nill
nill
Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 193

19.12.2019 в 21:10:00

У меня будет два гиг душа WJ67551 в разных сан узлах которые соединены с одним термостатом, соленойдный клапан может включаться в зависимости от того в каком сан узле включился свет? И я не очень понял если редуктор давления будет это что то меняет ? у меня он будет

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.12.2019 в 22:13:39

nill, на каждый душ WJ67551 нужен свой клапан от выключателя света в своем С/У.

Как вы собираетесь питать два гиг. душа от одного термостата? Души рядом? Если далеко от термостата - идея теряет смысл. Вода будет остывать в трубе и ее слив занимать время.

P.S. Редуктор давления снизит колебания температуры термостата при параллельном (гиг. душу) разборе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

19.12.2019 в 22:20:47

AKI написал: Если далеко от термостата - идея теряет смысл. Вода будет остывать в трубе и ее слив занимать время.

в трубах до термостата вода также остывает, если нет циркуляции, а как правило в квартирах это не делают.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.12.2019 в 22:53:39

BV написал: в трубах до термостата вода также остывает

Остывает. Вопрос был про два душа от одного термостата. Если лейки близко друг от друга - разницы нет.

BV написал: если нет циркуляции, а как правило в квартирах это не делают.

Вместо циркуляции некоторые делают слив ГВС. Отдельным клапаном.

P.S. Сегодня приехали очередные клапана (1/2). Корпуса из нержавейки 304. А внутри (на диафрагме) китаезы вкорячили алюминиевые шайбы и заклепки. Это я к тому, что соленоидный клапан надо делать доступным для ремонта/замены. Как и термостат. В случае скрытой установки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

19.12.2019 в 22:56:37

AKI написал: А внутри (на диафрагме) китаезы вкорячили алюминиевые шайбы и заклепки.

ну не могут они без вишенки на торте :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

19.12.2019 в 22:59:38

AKI написал: Вместо циркуляции некоторые делают слив ГВС. Отдельным клапаном.

Хех, у меня до общего коллектора метров 13 25й трубы, и коллектор из 50й трубы метра 2. Разоришься постоянно сливать, чтобы поддерживать Т. А в ручную - я и так могу. Но есть свой плюс - холодная тоже нагревается :)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.12.2019 в 23:10:01

BV написал: не могут они без вишенки на торте

Да это разве "вишенка", так изюминка... сяо-мяо-надуряо. "Вишенка" была в одном из клапанов в виде "китайской земли", хотя клапан новый. Вот думаю теперь: возвращать китайцам их землю или нет? :D

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.12.2019 в 23:13:57

BV написал: Хех, у меня до общего коллектора метров 13 25й трубы, и коллектор из 50й трубы метра 2. Разоришься постоянно сливать, чтобы поддерживать Т. А в ручную - я и так могу.

Зачем же постоянный слив? Как минимум по включению света и до достижения заданной температуры. А по-хорошему это надо к контроллеру умного дома цеплять. Что бы время учитывал и движение в других помещениях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

19.12.2019 в 23:25:39

AKI написал: Как минимум по включению света

Не, спасибо, обойдусь как-нибудь :)

AKI написал: А по-хорошему это надо к контроллеру умного дома цеплять. Что бы время учитывал и движение в других помещениях.

угу еще анализировал звуки и запахи, положение тела в пространстве, и принимал решение - нужен будет гиг душ, или нет :)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.12.2019 в 23:39:24

BV написал: Не, спасибо, обойдусь как-нибудь

Обходитесь, холодной водой попу полезно мыть :)

BV написал: анализировал звуки и запахи, положение тела в пространстве, и принимал решение - нужен будет гиг душ, или нет

Почти так. А самое главное чтобы не в каналью сливал а в наполняющийся бачок ;)

0
nill
nill
Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 193

20.12.2019 в 18:21:39

еще момент, а если будет система от протечек которая позволит перекрыть всю воду по интернету, тогда соленойдный клапан для гиг душей не так нужен?

0