02.02.2018 в 16:00:00
Вот такая схема на холодную и на горячую (с меньшим коллектором) имеет право на существование?
10 этаж 10 этажной новостройки. Давление не мерил, но в подвале 6бар.
02.02.2018 в 16:02:40
leagasy написал: Вот такая схема на холодную и на горячую (с меньшим коллектором) имеет право на существование?
Имеет право существовать.
02.02.2018 в 16:04:09
leagasy написал: 10 этаж 10 этажной новостройки. Давление не мерил, но в подвале 6бар.
грубо -каждые 3 этажа вверх = 10 метров = минус 1 бар До вас дойдет примерно 3 бара
leagasy написал: Вот такая схема на холодную и на горячую (с меньшим коллектором) имеет право на существование?
Да, но насколько она оптимальна по топологии можно судить только имея планировку и размещение сан приборов
02.02.2018 в 16:14:21
BV, так сойдет? :)
02.02.2018 в 16:22:46
leagasy, на правую часть - проще вести магистраль с тройниками (достаточно диаметр 20), на левую - тоже можно также и диаметр 20, тогда имеет смысл в сан шкафу поставить отдельные вентили на правую половину и на левую, чтобы была вода хоть в одной половине если в другой что потечет. Не факт, что для этого нужно ставить коллектор
либо правая часть - отдельно на ванну, отдельно на умывальник сразу из сан шкафа - это уже по месту смотреть, тогда проще с коллектором на 2 отвода - на ванну взять с торца коллектора через переход на 1/2 и шаровый
02.02.2018 в 16:29:19
BV, иными словами (если я правильно Вас понял) после SL10 ставлю тройник на ППР25 и веду одну половину в ванную комнату 25й трубой (а уже там по магистрали делаю отводы на потребители 20й трубой посредством тех же тройников) а вторую половину веду (опять же 25й трубой) до умывальника, откуда 20й трубой на смеситель, и 20й же на СМА. Ну и отдельно сразу на инсталляцию 20й трубой. Получается, коллектор не нужен вовсе. Верно?
02.02.2018 в 16:34:53
leagasy, верно, но в этой схеме 25 труба не нужна, достаточно 20й. Разве что до смесителя ванны весь маршрут сделать 25. Ванна - единственный потребитель, которому реально нужен большой расход воды. На остальные потребители можно установить угловые приборные регулируемые краны и установить расход по минимуму, чтобы не влияло на температуру при приеме душа. Подумайте, так -ли нужен SL10 если вода чистая?
02.02.2018 в 16:45:14
BV, вода у нас очень плохая. В том и суть. 10микронный картридж при среднем расходе становится похожим на эскимо уже через 2 недели. Видел лично у соседа
02.02.2018 в 16:48:39
leagasy написал: BV, вода у нас очень плохая. В том и суть. 10микронный картридж при среднем расходе становится похожим на эскимо уже через 2 недели. Видел лично у соседа
leagasy, ок. Только ни в коем случае не используйте прозрачные колбы - трескаются, и тоже .... эскимо через две недели
02.02.2018 в 16:53:56
BV, спасибо. Тогда уж спрошу сразу. Подскажите, пожалуйста проверенные модели sl10 с нормальной колбой, которую не выбивает и которые нормально себя зарекомендовали. А я уж из этого ассортимента постараюсь у нас что-нибудь найти.
02.02.2018 в 18:00:33
leagasy написал: проверенные модели sl10
не в теме, не скажу. Поищите по форуму. Чем больше давление - тем лучше. Все бытовые 8 бар. Найдете нерж и на давление побольше - гуд. Но .... нерж тоже бывает ржавеет. Или ищите американских производителей из качественного полимера.
02.02.2018 в 22:52:52
Mazayac, cineman, спасибо, что Вы меня покритиковали. Разводку сантехтруб частично переделали. Благодаря Вашим советам стало значительно лучше. Вот сейчас разводку воды и канализации доделаем и будем стоячок мастикой мазать ;). Спасибо cineman'y за гениальное решение по звукоизрояции.
02.02.2018 в 23:00:09
Milla123 написал: и будем стоячок мастикой мазать ;). Спасибо cineman'y за гениальное решение по звукоизрояции.
можно ссылочку?
03.02.2018 в 03:49:50
Milla123 написал: К танцам, например ).
Я просидел в танцевальном коллективе 4 года в роли магнитофонного тапёра. Кое что понимаю.
03.02.2018 в 08:49:38
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.