Резиновые колечки на подводке можно еще смазать смазкой, чтоб легче заходили, особенно если их там пара. Не маслом только, а есть спец для колец в канализации, ну или силикон какой нейтральный...
03.11.2020 в 12:08:34
Резиновые колечки на подводке можно еще смазать смазкой, чтоб легче заходили, особенно если их там пара. Не маслом только, а есть спец для колец в канализации, ну или силикон какой нейтральный...
03.11.2020 в 12:16:15
А, блин, вопрос про нижние концы подводок, где гайки? Я подумал про верхние...
03.11.2020 в 13:06:48
Решает ли редуктор проблему падения давления при включении второго потребителя? Например, падение напора холодной воды в душе в тот момент, когда набирается вода стиральной машиной.
03.11.2020 в 13:27:33
redphase написал: Решает ли редуктор проблему падения давления при включении второго потребителя?
Частично. Если редуктор установлен правильно (как можно ближе к коллектору). Разумеется, редуктор должен находиться в рабочей зоне по давлению (соблюдается минимальный перепад давления вход-выход). Кроме того, играет роль тип редуктора - мембранные более чувствительны, чем поршневые. Редукторов должно быть два (на ХВС и ГВС) и давление на их выходе настроено одинаково.
Разумеется, коллектор должен быть коллектором, а не "набором тройников" в ряд. О размерах коллектора и их влиянии подробно в
При соблюдении этих условий система будет рабочей: перепады, возникающие при разборе, не будут выводить температуру (например, при приеме душа) из комфортной зоны при включении других потребителей. Кроме того, на трубах от коллектора к душу не должно быть отводов (к стиральной машине или унитазу).
03.11.2020 в 14:01:39
redphase, естественно, редукторы одно из условий комфортного пользования, на них надо установить или одинаковое давление или холодную можно выставить на 0,5 больше.
03.11.2020 в 15:25:50
AKI, master.msk, Благодарю за ответы!
В моем случае подключение происходит по такой схеме:
стояк -> кран + косой фильтр -> редуктор(
Подскажите пожалуйста, является ли падение давление в таком случае ожидаемым или нужно искать неисправность?
03.11.2020 в 15:34:38
redphase написал: является ли падение давление в таком случае ожидаемым или нужно искать неисправность?
поскольку изложенному выше, как минимум два пункта не соответствуют - падение давления будет ожидаемым и заметным.
Крайне не советую использовать выбранные редуктор и коллектор. Это самое дно. По надежности и сроку службы.
03.11.2020 в 15:55:22
AKI, Понял.
Коллектор не конкретно тот, что по ссылке, а просто визуально похож - стоит уже 15й год, пока не подводил.
А вместо этого редуктора какой компактный вариант посоветуете? И какого рода проблем можно ожидать от нынешнего?
03.11.2020 в 17:10:01
redphase, в коллекторе с шаровыми кранами шары все время в одном положении. Это ускоряет их гибель (заклинивание или недержание) в разы. Стоять он может и 20 лет, но перекрыть воду им после этого нельзя.
Компактных (как поршневой Итап) и хороших - нет. Чуть побольше
03.11.2020 в 18:15:07
partos, Не-не, про верхние, которые в смеситель. Вроде завернулось нормально. Но крутить за шланг стрёмно конечно
03.11.2020 в 19:51:16
Добрый день! Ломаю голову как лучше составить оборудование на ввод хвс. Частный дом, центральное хвс не лучшего качества. Вопрос в следующем, стоит ли магистральным фильром Гейзер Премьер 10BB (картридж от железа) защищать редукторValtec 085 (фото 1) или наоборот защитить фильтр (максимальное рабочее давление 8 атм) редуктором (фото 2). Так же перед редуктором будет стоять фильтр FAR на 100мкм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.