Destiny написал: Т.е. брать боооольшой мерный чан, собирать ВСЮ схему со всеми комплектующими, наливать чан водой, считать время наполнения,
Людям поумнее достаточно водосчетчиков.
Destiny написал: братимся к этим KVS, то всё ещё сложнее становится. BWT Protector mini H/R 1/2" - написано в одном месте, что у него 1,6 м³/ч. У "народного" Far 3947 1/2" ВВ уже 1,4. А у вроде как ранее часто ругаемого Honeywell FF06 1/2" AAM аж 3,3! И опережает его немец SYR Ratio FR-Hot DN 15 с рекордными 3,4! Ну и? стало разве легче? А учитываем, что эти числа в другом источнике оказались поменьше. Соответственно: 1,6 - 1,5 - 1,9 - 2,0
переведите эти величины для лучшего понимания в л/мин и сравнивайте с расходами воды умывальника, душа и тд и тп. Смотрите, что может работать одновременно. И станет понятно - нормально, или проседает.
Destiny написал: В общем с этими kvs вопросов и проблем с выбором ток больше несоразмерно стало.
это основа всех гидравлических расчетов - нравится Вам это или нет.
Destiny написал: Т.е. сперва тратить деньги, потом время, потом нервы, потом опять деньги?
Вы покупать наобум будете? Есть форум, в нем есть много тем, в которых много чего разжевано пережевано по сто раз. Но Вам же надо чтобы вам на блюдце принесли и с ложки покормили...