26.09.2019 в 16:50:04
Posix86749, у grohe smartbox, у hansgrohe ibox. Желательно бы уточнить. И у grohe люфта нет, ставил себе такой же, все плотно.
26.09.2019 в 16:55:25
EngineTech написал: Posix86749, у grohe smartbox, у hansgrohe ibox. Желательно бы уточнить. И у grohe люфта нет, ставил себе такой же, все плотно.
EngineTech, блин, точно, заработался. Конечно же hansgrohe ibox
27.09.2019 в 07:42:41
AKI написал: Не прижимайте (на ход резьб насоса) хомуты к накидным гайкам, для возможности легкого демонтажа и все будет хорошо.
-так если крепить хомутом хоть за гайку, хоть за патрубок, всё равно для демонтажа придётся сначала раскрутить хомуты, так как патрубок всего на 9 мм виден.
27.09.2019 в 08:51:10
Yurydan, Вариантов крепления два: За фитинг (трубу):
Или муфту в которую вкручивается патрубок и фитинг:
Выбирайте какой удбнее.
27.09.2019 в 09:12:29
Понятно. Буду думать. Есть мысль придумать в дополнение к хомутам какой-либо ложемент под корпус. PS на втором снимке насос, вроде как, неправильно стоит. Рекомендуется, чтобы вал насос находился в горизонтальном положении.
27.09.2019 в 10:20:55
Yurydan написал: Есть мысль придумать в дополнение к хомутам какой-либо ложемент под корпус
Пустая трата времени. Насос не вибрирует, ни дергается при запуске-остановке, а за трубы держится очень крепко.
Yurydan написал: на втором снимке насос, вроде как, неправильно стоит.
Да, но фото приведено как пример крепления, а не установки :) Кстати, нигде запрет на установку вертикальной оси не объясняется, а причина простая: в верхней части оказывается подшипник скольжения, который должен смачиваться водой. А при такой установки и работе насоса в этом месте будут собираться пузыри. И подшипник будет крутить "всухую".
29.09.2019 в 13:03:03
Здравствуйте! Возникла необходимость заменить шаровой кран перед счётчиком. Тут случайно на сайте Вальтека обнаружил, что во всех своих схемах монтажа они рекомендуют устанавливать кран с полусгоном. У меня обычный. Вот задумался стоит ли устанавливать такой кран? Надежность не подкачает?
29.09.2019 в 13:27:32
ans127 написал: Вот задумался стоит ли устанавливать такой кран?
Нет. Обслуживаемой арматуры там только ФГО, который меняют (если меняют вообще) реже, чем кран. А проблем с опломбировкой узла учета можно огрести немало из-за запрещенного легкосъемного соединения до счетчика.
30.09.2019 в 23:46:23
ans127 написал: с полусгоном
-не пишите здесь такое! Ещё и Википедией по голове дадут! :eek:
01.10.2019 в 08:12:47
ans127, обычный кран там и нужен. Кто у Валтека был заинтересован в повышении продаж комбинированных кранов - неизвестно.
01.10.2019 в 09:24:30
Mazayac написал: Кто у Валтека был заинтересован в повышении продаж комбинированных кранов - неизвестно.
Полагаю тут прицел на гос.закупки, т.к. обычный кран купить полно вариантов, а сборную солянку не каждый делает и результат на закупках практически гарантирован для конкретного поставщика.