Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

10.12.2017 в 03:33:02

#6183684

Всем привет, есть вопрос про редуктор давления.

В общем как все было. От застройщика стоял редуктор OR Sabo. В какой-то момент он перестал держать давление.

Так как давление не было больше 6бар, я особо не запаривался, но потом начал постоянно сливать воду предохранительный клапан на 6 бар на бойлер. В общем заменил все на аналогичное. Прошел год, редуктор опять не держит, клапан льет.

На старом клапане не пружинка ослабла (хотя возможно и она) а небольшой канальчик проточился на седле. Это я еще когда менял заметил. Сейчас осмотрел редуктор старый (не выкидывал) и заметил, чот там одна половина седла вся изъедена. И та же половина камеры всей тоже вся в раковинках. Вторая половина вся нормальная. Так же на клапане часть латуни съедена. Новый (который год стоит и не держат) пока не снимал, планирую только. Причем опять такой же, да. Так вот вопрос, что это со старым? И если с новым (годовалым) так же, то что это? В доке к нему написано, чо нельзя превышать скорость потока 3м/с, чтоб не было кавитации. Не она ли? Правда опять же написано, что если будет больше 2 м/с, то будет шуметь, но с шумом все в порядке, тихо работает. Еще как версия была, обратный осмос. Он же очень по чуть-чуть льет, возможно клапан в редукторе приоткрывается совсем мало и вода потихоньку точит?

И как правильно скорость рассчитать? Просто на полдюймовую трубу рассчет делать? В редукторе-то сечение меньше. Как по науке?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.12.2017 в 09:06:21

#6183731

Mr Stickman, Вариант установки брендового редуктора не рассматривали?

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

10.12.2017 в 11:09:24

#6183795

А чем OR не бренд? И если не бренд, то что бренд, какой ставить?

0
Аватар пользователя
sck39

Местный

Регистрация: 15.12.2017

Москва

Сообщений: 2

15.12.2017 в 15:50:44

#6189080

Ситуация следующая: Квартира в новостройке. Ослаб напор горячей воды, открутил фильтр грубой очистки, почистил. Напор стал еще хуже ! Я вообще не пойму в чем может быть дело, на трубе стоит кран-фильтр-редуктр-счетчик. Куда смотреть ?
П.с. напор одинаково плохой на всех кранах. Т.е вариант загрязнение смесителя я так понимаю отметается.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10208

15.12.2017 в 16:14:16

#6189101

sck39 написал: Куда смотреть ?

Так из фильтра напор нормальный? Если да, то идём дальше. Если нет, то в УК пусть разбираются почему на входе нет воды.

sck39 написал: напор одинаково плохой на всех кранах. Т.е вариант загрязнение смесителя я так понимаю отметается.

Не исключает засор аэраторов на всех кранах, выкрутите аэраторы и попробуйте без них.

sck39 написал: на трубе стоит кран-фильтр-редуктр-счетчик

Велика вероятность, что виной всему редуктор (если до него всё есть), а его уже менять/настраивать/чинить/чистить - смотреть по месту чего вам проще, быстрее, дешевле.

0
Аватар пользователя
sck39

Местный

Регистрация: 15.12.2017

Москва

Сообщений: 2

15.12.2017 в 16:20:46

#6189111

ser000, У холодной воды напор отличный, значит все таки смесители, аэраторы отметаются. Действительно надо посмотреть напор с фильтра, потом может редуктор покрутить ... Может быть такое что настройки слетели ? Спасибо за подсказки, главное я услышал что ничего невероятного там произойти не могло, причину можно выявить ) Буду смотреть.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10208

15.12.2017 в 16:34:02

#6189120

sck39 написал: Может быть такое что настройки слетели ?

Маловероятно, но всякое бывает.

0
Аватар пользователя
Бармолей

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

15.12.2017 в 21:55:11

#6189389

Добрый день! Газовая колонка не выключилась после отключения воды и произошел взрыв пара. Выбило металлическую часть из полипропиленовго угольника замурованного в стене. Что теперь делать? Разбивать стену или есть иные способы решения проблемы? На фото выбитый шланг и на заднем плане угольник .

про газовую колонку не спрашиваю, она на замену. Интересует вопрос только по воде

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10208

15.12.2017 в 23:16:34

#6189495

Бармолей написал: Что теперь делать?

Впаять трубу, на трубу новый переходной фитинг.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2017 в 23:16:54

#6189496

Бармолей, рассверлить оставшуюся часть фитинга сверлом, например, фостнера, под ближайший диаметр ППР трубы. Вварить кусок трубы, к нему - новую муфту с резьбой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108726

15.12.2017 в 23:25:01

#6189502

Бармолей написал: Газовая колонка не выключилась после отключения воды и произошел взрыв пара. Выбило металлическую часть из полипропиленовго угольника замурованного в стене

Повезло Вам, что этот предохранитель сработал. Иначе, страшно подумать ... Может стоит еще клапан безопасности поставить? А что там за черное пятно на оплетке?

0
Аватар пользователя
Бармолей

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

15.12.2017 в 23:56:51

#6189548

Я пальцем пощупал торчащую часть, там идет канавка, в которой видимо и находился бортик резьбовой части. Думаете, впаять получится?? Паять как и обычно или дать побольше прогреться? Выкладываю фотку поближе, может, она даст какие новые сведения

BV, На этом месте стоит посудомойка, ее крышка примыкает к шлангам, видимо из-за вибрации оплетка и стерлась. Наверное стоит и гибкую подводку на замену...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108726

16.12.2017 в 00:09:04

#6189565

Бармолей написал: Я пальцем пощупал торчащую часть, там идет канавка, в которой видимо и находился бортик резьбовой части.

Вам предложили высверлить и сделать посадочное место диаметром как у заводской муфты....

Бармолей написал: На этом месте стоит посудомойка, ее крышка примыкает к шлангам, видимо из-за вибрации оплетка и стерлась. Наверное стоит и гибкую подводку на замену...

У меня есть нехорошие предположения - сделайте фото этой черной точки на поводке максимально близко. Там похоже на цвета побежалости и обугливания от искрения.

0
Аватар пользователя
Бармолей

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

16.12.2017 в 00:13:40

#6189571

BV, на втором поводке такие же пятна, снял там, что за проблема??

такое ощущение, что это оплавившийся пластик...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108726

16.12.2017 в 00:21:19

#6189577

Бармолей, оплетка прогорела от искрения. Уж очень характерные пятнышки - сразу глаз зацепился. Еще немного - и был бы потоп.

Рассказывайте как доктору :) (поугадываю) Дом многоквартирный? Не новый - более 7 лет? Элетростояк на лестнице - наверняка 4 провода? И посудомойка заземлена?

На вводе газа в колонку диэлектрическая вставка не установлена?

Все верно? ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу