Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.12.2020 в 16:23:41

#6934331

BV написал: Вот автор и сделал накопительный

Только для его чистки мне не надо отключать котел отопления. А парень, который

BV написал: изящно выкрутился с тем, что у него было

будет останавливать отопление (в т.ч.), а потом долго и не очень изящно промывать забитый котел. Хорошо, если летом. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

08.12.2020 в 16:29:21

#6934332

AKI, ну разве кто-то спорит, что БКН лучше?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.12.2020 в 16:37:56

#6934337

BV, А главное - цена БКН с ТЭН (и вместе с насосом) аналогичная тому, что получил паренек на видео.

Справедливости ради надо заметить, что нагрев воды в котле у паренька будет быстрее чем в БКН. Но цена этой быстроты - износ котла.

Аватар пользователя
dihareb

Местный

Регистрация: 07.12.2020

Новосибирск

Сообщений: 4

08.12.2020 в 17:18:10

#6934355

AKI, Спасибо!

Аватар пользователя
dihareb

Местный

Регистрация: 07.12.2020

Новосибирск

Сообщений: 4

08.12.2020 в 18:59:25

#6934418

Такой вопрос, совместимы ли трубы и фитинги разных производителей (сшитый полиэтилен), если брать трубы аналогичных диаметров (внешний, внутренний) и толщину стенки?

Аватар пользователя
pixx

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 22

08.12.2020 в 21:22:09

#6934483

Всем привет. Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы...

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2020 в 21:29:47

#6934493

pixx, смысл есть. В гидравлике играет роль не только диаметр заужения, но и его длина. Счётчик на вводе в многоквартирный дом:

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

08.12.2020 в 22:01:03

#6934511

pixx написал: Всем привет. Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы...

pixx, мы не в америке, у нас нет труб тричетверти и полдюма в водопроводе. Если вы возьмете двадцатку вгп и 20 полипропилен, они существенно различаются. Счетчик, его внутренности, не присоединительные полусгоны, имеет определенную пропускную способность, в паспорте указана. Таким образом ваш вопрос не имеет ответа. На который вы рассчитываете.

Аватар пользователя
Iv-Kh

Местный

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

08.12.2020 в 23:55:21

#6934565

Здравствуйте. Назрела замена разводки водоснабжения от стояка. Типично всё - ванная со стиралкой, туалет, кухня. Стояк уже варила аварийка: прогнили обе трубы и при установке шаровых кранов их свернул сантехник из "Жилищника". К счастью, пролилось мизер. В общем, стояк трогаться не будет. Металл. Меняться будет только разводка после шаровых.

Сантехник (уже по рекомендациям, не жэковский) предлагает перейти на коллекторную систему (коллекторы FAR) и трубы Rehau Stabil. По стояку температура горячей воды на данный момент примерно 60. Понятно дело, что по внутриквартирной разводке такая температура не будет постоянна, а только при использовании, но всё же. А зимой температура ведь и выше может быть. По давлению даже местные сантехники не в курсе. По описанию Rehau Stabil при температурах выше 70 идёт сильное сокращение срока службы. Первый этаж из 12 (рядом дома и по 16, все на одной системе). Гибкие подводки живут (в 2016 были переделки, понаставили, до этого были резинки с постройки дома в 1999), только холодные могут дёргаться (слышны удары по стояку - явно стиралки у соседей). Вот сейчас хочу убрать по максимуму.

Стоит ли? Или мои страхи в отношении пластика преувеличены и можно ставить смело?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

09.12.2020 в 01:00:30

#6934588

Iv-Kh написал: А зимой температура ведь и выше может быть.

не может - постановление 354

Iv-Kh написал: По давлению даже местные сантехники не в курсе

Ну а что Вы хотите с болезных
Этож надо академию закончить, чтобы сходить в подвал и посмотреть на манометр. :killyourselfbywall:

Можно.... А можно и медь, или нерж

Аватар пользователя
pixx

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 22

09.12.2020 в 09:29:23

#6934704

pixx написал: Всем привет. Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы...

Макс. пропускающая способность по счетчику - 3 кубометра, любых труб примерно соответствующих 3/4 - всяко больше.

Счетчик больше своего максимума ведь все равно не пропустит? Предполагаю, что «избыток» воды в трубе 3/4 по сравнению с 1/2 даст более плавное снижение давления при включении нескольких потребителей (как на вводе в мкд на фото), но это не кажется супер-преимуществом в случае квартиры, все равно потом быстро упремся в максимум счетчика. Но может это и не так? Или может какие еще есть причины?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.12.2020 в 09:50:04

#6934719

pixx написал: Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы..

Вам уже ответили исходя из ваших вводных:

Mazayac написал: pixx, смысл есть. В гидравлике играет роль не только диаметр заужения, но и его длина.

Вы ждете, что проведут гидравлический расчёт? Или научат вас рассчитывать?

Про толщину стенок у разных труб вам тоже указали. Но в новых буквах вы опять про счетчики и абстрактную трубу 3/4:

pixx написал: «избыток» воды в трубе 3/4 по сравнению с 1/2 даст более плавное снижение давления при включении нескольких потребителей (как на вводе в мкд на фото), но это не кажется супер-преимуществом в случае квартиры, все равно потом быстро упремся в максимум счетчика. Но может это и не так?

Может так. А может и не так: будет ли супер-преимуществом для уличного фонаря положение и фазы луны? Она ведь тоже дает свет. А если облака? А если провода тонкие?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

09.12.2020 в 09:53:47

#6934723

Iv-Kh написал: температура горячей воды на данный момент примерно 60... А зимой температура ведь и выше может быть.

BV написал: не может - постановление 354

Может, особенно в открытых системах ГВС, тем более с элеваторным узлом - не взирая на постановление 354. Как-то замерял температуру и высокотемпературный градусник показал температуру 96 градусов в открытой системе ГВС, после этого был перевод на закрытую систему и тепловые счётчики, теперь коммунальщики стараются не завышать температуру, т.к. тариф на ГВС по кубам, а экономия по нагреву при меньшем нагреве. Так же по постановлению 354, температура ГВС до 75 градусов при нормальной 60 градусов, хотя коммунальщики и стараются сделать её как можно ниже, что бы экономию класть к себе в карман.

BV написал: Этож надо академию закончить, чтобы сходить в подвал и посмотреть на манометр.

Квалификация не позволяет, надо письменный запрос в УК, что бы сходил и посмотрел главный инженер или специально выделенный человек...

Iv-Kh написал: Стоит ли? Или мои страхи в отношении пластика преувеличены и можно ставить смело?

Если ГВС закрытого типа и регулируется не элеватором/остыванием на батареях, то качественный пластик вполне пригоден для ГВС, тем более на отводах ГВС температурная нагрузка не постоянная и нагрев происходит только во время пользования водой (исключение ПС, но и там качественный пластик на ГВС вполне себе живучий, если ПС не от отопления запитан).

Аватар пользователя
pixx

Местный

Регистрация: 10.12.2018

Москва

Сообщений: 22

09.12.2020 в 10:22:59

#6934738

Mazayac, master.msk, AKI, спасибо!

Аватар пользователя
low3d

Местный

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

10.12.2020 в 09:51:49

#6935419

Подскажите пожалуйста допустим ли такой неполный вход ниппеля Viega в шаровый кран? Дальше закрутить нужно очень уж большое усилие, боюсь что кран треснет ну и докрутить можно максимум пол оборота еще. Сверху кран RUB S.33, снизу Bugatti Pro Neptun - в RUB ниппель без льна входит на всю длину от руки, в Bugatti Pro 2 витка остаются снаружи (ключами можно еще оборот докрутить).

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

10.12.2020 в 10:13:58

#6935434

low3d написал: 2 витка остаются снаружи

Важно сколько закрутили. Лишнюю резьбу лучше не оставлять, есть ниппели покороче.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.12.2020 в 11:17:55

#6935473

low3d написал: допустим ли такой неполный вход ниппеля Viega в шаровый кран? Дальше закрутить нужно очень уж большое усилие, боюсь что кран треснет ну и докрутить можно максимум пол оборота еще.

Не только допустим, но и не получится иначе: ниппель (бронзовый) от Виеги очень длинный, а резьбы в кранах короткие. Тянуть до упора ни в коем случае нельзя — это риск разрыва латунных элементов (корпуса крана). Поэтому без уплотнения закрутили, окрутили на полвитка, отметили, уложили уплотнитель и закрутили снова, не доходя пол витка до упора по метке.

Аватар пользователя
smagic

Местный

Регистрация: 13.12.2020

Москва

Сообщений: 5

13.12.2020 в 10:21:24

#6936735

ссылка Добрый день ! Купил в обях бочонок типа валтек (хромированная латунь по названию) и только дома обнаружил вот такую внутреннюю обработку , подскажите стоит ли ставить с такими волновыми нарезками внутри , или сдать как брак? 226 руб все же не 20 руб за такой же стальной у конкурента.

Аватар пользователя
Romeompx

Местный

Регистрация: 09.05.2016

Химки

Сообщений: 18

14.12.2020 в 13:19:48

#6937270

Всем добрый день!

Делаю ремонт в ванной самостоятельно, от застройщика установлены вводные краны, которые мне нужно развернуть на 90 градусов в сторону закручивания(иначе их ручки выпирают из ниши, в которой будет сантехшкаф) Судя по всему, собраны на лен с герметиком. Дом сдавался 7 лет назад. Можно ли их сейчас юстировать, т.е. докрутить? Или только перекрывать стояк и мотать все заново?

Заранее спасибо за советы.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
Romeompx

Местный

Регистрация: 09.05.2016

Химки

Сообщений: 18

14.12.2020 в 20:00:01

#6937511

BV написал: Romeompx, "или"

BV, спасибо!

Аватар пользователя
viatf

Местный

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

16.12.2020 в 12:54:16

#6938411

добрый день, подскажите пожалуйста размеры коллекторной системы водоснабжения для квартиры однокомнатной квартиры 36м2. Больше всего интересует глубина инсталляции коллекторной системы водоснабжения, т.к от этого зависит положение каркасной облицовки в санузле. 15 см "глубины" достаточно ? коллекторы ХВС и ГВС включают, как минимум
• шаровой кран Oventrop через тройник т.к. нужен кран для пожарного рукава , • кран для пожарного рукава - это обязательное условие УК • защита от протечек GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана Блок управления Гидролок Универсал на DIN рейку • Фильтры косые (грубой очистки) механической очистки косой в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть: Фильтр сетчатый Y-образный • счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть
• редуктор давления редуктор общий в коридоре на 5 атмосфер мой квартирный будет с манометром и будет на тройке • фильтр промывной FAR
• коллектор -Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus)
• только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) FA 2895 12 выходах на СМ и ПММ
• ниже инсталляция для унитаза 15 см глубина

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

16.12.2020 в 14:25:14

#6938435

viatf написал: GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана

viatf написал: • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар)

Вы откуда скопировали эти интимные подробности? :) Там не было сказано о том, хватит или нет 150мм? Обычно в таких псевдо технических якобы спецификациях пишут нечто подобное, дабы придать значимости "проекту"... Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

16.12.2020 в 14:37:30

#6938444

viatf написал: счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть

В теории может хватить из отсутствия стояков, отводов и счетчиков Примерно так это будет выглядеть

Аватар пользователя
viatf

Местный

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

16.12.2020 в 17:44:27

#6938497

GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) master.msk, Вы откуда скопировали эти интимные подробности работ?

все с форумов и это не утверждения и памятка к сведению и для обсуждения во время выполнения работ

Аватар пользователя
viatf

Местный

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

16.12.2020 в 17:47:59

#6938498

master.msk написал:

viatf написал: счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть

В теории может хватить из отсутствия стояков, отводов и счетчиков Примерно так это будет выглядеть

master.msk, и какая примерно глубина инсталляции коллекторной системы на нижнем снимке?

Аватар пользователя
viatf

Местный

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

16.12.2020 в 17:54:01

#6938501

master.msk, Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа. Размеры по ширине и высоте не критичны, места много- стена 2мх3м справа от стояков

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

16.12.2020 в 18:03:32

#6938503

Romeompx, менять, он еще и вверх ногами стоит

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

16.12.2020 в 18:42:16

#6938521

viatf написал:

master.msk написал:

viatf написал: счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть

В теории может хватить из отсутствия стояков, отводов и счетчиков Примерно так это будет выглядеть

master.msk, и какая примерно глубина инсталляции коллекторной системы на нижнем снимке?

viatf, там стояк канализации справа определил глубину, примерно +мм 30 к размерам бачка + зашивка 2 слоя

Аватар пользователя
viatf

Местный

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

16.12.2020 в 19:37:54

#6938540

master.msk, спасибо! на этом фото это понятно, что стояк канализации справа определил глубину- но здесь СУ узкий и глубина инсталляции не играет большой роли А если как у меня от стояка до стены 22см , а ширина стены = 2м то лишние +10 см глубины инсталляции играют большую роль

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу