Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

31.05.2023 в 12:19:57

#7178555

master.msk написал: Вопрос, в связи с чем вы считаете написано о 5 диаметрах?

В связи со статистическими результатами полученными при создании и опробовании разных технических решений для приборов учёта воды. Статистические результаты измерений с прямым участком до прибора учёта оказались лучше, чем без прямого участка.

master.msk написал: И это кстати далеко не у всех в паспортах.

С какого-то момента у всех квартирных ("рыба" обычно устаканивается и её применяют все производители), но есть приборы которые не допускают иного положения кроме как горизонтального, например, для домовых приборов учёта.

master.msk написал: Пример с горизонтальной/вертикальной установкой привел.

Если речь о допустимости игнорировать требование прямого участка, то написал выше:

ser000 написал: Для квартирных ни чего, при использовании сгонов, а эксплуатация без сгонов не допускается.

В некоторых паспортах на приборы учёта приводят список неисправностей/ошибок, которые могут приводить к искажениям при учёте, но это не меняет класс точности прибора учёта (она задаётся стандартистами при внесении в реестр СИ), но в случае если эти недочёты/ошибки приводят к искажениям учёта, то формально этим прибором можно пользоваться до истечения межповерочного интервала, но скорее всего при проведении поверки на месте установки будет погрешность более допустимой и прибор учёта не будет признан годным для дальнейшего использования.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

31.05.2023 в 15:02:32

#7178594

В связи со статистическими результатами полученными при создании и опробовании разных технических решений для приборов учёта воды. Статистические результаты измерений с прямым участком до прибора учёта оказались лучше, чем без прямого участка

Т.е, если коротко, вы считаете, что это все относится к систематической точности показаний, корректной работе с момента начала эксплуатации, а не к ресурсу использования или сроку службы?

Аватар пользователя
tost21

Местный

Регистрация: 06.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

31.05.2023 в 15:35:25

#7178599

Всем привет! Выбираю регулятор\редуктор давления для воды 1\2. Вижу что itap продают по цене до 1т.р. и отзывы хорошие. Это подделки? По анализу цен, такой обвал произошёл в апреле 22, предположил может потому что они ушли и отсутсвует гарантия? Из недорогих ещё valtec?

Спасибо!

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

31.05.2023 в 16:36:51

#7178613

BV написал: если жидкость похожа на масло - то долить жидкое масло

Подскажите, что имеет ли смысл использовать в качестве теплоносителя в системе с теплообменником на стояке ГВС по типу такого?

Водопроводную воду из ХВС? Водопроводную воду из ГВС? Дистилированную? Кипяченую? Автомобильный антифриз? Масло? Интересует в основном тот теплоноситель, который в первую очередь обезопасит от прогнивания сварных швов полотенчика-лесенки, ради этого готов пожертвовать несколькими градусами температуры полотенчика (если например масло в силу своей вязкости и густоты относительно воды будет медленнее циркулировать и остывать по пути к полотенчику больше, чем вода).

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

03.06.2023 в 09:16:25

#7178823

Трижды кипяченный дистиллят с ингибитором

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

06.06.2023 в 13:51:20

#7179308

BV написал: Трижды кипяченный дистиллят с ингибитором

Я обычно легко улавливаю сарказм, но тут не уверен - это он или это реальный совет? :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

08.06.2023 в 03:25:48

#7179518

ulfdalir написал:

BV написал: Трижды кипяченный дистиллят с ингибитором

Я обычно легко улавливаю сарказм, но тут не уверен - это он или это реальный совет? :)

ulfdalir, Вы хотели:

Интересует в основном тот теплоноситель, который в первую очередь обезопасит от прогнивания сварных швов полотенчика-лесенки

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

09.06.2023 в 11:32:03

#7179743

Я и сейчас хочу это знать :) Просто мне не очень понятно - относительно нейтральный теплоноситель (дистилированная вода) в замкнутом контуре будет способствовать коррозии, если не будет сопутствующих традиционному подключению от ГВС факторов - шлама, мусора, постоянной циркуляции насыщенной кислородом воды и т.д.? Кипячение - для того, чтобы выгнать из воды лишний кислород? В качестве игибитора что подходит?

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 21:47:00

#7180217

Подскажите, в квартире от стояка идет труба сшитый полиэтилен 25 мм, планирую разводку через коллектор 9 точек холодной воды и 5 горячей, подскажите фильтры обратные клапаны и коллекторы брать с размером подключения 3/4 или 1/2?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

12.06.2023 в 21:56:01

#7180222

alex_79 написал: Подскажите, в квартире от стояка идет труба сшитый полиэтилен 25 мм, планирую разводку через коллектор 9 точек холодной воды и 5 горячей, подскажите фильтры обратные клапаны и коллекторы брать с размером подключения 3/4 или 1/2?

alex_79, 3/4 ЕК

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 22:03:09

#7180225

BV,

BV написал: 3/4 ЕК

Спасибо за ответ! не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

12.06.2023 в 22:05:45

#7180227

alex_79 написал: BV,

BV написал: 3/4 ЕК

Спасибо за ответ! не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

alex_79, лучше... найти проф сантехника.

Аватар пользователя
alex_79

Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

12.06.2023 в 22:08:44

#7180229

BV написал: лучше... найти проф сантехника.

Найти то не сложно еще бы денег на него найти :(

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

12.06.2023 в 22:12:59

#7180231

alex_79 написал: ... не понял только, что такое ЕК? И подскажите по потребителям как лучше 20 трубой из сшитого полиэтилена разводить?

alex_79, ЕК - это евроконус, к потребителям трубой РЕ-Х 16мм , другими техническими подробностями делился здесь https://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7069930#post7069930

Аватар пользователя
Sinoptik2020

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Балашиха

Сообщений: 47

20.06.2023 в 16:35:45

#7181679

Добрый день. Подскажите. Необходимо уделить ХВС и ГВС. Полипропилен 20-ка, наружная резьба 1/2. Какие фитинги лучше использовать для этого: с накидкой гайкой или разьемная? Потребители: кухонная мойка и обратный осмос.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

21.06.2023 в 15:23:32

#7181823

Sinoptik2020 написал: Необходимо удлинить ХВС и ГВС. ... Какие фитинги лучше использовать для этого

Лучше разрезать и использовать соединительную муфту:

Аватар пользователя
Sinoptik2020

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Балашиха

Сообщений: 47

21.06.2023 в 18:20:54

#7181854

ser000 написал:

Sinoptik2020 написал: Необходимо удлинить ХВС и ГВС. ... Какие фитинги лучше использовать для этого

Лучше разрезать и использовать соединительную муфту:

ser000, спасибо. Возможно, в будущем придется убрать удлиненный участок. Поэтому,пока остановлюсь на фитингах.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

22.06.2023 в 11:21:27

#7182014

Sinoptik2020 написал: Возможно, в будущем придется убрать удлиненный участок. Поэтому,пока остановлюсь на фитингах.

Тогда просто использовать более длинные шланги.

Аватар пользователя
stepiu

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 69

23.06.2023 в 11:24:49

#7182179

Подскажите плз.Филтр honeywell Ff06 ( металлическая колба, без редуктора). Прикручиваю колбу после чистка сетки , сильная течь. Вопрос - Нет ли в корпусе фильтра конусной проклади из довольно твердого пластика. Кроме круглой прокладки на колбе.

Аватар пользователя
stepiu

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 69

23.06.2023 в 11:27:40

#7182180

Подскажите плз.Филтр honeywell Ff06 ( металлическая колба, без редуктора). Прикручиваю колбу после чистка сетки , сильная течь. Вопрос - Нет ли в корпусе фильтра конусной проклади из довольно твердого пластика. Кроме круглой прокладки на колбе. ( делал два года назад вообще без проблем , а сейчас что то не ладится) Спасибо.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

23.06.2023 в 11:58:15

#7182186

stepiu, нет. Деталировка ищется в сети за 10 секунд - быстрее, чем написать вопрос в теме)

Фонарик, зеркало и искать причину. Но сначала осмотреть о-ринг - может задубела и треснула.

Аватар пользователя
stepiu

Местный

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 69

23.06.2023 в 12:21:16

#7182191

Уже разобрался. Деталировка показывает только комплектующие колбы. Думал в корпусе стоит конусное уплотнение. Но это резиновая прокладка так затвердела и рассыпалась на части. Спасибо за оперативный ответ.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

23.06.2023 в 12:45:25

#7182206

Деталировка показывает только комплектующие колбы

Да ну?)

Аватар пользователя
Алексей Евс

Местный

Регистрация: 29.06.2023

Подольск

Сообщений: 2

29.06.2023 в 09:30:10

#7183182

Друзья, помогите пожалуйста, чем лучше заменить штатную прокладку на соединителе Rehau RX plus 16 мм х 1/2" с накидной гайкой?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

29.06.2023 в 09:59:56

#7183189

Алексей Евс, черный/серый паронит.

Аватар пользователя
Алексей Евс

Местный

Регистрация: 29.06.2023

Подольск

Сообщений: 2

29.06.2023 в 10:12:20

#7183190

BV, Спасибо большое!

Аватар пользователя
Alex256x

Местный

Регистрация: 09.05.2023

Москва

Сообщений: 9

02.07.2023 в 14:07:21

#7183718

Здравствуйте! Год назад купили готовую систему Краб Т на 100л для дома. В этом году только дошли руки установить ее.

В общем, подумав, решили, что нужно еще доустановить грязевой фильтр в систему (чтобы отсеивал песок со скважины) и уличный кран.

Как реализовать это с Крабом? Ведь тут готовый коллектор, после реле это всё не сделать. 1) Можно ли грязевик поставить до реле давления? Знаю, что в случае засора фильтра, реле будет работать некорректно. Но я буду следить за этим. Плюсом зато более долгий срок службы самого реле, так как песок и пр. мусор не будет попадать в него. 2) Можно ли уличный кран сделать как-то до реле давления? Будет ли он корректно в таком случае работать? В ином случае, просто не хочется тратить ресурс магистрального фильтра на полив улицы.

Есть конечно вариант - это вообще в колбу не ставить фильтр, а после всей системы уже городить, что угодно. Но это на крайний случай... Если совсем других вариантов уже нет

Аватар пользователя
Ilarvandar

Местный

Регистрация: 28.05.2023

Москва

Сообщений: 3

07.07.2023 в 10:04:37

#7184754

Имеется водяной масляный полотенцесушитель. Три верхние поперечины без теплоносителя. Хочу снять его и заправить. В горизонтальном положении его можно залить под завязку, но тогда из-за расширения при нагреве может лопнуть. Подскажите как лучше (насколько) его заполнять?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108430

07.07.2023 в 11:43:38

#7184784

Ilarvandar написал:

Имеется водяной масляный полотенцесушитель. Три верхние поперечины без теплоносителя. Хочу снять его и заправить. В горизонтальном положении его можно залить под завязку, но тогда из-за расширения при нагреве может лопнуть. Подскажите как лучше (насколько) его заполнять?

Ilarvandar, 10-15 % должен остаться воздух

Точнее - гуглите расширение масла и считайте макс давление в пс

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу