02.05.2024 в 10:11:44
landirector, не достаточно только факта наличия редуктора. Надо убедиться, что он исправен. + на холодной давление подрастает из-за подогрева до комнатной температуры. Полностью из нержавейки, без пластиковых вставок, аналогичные фильтры, имеют паспортное максимальное рабочее давление 6-7бар. Какое макс.раб. давление у вашего фильтра? Как называется? Если вы хотите получить ответы на свои вопросы, а не просто поговорить, надо названия того, что у вас установлено и фото места установки.
02.05.2024 в 10:39:31
master.msk, А вот вопрос. Редуктор давления спасет от гидроудара ?
02.05.2024 в 10:55:49
landirector, от гидроудара спасти может только несоздание условий для него. От повышения давления. 1ГУ в системе дома, на его появление вы никак не повлияете, поднимется давление, РД его не пропустит в систему квартиры. 2ГУ в системе квартиры, после РД. Например, если резко закрыли смеситель или выключился клапан стиральной машины. Давление внутри квартирной разводки увеличивается и остается в том же значении, относительно того, которое установлено на редукторе. И, как уже написал, идет подогрев холодной и увеличение давления. Еще раз: вам надо понять исправность вашего РД и выяснить реально возможное давление после него. Посмотреть паспорт фильтра, по макс.раб. давлению и макс. температуре воды. Можно не спаститись от ГУ, а компенсировать повышение давления. Расширительным бачком или поршневым компенсатором. Они могут называться гасителями гидроударов, что не совсем корректно.
02.05.2024 в 11:00:44
master.msk, Ходят разговоры, что в подвале дома на трубах есть самописец, который регистрирует давление воды в общей системе. И можно запросить в домуправлении эту информацию. Не сталкивались с этим ?
02.05.2024 в 11:07:57
landirector, нет, с таким не сталкивался. Начинать надо с себя. Почему вы не ответили на мой вопрос о тех.характеристиках фильтра, вы их не знаете? По проекту от застройщика были РД после вводных кранов в квартиру ?
02.05.2024 в 11:51:09
Д master.msk, До счётчика - стандартная обвязка от застройщика- грязевик, редуктор и сам счетчик. Там все в пломбах .
Колба, в описании было до 7 атмосфер. Маркировки нет.
А самобичеванием еще успею заняться...
02.05.2024 в 12:00:11
landirector, редуктор был установлен от застройщика? Таким образом бортовые самописцы в подвалах не должны вас интересовать. Редуктор поршневой - г-но, он может быть выкручен на максимум, чтобы получить производительность. Это 6 бар. А может и больше, если не исправен. Подогрев воды - это еще 1-2 бар, при условии компенсации на гибких подводках, может и больше. И, еще раз: если фильтр установлен на холодную магистраль, это не значит, что ее t соответствует. Может быть подмес в доме. Какая макс.раб t фильтра?
02.05.2024 в 12:06:45
master.msk, Нашел описание на колбу.
И больше всего, конечно, меня интересует, как устранить опасность заливов
02.05.2024 в 12:12:52
BV, Сам наладил. Дело оказалось в неверных показаниях манометра, который вместо нуля показывал 4 бар в вывернутом состоянии. Принял 4 бар за 0, накачал в ресивер 1,08 бар, подрегулировал реле на 2,2 бар - и все заработало идеально!
02.05.2024 в 12:15:40
Сгорел ТЭН 2,5 квт в старом водонагревателе на 80 л Поларис. Будет ли работать с системой управления такой же по посадке и контактам, но на 2 квт?
02.05.2024 в 12:52:51
meandr51, да, будет. Но часто 2.5 состоит из 1 плюс 1.5.
Тут еще попадалась контора - делает любые ТЭНы под заказ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу