Аватар пользователя
MakLeR

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Энгельс

Сообщений: 14

04.11.2022 в 09:43:50

Подскажите, пожалуйста. Планирую разместить коллекторы отопления и водоснабжения в квартире в одном месте - за инсталляцией. На какой высоте обычно крепится самый нижний коллектор? Что-то никак не могу понять, какой высоты получится инсталляция, если ставить ее на стяжку...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8648

04.11.2022 в 10:02:51

MakLeR написал: какой высоты получится инсталляция, если ставить ее на стяжку...

На стяжку ставить не надо, высота в инструкции.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2022 в 13:00:59

MakLeR написал: какой высоты получится инсталляция

Она всегда одной высоты, куда её ни ставь. Ножки-опоры регулируются по месту, для точного выставления есть специальная метка на метровой высоте (которая должна получиться от чистового покрытия (плитки).

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2022 в 13:40:48

MakLeR написал: Что-то никак не могу понять, какой высоты получится инсталляция

Есть особенные инсталляции высотой 82 см. Обычные имеют высоту 115-120 см. Но обслуживать что то за унитазом крайне неудобно.

0
Аватар пользователя
lex-sh

Местный

Регистрация: 04.11.2022

Владивосток

Сообщений: 3

04.11.2022 в 14:54:22

Здравствуйте. Установил в бане насосную станцию (на видео). Глубина скважины 4,7 м., до воды 2,5м. Труба на всасывающей - 32-я, давление в мембране гидроаккумулятора 1,5. В 90 процентах случаях работает все как задумывалось: открываем кран, вода выходит, станция через некоторое время подкачивает, останавливается. Но есть проблема - иногда (пока не выявил закономерности, но кажется, что когда набираешь то количество воды, когда станция первый раз включилась, но еще не начала нагнетать давление и тогда закрыть кран) станция работает непрерывно, не отключается и при этом не нагнетает давление в гидроаккумулятор. Ощущение, что как будто не может пробить некую воздушную пробку. При этом - из "грубого" фильтра вода не уходит, движения в нем никакого, как на видео, когда станция работает в норм режиме. Если же в этот момент отрыть любой кран в системе, то вода фыркнет с воздухом, фильтр тонкой очистки опустошится и станция резко начинает набирать давление в ГА и останавливается. Если воду набирать большими объемами (несколько циклов зарядки ГА) и после закрыть кран такого никогда не происходит. Никак не могу понять из-за чего: фильтры менял, вода в фильтре грубой очистки не уходит (воды достаточно), и самый подозрительный нюанс, что станция начинает заряжаться только если открыть кран. Подскажите, пожалуйста, куда рыть..

https://disk.yandex.ru/i/UkDfoSUunwaEHw

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

04.11.2022 в 19:55:02

lex-sh, проверьте уплотнения на подсос воздуха на всасывающем участке

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2022 в 21:10:05

lex-sh написал: : фильтры менял, вода в фильтре грубой очистки не уходит

Вы колбу с фильтром перед всасывающим насосом поставили?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2022 в 22:33:02

BV написал: На видео пузыри в фильтрах.

Слона не смотрел. Фильтр своим сопротивлением может создавать условия для кипения воды, при котором из воды выделяется воздух, заполняющий насос. Уберите картридж из фильтра и живите дальше без проблем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

04.11.2022 в 23:22:51

Средний - мой

BV написал: Qном счётчика?

А фиг его знает. Может, вы определите по внешнему виду, если знаком счётчик

По такому фото - не экстрасенс. И да, это прямо написано на "морде" счётчика.

Хотя, у всех подобных счётчиков это 1.5, значит, 25 литров в минуту. Т.е. я практически предела достиг.

Вы не понимаете о чем говорите - Qном - метрология, в общем, а не гидравлика. Гидравлика Kvs. Если коротко - меняйте счётчик на 3/4, на 2.5 (бывают на 1.5) без ОК в полусгоне (ставите отдельный после счётчика с металлической тарелкой), и....ваш предел расширится.

Нет, не вызывал санту из УК. Муторно это.

В переводе на русский - хочу напор, но ни хера не хочу делать, и жду чуда.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

04.11.2022 в 23:24:12

cineman написал:

BV написал: На видео пузыри в фильтрах.

Слона не смотрел. Фильтр своим сопротивлением может создавать условия для кипения воды, при котором из воды выделяется воздух, заполняющий насос. Уберите картридж из фильтра и живите дальше без проблем.

cineman, может. Но не тот случай. Посмотрите слона и цифры в сообщении автора. Пузыри в фильтрах и до и после = воздух = не герметичность на всасе = подсос

0
Аватар пользователя
lex-sh

Местный

Регистрация: 04.11.2022

Владивосток

Сообщений: 3

05.11.2022 в 02:48:44

cineman написал:

lex-sh написал: : фильтры менял, вода в фильтре грубой очистки не уходит

Вы колбу с фильтром перед всасывающим насосом поставили?

cineman, Грубой очистки, да. Много песка идет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

05.11.2022 в 04:07:18

lex-sh, там же не картридж, а грубая сетка. А вопрос был про фильтр с картриджем ТОНКОЙ очистки

0
Аватар пользователя
lex-sh

Местный

Регистрация: 04.11.2022

Владивосток

Сообщений: 3

05.11.2022 в 04:27:27

BV, нет, тонкой после насоса

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2022 в 05:19:16

lex-sh написал: Грубой очистки, да. Много песка идет

Сверху, на колбе фильтра толстой очистки колпачок виден. Это не кнопка сброса давления? Если да, то такие кнопки запираются изнутри давлением воды, которого нет на всасе.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу