master.msk написал:
это плохо, то что слева, это выбрасывается обычно.
Да? Может тогда новые полусгоны купить? Какие надо, те, которые справа у вас на фото? Я хочу сделать максимально надёжно, чтобы не думать об этом потом.
master.msk написал:david.lewis.nst, ну да, полусгоны такие примерно должны быть, нормальные. К ним обычно прокладки в комплекте. Сам собой выбор прокладки решится
master.msk, Поискал полусгоны и выбор как-то невелик. Скажите пожалуйста, а у вас они от какого производителя? Может так легче будет найти. Спасибо.
Не кидайтесь в меня тапками
Никак не могу понять, где проходит граница балансовой принадлежности между мной и УК.
Есть два стояка ГВС (на кухне и в санузле). Между ними - труба. Последний этаж.
И на нем ОДИН вентиль (не считая отходящих на смесители и прочих потребителей)
Причем запорная арматура как-то чуть ли не под потолком в санузле (после полотенчика)
С одной стороны, УК вроде отвечает до первого запорного устройства.
Но тогда я не понимаю. По логике запорная арматура должна быть и на кухне, и в санузле.
А так не ясно, если кран для санузла, то все от врезки на кухне до санузла мое?
Вопрос интересен и в том смысле, что не ясно кто за эти трубы и полотенчик отвечает
Рисунок приложила
sahea2014, этого крана на стояке быть вообще не должно. Его перекрытие не отключит воду ни на кухне, ни в ванной, зато остановит циркуляцию в контуре ГВС на всех этажах. Вода будет холодной, а на кухнях ещё и ржавой - так как пойдёт из обратки "против шерсти".