AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 16:54:52

vkudlo написал: WATTS DRVN

На Хонивелы много нареканий. Поэтому ни то ни другое не рекомендую.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 254

20.09.2021 в 21:23:14

AKI написал:

vkudlo написал: WATTS DRVN

На Хонивелы много нареканий. Поэтому ни то ни другое не рекомендую.

AKI, Про watts drvn , я понял так, что они только для холодной воды что ли?

И если ни то ни другое, то что по рекомендуете?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.09.2021 в 10:47:11

vkudlo написал: для холодной воды что ли?

эта модель - да. Там же написано: "для воды, воздуха и нейтральных газов".

vkudlo написал: что по рекомендуете?

да выбор не особо большой: мембранный Вальтек или OR. Если бюджет позволяет - FAR.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 254

22.09.2021 в 09:44:40

А гасители гидроударов какой марки порекомендуете

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.09.2021 в 10:18:21

vkudlo написал: какой марки порекомендуете

Вот такие:

0
solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

22.09.2021 в 15:26:14

Нужно выбрать коллектор для ХВС и ГВС

Сложность в том, что будут нужны разные концовки под медь 15, МП 16х2,25 и адаптер под гибкие подводки.

Думаю про FAR с евроконусом и трубной резьбой 1/2. Читал, что много подделок под FAR и его можно брать только официалов.

Подскажите можно ли так реализовать такое разнообразие выходов или я что то не учёл? Или есть более дешевый, но надежный вариант от другого бренда? Пропускная способность коллектора не критична.

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

23.09.2021 в 14:55:31

Добрый День! Такой вопрос...После окончания сезона перекрыл нижний кран.. Летом несколько раз проверял-вода в системе была... Перед подачей закрыл верхний на пару дней...Тепло дали..открыл маевского....а в ответ немного воздуха и все воды нет Куда ушла ?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.09.2021 в 16:13:36

numiz написал: Перед подачей закрыл верхний на пару дней...Тепло дали..открыл маевского...

Чуток не понял: когда маевского открывали верх/низ были перекрыты?

0
numiz
numiz
Местный

Регистрация: 06.07.2012

Долгопрудный

Сообщений: 325

23.09.2021 в 17:39:31

AKI написал:

numiz написал: Перед подачей закрыл верхний на пару дней...Тепло дали..открыл маевского...

Чуток не понял: когда маевского открывали верх/низ были перекрыты?

AKI, Открыл Маевского потом вентили.... За два дня воздуха особо не было

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.09.2021 в 21:32:08

numiz, вы конечно простите, но я не понимаю что у вас случилось и зачем открывать маевского при закрытых вентилях.

0
Hovrashok
Hovrashok
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

23.09.2021 в 23:34:41

  1. Я правильно понимаю, что при сборке промывного фильтра на манометр и сливной кран нужно использовать уплотнитель, а колба просто накручивается?
  2. В систему фильтр лучше ставить через американки, чтобы вдруг чего была возможность снять?
  3. Необходимо к котлу провести трубы водоснабжения (ппр) и по пути они будут проходить за духовым шкафом, им ниче не будет от этого если поверх стены проложить или нада прятать в стену?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.