master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

02.03.2024 в 09:19:38

Velnaz, нет, это не нормально, циркуляцию никто специально отключать не будет. Какая именно многоэтажка, какой этаж? Есть много возможных способов, со стороны ваших соседей по стояку, нарушить нормальную циркуляцию. В основном, изначально это делается для того, чтобы работал неправильно подключенный полотенцесушитель: кран или заужение/смещение байпаса между отводами к пс.

В процессе эксплуатации все узкие места, включая сам пс, отводы к нему, повороты из отводов и переходов, заужения, зарастают отложениями, циркуляции идет по другим стоякам, по наименьшему сопротивлению. Еще возможен вариант соединения подачи и обратки гвс, если стояков гвс два в квартире, опять же, для подключения полотенцесушителя. Или просто где то "передавливает" гвс/хвс через гигиенический душ или водонагреватель.
Вам надо спросить соседей по стояку, первое, с чего начать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.03.2024 в 10:37:52

Velnaz написал: Здравствуте. Может не в тему, но все же. В многоэтажке нет горячей воды по утрам (примерно с 4 до 6) Помыться проблемно. Приходится вставать пораньше и сливать (из всего стояка?) воду. Это нормально? Отключают циркуляцию? Полотенчик в ванной в соответственно холодный. Москва. Спасибо.

Velnaz, какой этаж, сколько всего этажей? Думаю у вас ближе к последнему

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.03.2024 в 12:09:34

Управляйка моего дома снижала температуру ГВС в ночное время. Остановить циркуляцию ещё проще.

0
Velnaz
Velnaz
Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 248

02.03.2024 в 13:12:19

master.msk, BV, Многоэтажка 6 подъездов 12 этажей. Живу в 5 подъезде на 2 этаже. Полотенчик - это изгиб стояка ГВС. Фото не загружается. Если я правильно понимаю у меня есть право спросить с "управляйки" (или с кого) какого хрена происходит? Спасибо.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

02.03.2024 в 15:25:45

Не слишком ли плотное расположение труб в санузле? В нише, за подвесным унитазом. Там планируется и коллекторы ХВС и ГВС, а также коллектор отопления. А еще выше - электробойлер накопительный. Коллектор отопления и бойлер нарисованы в соседнем помещении, поскольку в одном месте плоскости программа не может рисовать несколько объектов и трубопроводов (точнее может, но получается неразборивая каша).

Можно ли так будет смонтировать?

0
иван431
иван431
Новичок

Регистрация: 01.03.2024

Москва

Сообщений: 1

02.03.2024 в 15:40:07

Привет, друзья! Хочу поделиться с вами интересным опытом. Вчера во время работы я наткнулся на увлекательный сайт [https://sochi-night.net/] проститутки Сочи. Решил попробовать удачу и снять себе прекрасную девушку для приятного вечера, и, честно говоря, не пожалел о своем выборе.

Встреча с ней была просто незабываемой - красивая, интеллигентная, с чувством юмора. Мы провели время в уютном кафе, наслаждаясь общением и атмосферой Сочи. Это был отличный способ расслабиться после рабочего дня и получить море положительных эмоций.[https://sochi-night.net/]

Итак, если вы тоже ищете новые знакомства или приятное общение в Сочи, не стесняйтесь использовать онлайн-ресурсы знакомств. Кто знает, может быть, и вам удастся встретить какого-то особенного человека или просто провести незабываемое время в компании интересных людей. Попробуйте и поделитесь своими впечатлениями [https://sochi-night.net/]!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.03.2024 в 18:16:13

Velnaz, конечно спрашивайте управляйку. Возможно стояк ГВС у вас П образный с отводами ГВС и на подъеме и на спуске. А вы находитесь на конце стояка. При большом разборе часть воды идет от лежака подачи, а часть из лежака обратки, и к вам попадает из обратки, потому, что она рядом. Либо перепад давлений между лежаками маленький, либо кто-то заузил стояк неправильно подключенным полотенчиком или теплым полом. (кран на стояке и тому подобное).

Ну или все проще - кран на обратке тупо закрыт и циркуляция отсутствует. Эта версия мне кажется более вероятной

0
Velnaz
Velnaz
Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 248

02.03.2024 в 19:28:34

Спасибо, буду звонить в ук. По результатам напишу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.03.2024 в 19:42:09

Velnaz, удачи. И не слезайте с них, пока не исправят. Будут лапшу вешать - стоите на своем.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.03.2024 в 19:45:38

BV написал: Ну или все проще - кран на обратке тупо закрыт и циркуляция отсутствует. Эта версия мне кажется более вероятной

И сосед с первого этажа своим расходом горячей воды греет полотенцесушитель?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.03.2024 в 19:49:02

Velnaz написал: буду звонить в ук. По результатам напишу.

Результат звонка предсказуем. Время выбрано так, что независимую экспертизу не заставишь ночевать на работе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.