03.03.2020 в 11:18:04

ИС-X написал:

Yurydan написал: один инженер (не сантех) вдруг мне сказал, что там всё по другому. Что из-за постоянной циркуляции разница в давлениях на первом и на девятом не такая большая.

Теоретически он прав. Давления в статике и в динамике отличаются по закону Бернулли - смотря где измерять. Даже если вода в стояке бежит, а в квартире стоит колом (нет водоразбора), то давление в последней будет чуть ниже за счет эжекции. Но на практике разница слишком ничтожна, чтобы ее можно было измерить.

ИС-X, Теперь насчет Бернулли.... То что Вы написали - не верно. Мы обсуждаем "разницу в давлениях за счет циркуляции на разных этажах". Так вот водоразборный стояк на 1м и последнем этажах имеет один и тот же диаметр. Следовательно РАЗНИЦЫ не будет. Даже ничтожной, даже теоретически. То есть Бернулли тут совершенно ни при чем

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

03.03.2020 в 23:41:40

BV написал: На самом деле Разборная часть П образного стояка как правило выполняется большим диаметром, чем обратная часть,

-так оно и есть. На чердаке, как только труба вышла из 9-го этажа, тут же приварена труба меньшего диаметра.

BV написал: В случае подачи воды из подвала в водоразборный стояк - не прав еще более.

-этот вариант.

Mazayac написал: чушь несёт "один инженер".

-я ему сказал деликатно: "Я сильно сомневаюсь" :nо: И всё же решил уточнить у спецов, народную мудрость: "Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь", никто не отменял! ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111005

04.03.2020 в 01:31:58

Yurydan написал: -я ему сказал деликатно: "Я сильно сомневаюсь" :nо:

А вы ему предложите с манометром проверить :)

0
Аватар пользователя
evsavtsov

Местный

Регистрация: 04.03.2020

Омск

Сообщений: 19

04.03.2020 в 11:55:47

Здравствуйте, уважаемы мастера! Для установки магистрального фильтра придется поднять участок водопровода после отвода от стояка ХВС. в результате образуется колено, направленное вниз (по типу гидрозатвора). Подскажите, не будет ли зарастать грязью этот участок. Или лучше поднять весь ввод?

UPD: ввод горизонтально не развернуть (полипропилен наварен встык)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.03.2020 в 12:14:48

evsavtsov написал: Подскажите, не будет ли зарастать грязью этот участок. Или лучше поднять весь ввод?

По схеме - не зарастет. Поднимать не надо.

P.S. Практически не подвержены зарастанию все трубы кроме стальных (чуток нержавейка и еще меньше медь). Причина - слабая адгезия шлама к их поверхности. Если трубы пластиковые (PEX, PPR, металлопласт) то даже если насыпать внутрь кучу шлама, ее вымоет бесследно и без последствий для труб.

0
Аватар пользователя
evsavtsov

Местный

Регистрация: 04.03.2020

Омск

Сообщений: 19

04.03.2020 в 13:07:58

AKI, больше спасибо за ответ. Да, забыл указать. Труба полипропилен

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111005

04.03.2020 в 14:07:11

AKI написал: и еще меньше медь)

По меди читал статейку о подшламовой коррозии. Но спорить не буду... т.к. не владею должной инфо по этой теме. Так же было обсуждение и про нерж в теме ПС. Но одно дело когда там шлам лежит и прирастает, другое дело - проточная магистраль...

Но тем не менее я бы сделал участок плавным поворотом PEX трубы 25мм - меньше углов 90 - меньше потери давления - меньше шум при разборе воды. Завел бы трубу в фильтр не справа, а слева - чтобы не сильно изгибать трубу и избежать угла 90 град на входе в фильтр. Либо пресс нержавейка Валтек, на последнем месте медь - т.к. есть некоторые неясности с составом воды, и медные углы по внешней стенке тонкие и случается протирание шламом на больших скоростях.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.03.2020 в 14:30:32

BV написал: По меди читал статейку о подшламовой коррозии

Я не только читал, но и наблюдал. Впрочем, любые металлы и сплавы в бытовом водопроводе подвержены подшламовой коррозии. Ибо входящий в шлам Fe2O3 в случае поляризации - отличный источник кислорода.

BV написал: Но одно дело когда там шлам лежит и прирастает, другое дело - проточная магистраль...

Вот об этом и речь. Адгезия - ключевое. К полипропилену не липнет практически ничего.

BV написал: Но тем не менее я бы сделал участок плавным поворотом PEX трубы 25мм - меньше углов 90 - меньше потери давления - меньше шум при разборе воды.

Совершенно лишние затраты по сравнению с полипропиленом в конкретном случае.

BV написал: Либо пресс нержавейка Валтек, на последнем месте медь - т.к. есть некоторые неясности с составом воды, и медные углы по внешней стенке тонкие и случается протирание шламом на больших скоростях.

Нержу и медь мешать... а смысл? Тонкие медные углы обычно не шлам протирает (хотя и такое возможно) а кавитация от криворуких монтажников ленящихся срезать заусенцы. В любом случае что нержавейка, что медь для evsavtsov - лишь болтология, если уже есть полипропилен. Ибо цена вопроса и польза - несоизмеримы.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

04.03.2020 в 14:51:57

BV написал: Теперь насчет Бернулли.... То что Вы написали - не верно.

Не соглашусь, но спорить и доказывать очевидное не буду, ибо некогда, да и лень. Тем более, что вопрос не имеет практической ценности ввиду его ничтожного влияния на давление. А теперь практический вопрос. У меня в квартире вся внутренняя коллекторная разводка выполнена вот такими гибкими шлангами http://vitcos.ru/index.php/produktsiya/gibkaya-podvodka-dlya-vody-du-7 , в том числе и гибкие подводки к смесителям http://vitcos.ru/gibkaya-podvodka-dlya-smestelej-du-7.html. Но вот заменил старый кухонный смеситель с двумя изливами (с питьевым краном) и три таких гибких подводки просто не помещаются в резьбовой стакан крепления смесителя. Пришлось оставить комплектные - они более тонкие. В результате переделки понадобилось соединить два магистральных шланга и оба с концами "папа" 1/2". Чем их соединить? Простым бочонком не получится, ибо не смогу крутить эти длиннющие шланги. Проще соединить их таким же шлангом мама-мама, но таких у меня нет (и ехать туда докупать лень), а стандартный шланг с плетенкой не хочу. Существуют ли переходники с накидными гайками с обеих концов?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111005

04.03.2020 в 15:10:17

AKI написал: Совершенно лишние затраты по сравнению с полипропиленом в конкретном случае.

Тут - небольшой участок, качественный ПП ненамного дешевле. А тут будет 3 угла, и от 6 до 8 паек, вместо 2х запрессовок. В ПП мне все нравится - кроме возможности запаять стык, и переходов ПП-металл.

Ну и поэтому - ПП более чувствителен к кривым рукам. Именно по этой причине на больших обьектах категорически отказываюсь от ПП. Проверить стыки на запай - совсем не просто. "Последней каплей" в копилку кривых рук было - помещение 6 метров высотой до перекрытия, армстронг на 4 метра, вся разводка естественно за потолком, и бойлер 200 литров. Криворукие запаяли стык ПП так, что даже ВОЗДУХ не проходил, т.е. наглухо :killyourselfbywall: И это в ночь перед открытием обьекта. Стремянку и инструменты уже увезли.... :mad: Потом... обнаружились еще несколько полузапаянных мест.
Пусть PEX будет может и подороже, но это с лихвой компенсируется отсутствием таких "сюрпризов". Все вышесказанное - исключительно мое личное отношение к ПП.

AKI написал: Нержу и медь мешать... а смысл?

Нет конечно - или то, или это.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.03.2020 в 15:40:09

BV написал: Тут - небольшой участок, качественный ПП ненамного дешевле. А тут будет 3 угла, и от 6 до 8 паек, вместо 2х запрессовок.

По материалу разница небольшая, раза в два :) Но это в магазине (и то не каждом) обожмут бесплатно PEX, а на дом никто бесплатно клещи не даст...

BV написал: В ПП мне все нравится - кроме возможности запаять стык, и переходов ПП-металл.

Тут колено, стык простой. Такой объем мизерный что, не торопясь, аккуратно за час управится. Лишь бы паяльник подлез.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111005

04.03.2020 в 15:45:31

AKI написал: Но это в магазине (и то не каждом) обожмут бесплатно PEX, а на дом никто бесплатно клещи не даст...

Решаемо - найти магаз, или в аренду...

AKI написал: Лишь бы паяльник подлез.

Он уже куплен?

AKI написал: Тут колено, стык простой. Такой объем мизерный что, не торопясь, аккуратно за час управится.

Ничего сложного, и "не боги горшки....", но... Даже Мазаяц как-то писал... что иногда и ему случается сделать излишний бурт на стыке.

А уж без опыта... надо сначала чуток материала перепортить и руку набить...

ИМХО, то на то в координатах "время-деньги-качество"

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.03.2020 в 15:48:14

ИС-X написал: В результате переделки понадобилось соединить два магистральных шланга и оба с концами "папа" 1/2". Чем их соединить? Простым бочонком не получится, ибо не смогу крутить эти длиннющие шланги.

Американка с двумя ВР (мамами). Или американка ВР-НР плюс бочонок.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111005

04.03.2020 в 15:56:59

ИС-X написал: Не соглашусь, но спорить и доказывать очевидное не буду, ибо некогда, да и лень.

Очевидное - Вам. Просто физика, и ничего больше....

Диаметр одинаков, Скорость одинакова, динамические давления одинаковы. Аргументированные возражения принимаются :)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.03.2020 в 15:58:54

BV написал: Решаемо - найти магаз, или в аренду...

Кроме клещей еще кой какой инструмент нужен, пока не на начнешь прессовать - не узнаешь :)

BV написал: Он [паяльник] уже куплен?

Вопрос к evsavtsov, поскольку он выбрал полипропилен. Видимо или пальник или санта с паяльником имеется.

BV написал: Ничего сложного, и "не боги горшки....", но...

Значит потратит час-два на чтение и просмотр "как" и двести рублей на тренировочные фитинги :) все решается временем и/или деньгами. Главное что бы не пришлось тратить лишних денег вопрошающему.

0