08.12.2022 в 19:54:56
Tul написал: Не в курсе что за колбы.
Я и не Вам про них писал.
Tul написал: Все остальные, когда забивались, начинали срань пропускать через себя.
Про срань не уверен, а пропускать при сильном загрязнении может намотанный полипропилен. Тот же эффект, что с кокосовым волокном в дренажных трубах. Я однажды придумал параллельные колбы SL10". Оно себя оправдало. Удаётся использовать картридж до большей степени загрязнения, экономить на картриджах. Когда начинаешь говорить с людьми о кастрюльках Цептер, которые они купили, каких чудес не услышишь. И купившие верят в то, что рассказывают. В водоочистке так же работают НЛП-технологи. Моя заказчица стала их жертвой. МЛМ-продаваны убедили блондинку выбросить 5-ти ступенчатый осмос и купить 3-хтступенчатое чудо.
13.12.2022 в 14:54:09
Здраствуйте. Раньше стояла пластмассовая подводка, купил обычную металлическую 1/2, но не могу её установить, мешает вот эта штука (подчеркнул на фото красной линией). Вытащить её не получилось, может есть какой переходник или еще какие варианты? В магазине сказали что можно её спилить, но во первых я опасаюсь, а во вторых трубы в кожухе и это будет проблематично.
13.12.2022 в 15:17:54
se4ig, упорствуя в этом направлении, Вы должны срезать эту мешающую штуку и высверлить её остаток. Если не высверлить, в остаток упрётся латунный воротник фланца новой подводки, на котором надета прокладка. Дале придётся сточить острый торец наружной резьбы до ровной плоскости. Торец в нынешнем состоянии прорежет прокладку насквозь.
13.12.2022 в 15:50:13
se4ig написал: может есть какой переходник
то что подчеркнуто красным - спилить, на резьбу что в шкафу - лен с пастой, и накрутить то, что на фото. НЕ умеете - зовите сантехника...
13.12.2022 в 17:29:07
se4ig написал: еще какие варианты?
Заменить весь тройник на обычные резьбы. При необходимости сохранения металлопласта на втором конце поставить сооветствующий переходник (резьба-металлопласт).
Ещё неплохо бы чугунный уголок убрать, т.к. он может зарасти всякой гадостью и перестанет пропускать горячую воду.
se4ig написал: Раньше стояла пластмассовая подводка
Что с ней не так? Потекла? Тогда может избавиться от второго такого пластика на другом конце тройника?
13.12.2022 в 17:30:34
BV написал: на резьбу что в шкафу - лен с пастой, и накрутить то, что на фото
Не хорошо такую штуку на такую резьбу крутить - короткая резьба на тройнике и не предназначена для уплотнения по резьбе.
13.12.2022 в 17:33:01
cineman написал: Дале придётся сточить острый торец наружной резьбы до ровной плоскости.
Там и так резьба короткая, а если ещё ещё точить, то вовсе ни чего не останется, тогда уж сразу выкрутить и выбросить вместе с чугунным уголоком. И дальше подумать как вести водопровод в меру сил и возможностей.
13.12.2022 в 17:39:16
ser000 написал: Там и так резьба короткая,
А резьба накидной гайки ой длинная?
13.12.2022 в 17:41:00
cineman написал: А резьба накидной гайки ой длинная?
Накидную гайку не уплотняют по резьбе.
13.12.2022 в 18:02:51
ser000 написал: короткая резьба на тройнике
достаточно три витка. На фото посчитать - осилите сколько?
ser000 написал: и не предназначена для уплотнения по резьбе.
трубная-то резьба не предназначена? :killyourselfbywall:
ser000 написал: Заменить весь тройник на обычные резьбы. При необходимости сохранения металлопласта на втором конце поставить сооветствующий переходник (резьба-металлопласт). Ещё неплохо бы чугунный уголок убрать, т.к. он может зарасти всякой гадостью и перестанет пропускать горячую воду.
это лучшее решение, но похоже автор не осилит сам.
Для него будет самым простым вернуть на место в тройник 10см МП трубы, а на конец поставить концовку - переход с МП на 1/2 наружнюю резьбу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.