13.05.2018 в 05:40:54
Доброе утро форумчане!
Подскажите пожалуйста как лучше поступить...
Имеются стандартные отводы стояков гвс\хвс на 1\2" с счетчиками. Переваривать все равно придется, и по этому подумал может стоит переварить на ДУ 20? Сантехников спрашивал, сказали им без разницы 15 или 20 ставить.
Так вот если переваривать на ДУ 20 то счетчики получается заужают перед коллектором пропускную способность трассы. Или покупать счетчики 20 на q2.5 Данная мысль появилась по причине того что 20 лучше чем 15, редуктор меньше давления терять будет, фильтр будет с большим квс, а пока ремонт, можно сделать. Квартира трешка, 3 человека, стиралка, посудомойка.
Имеет ли смысл при данном потреблении вкладываться в ДУ20?
Если имеет, обязательно ли менять счетчик?
Спасибо.
13.05.2018 в 06:00:26
Bulch написал: подумал может стоит переварить на ДУ 20?
Используйте отводы двадцатые, но
Bulch написал: Имеет ли смысл при данном потреблении вкладываться в счетчик ДУ20?
Особо смысла нет, так как одновременно вы не потребляете столько воды в секунду, сколько пропускает счетчик с дУ15
13.05.2018 в 14:17:49
молоток, Спасибо, примерно так и рассчитывал, поэтому засомневался в счетчике ДУ 20.
Тогда получается что надо будет использовать футорку 3\4" на 1\2" при переходе с косого фильтра и потом со счетчика в ОК? Ну и после ОК пойти ДУ 20 до коллектора?
13.05.2018 в 15:15:28
Bulch написал: надо будет использовать футорку 3\4" на 1\2"
Правильно, данный фитинг используется для соединения большого диаметра (наружняя резьба) с малым диаметром (внутренняя резьба)
17.05.2018 в 10:00:07
Благо или дурь устанавливать ФГО на входе насосной станции вытягивающей воду из скважины (абиссинский колодец) ?
19.05.2018 в 23:28:14
Fokys - устанавливать фильтр-грязевик смысла нет, т.к. в самом начале, на трубе, вытягивающей воду из скважины, уже должен стоять обр.клапан с сеткой-фильтром.
20.05.2018 в 04:42:47
Fokys, я бы не стал устанавливать. Зонд абиссинского колодца и так имеет большое сопротивление для всасывания. Это сопротивление уменьшает глубину всасывания насоса, приближает холодное кипение, которое может периодически завоздушивать насос.
20.05.2018 в 10:38:50
Technik-san написал: в самом начале на трубе обр.клапан с сеткой-фильтром
Фильтр сам по себе периодически засоряется, приходиться вытягивать трубу и чистить его
cineman написал: периодически завоздушивать насос
Именно из-за сетки на фильтре возникают пузыри воздушные при прохождении воды на всасывании
20.05.2018 в 15:18:38
Всем добрый день, у меня два вопроса 1.) Есть центробежный насос, с базовым выходом на 3\4", есть скважина, глубина 8 м, длина трубы 6 м, зеркало воды - 3 м, труба ПНД 25-я, на конце трубы обратный клапан с сеточкой, заливаю в насос воду, включаю - идет абсолютно чистая вода, хороший напор после накачивания литров 20-25-ти напор постепенно уменьшается и сходит на нет, насос начинает работать в холостую. Труба новая, только что поставил, в фильтр вроде ничего не забивается. В чем может быть причина?
2.) Имеет ли смысл ставить на эту же скважину насосную станцию aquario ADB35H - вот ссылка
Планируется обычное бытовое использование воды для нужд семьи из двух человек.
20.05.2018 в 16:36:19
Metalord, Разбирайтесь с вашей системой. Тракт от скважины до насоса. Насос с шлангом должен быть заполнен перед закачкой. Плюс к этому возможно производительность насоса слишком большая для такой скважины, и он после определенного объема воды начинает работать на сухую, перекачивая воздух. Рядом ставить насосную станцую со скважиной не вариант, если и ставить то располагать на отметке примерного уровня воды в скважине, ниже уровня земли, в подвальных помещениях. Иначе эффекта не получите. За место центробежного используйте погружной.
20.05.2018 в 17:22:37
я же писал про центробежный - "я заливаю воду в него" с центробежным насосом разобрался, раньше он так работал нормально, там оказалось негерметичный стык у резиновой прокладки, нужно закрутить сильнее.
а что не так если ставить станцию у скважины? У соседа станция расположена где-то полметра ниже от уровня земли, и все работает. Но у него только первый этаж.
И есть же куча вариантов где люди ставят станцию прямо в доме на первом этаже и станция вытягивает из скважины метров за 20 от дома и подает в дом.
21.05.2018 в 10:40:47
молоток, Это очевидно))) Это я и сам знаю, но имелось ввиду что центробежный насос травил воздух в своей нижней части, где крепится нижняя часть в которую труба вкручивается.
А по поводу шума - меня мало интересует шум - сельская местность, огород, думаю как-нибудь переживут все. Главное чтобы он поднял воду в дом, а то с водопроводом тяжко стало - давления совсем нет, сейчас стоит станция подсоединенная к центральному водопроводу и уже не справляется - как лето началось - два состояния - рыжая вода или полное отсутствие воды в центральной магистрали.
21.05.2018 в 10:57:56
Metalord, по заявленным характеристикам на нее должна обеспечить вас водой, общая трасса в 30 метров от колодца до этажа, считая горизонталь и подъем на верх. До входа в станцию ПНД 32, после также ПНД гладкая труба, в доме уже переход на полипропилен, также можете в доме фильтр магистральный поставить.
21.05.2018 в 11:15:54
молоток, спасибо. Сейчас всасывающая стоит 25-я пнд труба, придется менять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.