22.02.2024 в 21:00:29
Но мне помниться, что СНиП предписывает максимальное расстояние между креплениями "полимерных труб" - 50 см.
Не все полимерные - канализация. Да и что-то слишком часто... и особенно всегда и везде)
22.02.2024 в 21:05:19
BV написал: Да и что-то слишком часто... и особенно всегда и везде
Возможно, это норма для горизонтальных участков. Цифра запомнилась потому, что горизонталь под потолком не хотели принимать у подрядчика без объяснения причин. Я полез в СНиПы и нашёл 50 см, которые запомнились. Подрядчик поставил крепежи реже. Если это напорный PPRC, да ещё и горячий, стоит использовать и консоли, установленные в горизонтальной плоскости.
22.02.2024 в 21:28:43
BV написал: На заднем плане - второй уголок с другой стороны трубы.
Теперь понятнее. Спасибо! Сложность в том, что в городе нет Леруа, а с доставкой боюсь не успеет приехать.
cineman написал: Пожалуй самый дешевый вариант консоли
Спасибо! Их нужно будет устанавливать горизонтально и крепить трубы круглыми U-образными хомутами?
22.02.2024 в 21:49:26
cineman, консоль хорошая, но до трубы 150. А ставить ее позади трубы - надо до монтажа трубы (времени мало) и если до трубы ровно 150мм - то консоль придется подпилить по месту. Уголо
22.02.2024 в 21:54:33
BV написал: но до трубы 150
Сейчас еще раз перемерил расстояния. Диапазон получился от 85- 110 мм. Первоначально дал неверную информацию...
22.02.2024 в 22:22:15
Andrey80 написал: Первоначально дал неверную информацию.
Уже была информация, что по трубе будет течь?
23.02.2024 в 10:05:57
Andrey80, диаметры, и материал, правильно помню что ППр? А уголки и тд - строй магазины, рынок и тд. 80-100мм и и шпилька норм на пластиковые стояки - 2-3 точки на этаж
23.02.2024 в 10:07:41
На консолях - проще ставить после и регулировать, если трубы нельзя отвести в сторону
23.02.2024 в 15:23:32
BV, Да ПП, диаметр 40 мм, армированный стекловолокном. Посмотрю уголки или подобные конструкции, если не получится найти, гля ну хомуты на шпильках. Хотел уточнить- стыковать ПП разных производителей и с разным армированием не желательно? Если одна труба Валтек ( армир. Al) и Валфекс ( армир. стекловолокном)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.