ВТБ! написал 11.10.2026 в 11:54

можно применить компенсатор Козлова

Ну, он же денех стОит... А можно удостовериться, что этажом ниже и выше стоят компенсаторы, проходы трубы через перекрытия выполнены грамотно (подвижно) и игнорировать вообще установку компенсатора у себя. Максимальное удлинение/уменьшение участка на 5-6 метров составит 1-3 мм.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28277

11.10.2026 в 16:27:40

pool написал 11.10.2026 в 14:39

А можно удостовериться, что этажом ниже и выше стоят компенсаторы

А если на каждом третьем или каждом четвёртом этаже?

pool написал 11.10.2026 в 14:39

Ну, он же денех стОит...

Не без этого. Зато упрощает трассу стояка до прямой линии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad60
Vlad60
Новичок

Регистрация: 02.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

11.10.2026 в 16:27:44

Спасибо всем ответившим. Не хочу получить разборки с УК, поэтому постараюсь максимально сохранить конструкцию стояка - кто то же ее рассчитывал, утверждал и согласовывал. Вся переделка затеяна в связи с переносом квартирных отводов ГВС и ХВС от стояка на другую стену.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7707

11.10.2026 в 16:35:57

Vlad60 написал 11.10.2026 в 16:27

Вся переделка затеяна в связи с переносом квартирных отводов ГВС и ХВС от стояка на другую стену.

При этом очевидно, что неизбежны горизонтальные участки труб. Они уже сами будут выполнять функцию компенсатора. Так что, не парьтесь даже.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18003

11.10.2026 в 17:17:11

можно применить компенсатор Козлова

Вы ничего не знаете об участках стояка выше и ниже, насколько правильно и качественно выполнен крепеж, под этот компенсатор, для его установки нужны определенные техусловия по соосности, креплениям, максимальным значениям, почему вы решили, что можно? Если специально этим никто не озаботился, выше и ниже, в том числе, и на всем стояке, то с чего бы им там быть, этим условиям?

0
stepiu
stepiu
Новичок

Регистрация: 05.06.2013

Москва

Сообщений: 90

12.10.2026 в 16:46:24

Подскажите плз. При закручивании подводки в смеситель уплотняющие кольца обычно смазывают. Я раньше смазывал вазелином или фейри. ( лет 6-7 назад. Последние годы с этой операцией не сталкивался ). Посоветуйте чем сейчас лучше смазать.Почитал кто советует пищевой смазкой это наверно лишнее или силикон . Спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139399

12.10.2026 в 17:00:03

stepiu написал 12.10.2026 в 16:46

силикон

Что в вашем понимании силикон? Санитарный силиконовый герметик? Нет, не годится.

stepiu написал 12.10.2026 в 16:46

Почитал кто советует пищевой смазкой это наверно лишнее

Нейтральная силиконовая смазка? Для смесителей, кофемашин например. Да, полезно. Не обязательно пищевая, просто нейтральная.

Вазелином, или минеральными смазками не надо - резина может размягчаться.

Колечки легче заходят в отверстие и срок службы резины дольше. Но не обязательно, можно и мылом чуть смазать.

0
MADONNA
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6504

23.10.2026 в 20:45:13

stepiu написал 12.10.2026 в 16:46

Посоветуйте чем сейчас лучше смазать

Из секретного чата ведущих сантехников инфа 100500% :

photo_2026-10-23_20-41-05

-1
vp1117
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6504

23.10.2026 в 21:10:34

Gennady написал 10.10.2026 в 14:18

Zilmet, CIMM, Elbi, Aquasystem, Varem, Reflex, Hidroferra что из этого, как думаете? Из этих марок .....

Ну ок, раз никто не в курсе, я купил Zilmet. Колодец переделан, насос работает, буду собирать узел водоснабжения. Советы не нужны. Вижу, что по делу нет, а пурга разная не по теме и смазка вон прям ТОП недели... :))

0
vp1117
vp1117
Новичок

Регистрация: 14.04.2024

Москва

Сообщений: 19

27.10.2026 в 12:44:17

У меня батарея подключена к однотрубному стояку отопления вентилями far 1350 (регулирующий) и far 1400 (отсекающий). Потекло (слегка) из-под накидной гайки, которой хвостовик прижимается к самому вентилю 1350.Уплотнение хвостовик-вентиль у 1350 сделано в виде фторопластового кольца.За те почти 20 лет, что это все работало без нареканий, думаю, что фторопластовое уплотнение немного отъехало в мир иной.Слава богу, замена фторопластовых кплотнений продается, но я такие вентили в руках вообще никогда не держал и понятия не имею, возможно ли выковырять это уплотнение из вентилей.Или за такой срок эти уплотнения уже не оставят после себя чистого посадочного места так что даже если из вентилей их поотколупывать, то покупка новых уплотнений проблему не решит?

Даже так спрошу: а эти уплотнения вообще можно выковырять из тела вентиля? Кажется, что если вентиль новый, то скорее всего не должно быть проблем.Да и не продавались бы заменяемые колечки, если бы ини изначально намертво в тело вентиля впрессовывались.Хочется примено оценить вероятность того, что можно ограничится ремонтом путем вставки новых уплотнений против варианта покупки новых вентилей.Вот фотка как оно выглядит: ![ссылка удалена] - маразматичная логика форума