vetser88 написал: Здравствуйте. Пытаемся присоединить ПС к отводу ГВС. Проблемы возникают при креплении прямого участка (сделали его из ПП) трубы от шарового крана до уголка ПС. При затягивании американки на уголке происходит срыв накидной гайки у шарового крана. Один раз нам удалось затянуть без срыва, но при тестовом пуске системы, после наполнения ПС водой накидную гайку сорвало. По всей видимости, нарушена соосность между отводом от ГВС и уголком ПС. Подскажите, пожалуйста, пути решения. Можно ли на этот участок гибкую подводку сделать? Сколько оборотов должна делать накидная гайка? А то у нас она делает один, максимум полтора и останавливается. Как-то доверия нет к такой системе соединения. По внешнему виду кажется, что у резьбы должно быть 3-4 витка.
vetser88, у вас проблема с несоосностью.
Тоже заменил полотенцесушитель. И была аналогичная проблема. Решил ее путем сборки соединения из латунных уголков.
Изначально хотел спаять из полипропилена, но я не умею с ним работать. Сантехник из Жилищника сказал, что на установленных трубах собрать нереально, нужно переделывать начиная со стояка, а это ломать перегородку, перекрыть стояк во все доме,что очень трудоемкое и недешево.
Вызвал другого с 20-летним стажем, тот отказался за любые деньги соединять любым способом, типа, это невозможно. Только с использованием гибкой подводки методом поросячего хвостика. Пришлось делать самому. Покрутил в магазине уголки и удлинители, выбрал. Установил ПС, по всякому прикручивал все соединения и вот как вышло на примере нижнего подключения:
Фото на этапе попытки сборки. Сейчас уже все нормально скручено, зафиксировано хомутами к шине.