#7001103

Arhhhww, нормально, можно считать опрессовка сделана, падение давления скорее всего на гибкой подводке
firevrn,

С 18 года стараюсь делать платинумом. Цена одинаковая

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

Добрый День!
Потекла "Американка" на отоплении...
в закрытом положении капает...Два вопроса...
1.Возможно ли заменить только один на 3/4 или надо менять оба ( и нормальный)
есть ли разность в размерах....будет ли соосность или это не существенно...
стоял fiv хочу взять itap ( цена-качество)
2.Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе
3.Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?

numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего.
Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz написал:
в закрытом положении капает..

из под штока? Или из стыка у американки?

numiz написал:
Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе

"на заводе" ничего не притирается, но у разных производителей разная конусность и размеры сгонов/положение прокладок.

numiz написал:
.Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?

сгоны не унифицированы.

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI написал:

numiz написал:
в закрытом положении капает..

из под штока? Или из стыка у американки?

numiz написал:
Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе

"на заводе" ничего не притирается, но у разных производителей разная конусность и размеры сгонов/положение прокладок.

numiz написал:
.Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?

сгоны не унифицированы.

AKI,
Спасибо...
Капает из под штока-ручки в закрытом положении....
В открытом сухо

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

master.msk написал:
numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего.
Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно

master.msk,
Спасибо за ответ...Ясно
А не придется тогда и перевешивать радиатор - если fiv был длинней ?
Бугатти ставить не хочу....Oventrop дорогой...Итап по цене и качеству самое оптимальное/
Если только fiv поискать но за 10 лет уже такой модели наверное не найду

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz написал:
Капает из под штока-ручки в закрытом положении....

Тогда чуток другая проблема у вас: капает не американка (в ней тоже есть уплотнитель и тоже возможна протечка), а шаровой кран. По штоку. Как правильно заметил master.msk, менять надо оба крана. С американками вместе (выкручивая из радиатора полусгоны). Выбор новых кранов на отопление надо делать не по брендам, а по характеристикам. Марка старых кранов известна?

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

FIV Evolution....врое так было

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI написал:

numiz написал:
Капает из под штока-ручки в закрытом положении....

Тогда чуток другая проблема у вас: капает не американка (в ней тоже есть уплотнитель и тоже возможна протечка), а шаровой кран. По штоку. Как правильно заметил master.msk, менять надо оба крана. С американками вместе (выкручивая из радиатора полусгоны). Выбор новых кранов на отопление надо делать не по брендам, а по характеристикам. Марка старых кранов известна?

AKI,
Ответ выше

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz написал:
FIV Evolution....врое так было

Эти краны - полное недоразумение (это самая мягкая формулировка). Использовать их что на отоплении, что на водоснабжении - не советую от слова совсем.
Причина в отсутствии сколь ни будь надежного уплотнения штока (используются только 2 кольца из худшей резины - NBR):

Краны однозначно под замену на другую модель от другого производителя. Попробуйте поискать аналогичные размеры (длина вдоль оси вместе с американкой).

numiz, продаются и сейчас, без проблем можно купить. Но, если по штоку один потек, надо оба менять

https://t.me/Santehnik_Moskva

numiz, в Itap уплотнение штока тоже неидеальное, нижнее колечко норм, из витона, а верхнее - уязвимый NBR.
Вот хотя бы одну страницу прочитайте

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI,
Да Спасибо...Расстроили Вы меня....таких тонкостей не знал
Посмотрел до 100 град держит и только кратко до 120....
А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?
а то на пороховой бочке...вдруг потекут......
Навскидку какие могут подойти под это расстояние..не хочется перевешивать

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

master.msk написал:
numiz, продаются и сейчас, без проблем можно купить. Но, если по штоку один потек, надо оба менять

master.msk, Что-то уже не хочется их....хотя к фирме до этого относился положительно

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

Mazayac написал:
numiz, в Itap уплотнение штока тоже неидеальное, нижнее колечко норм, из витона, а верхнее - уязвимый NBR.
Вот хотя бы одну страницу прочитайте

Mazayac, Вот заразы..экономят на колечках...
Что бугатти брать..не хочу чисто из наводнения подделок

numiz, Бугатти надо смотреть живьём на цвет уплотнений. С белыми - не брать, с зелёными - пожалуй самый бюджетный выбор и нормальный материал колец. Слухи об их поддельности, ИМХО, сильно преувеличены.
Из бюджетников есть ещё Valtec VT.227, но у них уплотнение штока фторопластовое, придётся гаечки подтягивать изредка.

Потому и разорился на RuB Milano, как старые Бугатти засопливились.

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

Mazayac, А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz написал:
А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?

Видите ли в чем дело: есть не супер надежные краны с уплотнением штока из тефлона (PTFE). Те же Итапы или их реплики Галлопы. Они тоже иногда дают "слезу". Но у них есть гайка, затягивающая шток. Открыть/закрыть будет сложнее, но заслезившийся кран - еще послужит.

У ваших кранов и уплотнитель штока дерьмовенький и гайки для зажима сальника - не предусмотрено. Это самое дно с точки зрения надежности.

На всякий случай уточню: вы случайно не регулируете своими кранами нагрев радиаторов?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz написал:
А у Буггати как цвет уплотнения посмотреть...

глазами... по другому не получится.

Вот тут уплотнитель шара белый:

А тут зеленый:

Вам нужен зеленый. На всякий еще раз уточню: кран при этом раскручивать НЕ НАДО. Достаточно взять в руки и заглянуть в просвет.

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI написал:

numiz написал:
А у меня их 7 кранов..что теперь все менять?

Видите ли в чем дело: есть не супер надежные краны с уплотнением штока из тефлона (PTFE). Те же Итапы или их реплики Галлопы. Они тоже иногда дают "слезу". Но у них есть гайка, затягивающая шток. Открыть/закрыть будет сложнее, но заслезившийся кран - еще послужит.

У ваших кранов и уплотнитель штока дерьмовенький и гайки для зажима сальника - не предусмотрено. Это самое дно с точки зрения надежности.

На всякий случай уточню: вы случайно не регулируете своими кранами нагрев радиаторов?

AKI,
Нет..ничего не регулирую....
Честно сказать первый раз за 10 лет перекрыл ( потек кран маевского)
стал менять маевского и обнаружил что при закрытии один кран капает...если б не маевского
еще б сколько лет не трогал...В Открытом состоянии не течет..а если его не трогать есть риск что и не потекет
Остальные краны все открыл-закрыл ..нормально..хотя как знать что будет при горячей воде

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI, Насчет уплотнения понял....
Меня интересует такой вопрос может ли кран из под штока рвануть или сначала всегда капает?

numiz, не рванёт никогда. Будет постепенно прогрессировать интенсивность течи при перекрытии. Если повредятся уплотнения шара - станет и в открытом состоянии сочиться.

uponor или rehau? rehau вызывает больше доверия. Но пообщалась с двумя мастерами по рехау и оба оставили "неоднозначное впечатление". Один сильно удивился когда я за 80 штук попросила предоставить смету работ и перечень материалов. Нашла фирму где ставят uponor. обещают в договоре прописать все до чиха (фитинга). Теперь в раздумьях. Хотела рехау но после n-го общения уже сил нет. Попадаются люди, которые доверия не вызывают. uponor сильно хуже?

sahea2014, оба хороши, главное соблюдать технологию монтажа.

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

Добрый День!
Bugatti (3220032) НВ 3/4' бабочка OREGON серия 322 полный проход
Норм кран для Радиатора RIFAR ?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

numiz, в данном случае норм/не норм не для радиатора, а для срока службы на отоплении. Если кран новой серии (с зеленым уплотнениями шара) - хороший выбор: прослужит очень долго.

Регистрация: 06.07.2012 Долгопрудный Сообщений: 285

AKI написал:
numiz, в данном случае норм/не норм не для радиатора, а для срока службы на отоплении. Если кран новой серии (с зеленым уплотнениями шара) - хороший выбор: прослужит очень долго.

AKI,
Спасибо...вообщем понял... смотреть на Уплотнение

Mazayac написал:
sahea2014, оба хороши, главное соблюдать технологию монтажа.

Mazayac, спасибо за мнение

Можно ли повторно использовать зеленые прокладки (как понял это паронитовые)?
С одной стороны она как бы приклеилась, с другой с нее снялся тонкий слой.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10131

bambuk написал:
Можно ли повторно использовать зеленые прокладки (как понял это паронитовые)?

Любые плоские прокладки после вскрытия рекомендуется менять.

bambuk написал:
С одной стороны она как бы приклеилась, с другой с нее снялся тонкий слой.

Если других под рукой нет, то временно (конечно нет ни чего более постоянного чем временное) можно оставить то что есть и возможно даже проработают в штатном режиме ещё много лет.