13.07.2017 в 23:36:38
юра Т написал:
Sculptor написал: Собственно вот:
какую то ерунду Вы нарисовали, возьмите 2-4 УЗО и всё вперемешку раскидайте по ним, будет и то лучше
юра Т, возможно Вы и правы, но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА, проводка в доме ужасная, заземления нет вообще, а в доме дети. Завтра выложу новую схему, переработанную.
13.07.2017 в 23:53:29
megrad написал: На компы стаюсь тоже диф не ставить
Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
14.07.2017 в 00:34:37
Sculptor написал: но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА,
по Вашей схеме вся правая колонка (автоматы) лишняя 10 мА это одна линия на одного потребителя, нет смысла совсем, эти ДИФы дорогие, 10 мА имеет смысл на ванну поставить, и то можно и 30 поставьте два-три УЗО 40А 30мА, на них раскидайте линии в случайном порядке (если свет в помещении на одном, то розетки на другое) а на Ванну поставьте 10мА, на свет достаточно двух автоматов
14.07.2017 в 00:59:38
Я немного переделал схему, завтра выложу, но весь свет убрал под авдт, а розетки и линии частично сгруппировал, но обьединение буде происходить не продолжением линии, а перемычками на клеммниках в щитке, т.е. если начнутся ложные срабатывания, то достаточно добавить модульку
14.07.2017 в 01:05:36
Sculptor написал: если начнутся ложные срабатывания, то достаточно добавить модульку
О каких "ложных срабатываниях" вы говорите? Квартира может годами ̶с̶т̶о̶л̶е̶т̶и̶я̶м̶и̶ спокойно "жить" под одним УЗО 0,01А.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.07.2017 в 07:25:38
ZooZoo написал: Квартира может годами ̶с̶т̶о̶л̶е̶т̶и̶я̶м̶и̶ спокойно "жить" под одним УЗО 0,01А
общирная практика говорит, что одного 25-ти, а то и 16-ти амперного автомата более чем достаточно для нужд двух- трехкомнатной квартиры. реально же тс-у хватит одного узо и четрырех автоматов. чтобы на кухню и в ванную отдельно. по богатому
человек-электрик
14.07.2017 в 09:59:01
jaja написал: что одного 25-ти, а то и 16-ти амперного автомата более чем достаточно для нужд двух- трехкомнатной
Нее, лучше две пробки с жучками и индукционный счетчик года 60-го.
Грубый, но справедливый
14.07.2017 в 10:01:06
Vadim 161, плавкие предохранители действительно лучше
человек-электрик
14.07.2017 в 10:03:39
alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2017 в 17:35:22
Vadim 161 написал: индукционный счетчик года 60-го.
Vadim 161, который можно затормозить! :a
megrad написал:
На компы стаюсь тоже диф не ставить.
megrad, какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?
megrad написал:
alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
, в чём смысл отдельной линии под пэвм?
Вечный студент
14.07.2017 в 17:37:23
megrad написал:
На компы стаюсь тоже диф не ставить.
megrad, какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?
megrad написал:
alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
, в чём смысл отдельной линии под пэвм?
Вечный студент
14.07.2017 в 17:39:10
megrad написал:
alx220 написал: Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
А чем квартира отличается от офиса? Прокладываю отдельную линию под конкретное место. Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
megrad, в чём смысл отдельной линии под пэвм?
Вечный студент
14.07.2017 в 18:48:26
Что скажите?
14.07.2017 в 19:22:55
MrGalaxy написал: в чём смысл отдельной линии под пэвм?
megrad написал: Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
MrGalaxy написал: какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?
Блин, не могу сформулировать. Типа сохранение инфы на компе, сохранение самих компов. Может, если хозя поклянётся, что будет включать только буку или планшет, то поставлю. А на стационар не ставлю. В своей квартире дифы стоят только на потребители связанные с водой: водогрей, СМ, гидромассаж (соответственно с\у, кухня, ванная комната).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.