ScoR13
ScoR13
Новичок

Регистрация: 01.11.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 12

01.11.2017 в 22:46:37

Добрый день,уважаемые! Ситуация такая, проживаю в хрущевке на последнем 5 этаже.Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате все в порядке подача через верх, обратка через диагонать вниз и уходит к нижним соседям. Во второй комнате возникла проблема, оказалось что подача идет от нижних соседей. Система отопления однотрубная Вот так было до изменений-подача слева снизу, обратка слева сверху

Вот так сейчас: подача снизу справа с удлинителем потока, обратка сверху слева

А так я хочу-подачу подключить слева сверху, обратку сделать справа снизу(где сейчас подача). крестиками пометил где хочу поставить краны,на подачу с регулировкой, на обратку шаровый

НО сантехник утверждает что это работать не будет!т.к. труба обратки которая идет за батареей, снова поднимется вверх!говорит что получается отстойник Посоветуйте,будет ли работать моя диагональная схема, или нет?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 09:02:49

ScoR13 написал: Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате

Думаю, что проблемы не в схеме подключения, а в засорении радиатора шламом, установке удлинителя протока и в уменьшившемся расходе теплоносителя через весь стояк. И на фото видно заужение стояка и байпаса заменой стальных труб на ППр, приводящее к уменьшению расхода по всему стояку, да и другие соседи по стояку так же могли заузить стояк.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

02.11.2017 в 09:58:16

Чугуну удлинитель потока не нужен, у него достаточно широкие вертикальные коллекторы.

2ТС, подумайте лучше о надежности системы, раз делаете переход с металла на ПП, тем более что краны у вас находятся после пластика. Ну а схема в вашем случае дело последнее, радиатор скорее всего забит, как вам написал Инч1964

0
ScoR13
ScoR13
Новичок

Регистрация: 01.11.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 12

02.11.2017 в 11:08:32

Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций. Забита батарея не была. Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 11:43:16

ScoR13 написал: Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб

Как это нет заужения!? Вы серьезно заузили сечения труб! Сравните внутренний диаметр стальных труб и ППр! Было ду22,2 мм - поставили ду16,5мм, на байпасе было ду16,6мм - поставили 13мм. Разницу площади проходного сечения подсчитайте!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 11:49:12

ScoR13 написал: Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций

Вам уже написали, что удлинитель протока для чугунного радиатора МС140 не нужен. Не нужно спорить в неведомой Вам области. Поставив удлинитель протока, Вы еще больше удушили весь стояк.

А то, что радиатор прогревается не полностью и не равномерно, может быть только в двух случаях. Либо радиатор зарос коркой кальциевых отложений (чего Вы могли просто не разглядеть в глубине коллектора и/или вертикальных каналов) либо стояк удушен. А стояк удушили Вы сами и такие же как Вы Ваши соседи. А может и сам стояк зарос кальциевыми отложениями за полвека эксплуатации. Сомневаюсь, что УК или ТСО хоть когда-нибудь проводили гидропневматическую или химическую промывку домовой системы отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ScoR13
ScoR13
Новичок

Регистрация: 01.11.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 12

02.11.2017 в 15:08:14

Хорошо, что тогда посоветуете? Как повысить теплоотдачу помимо промывки батареи? вернуть подключение как было?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2017 в 16:04:50

ScoR13, для начала выкинуть удлинитель и посмотреть на результат. Потому что сейчас он 100% вредит. Батарею бы конечно снять и промыть всеми возможными способами, но в чугуне за десятки лет может нарасти злых отложений, поди-ка избавься..,

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 16:05:31

ScoR13, что за арматура (кран, клапан) установлен на верхней подводке к радиатору? Нужна точная конкретная марка и изготовитель. Возможно, проблема в этой странной арматуре, которая может оказаться радиаторным термоклапаном для двухтрубных систем (тогда скорее всего основная проблема в этом).

А возможно в радиаторе водонерастворимые кальциевые отложения, которые обычной промывкой невозможно удалить. Только химпромывкой или заменой на новые такие же чугунные радиаторы. Если радиаторы с 50-60-х годов прошлого века, то скорее всего уже отслужили свой срок.

Ну и уберите заужения на стояке и на байпасе в виде ППр труб. Если уж оставлять ППр (что кстати строжайше запрещено), то диаметры ППр должны быть не 25 и 20 мм, а 32 и 25 мм. А если на верхней подводке установлен термоклапан, то все ППр трубы должны быть 32мм (включая байпас) в случае, если стояк 3/4" (ду20)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ScoR13
ScoR13
Новичок

Регистрация: 01.11.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 12

02.11.2017 в 22:07:23

там стоит вентиль терморегулирующий прямой FAR FT 1640 3/4 да.радиаторы 60-х годов,квартиру только купил, но сантехник говорит что периодически видимо промывку делали, т.к. не забит был радиатор. удлинитель поставили не сразу,а в качестве эксперимента, без него грели первые 2 секции а потом горячая через верх уходила стразу на обратку а остальные секции были холодные напомню что тут подводка идет снизу а обратка верхняя труба

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2017 в 22:44:48

ScoR13 написал: там стоит вентиль терморегулирующий прямой FAR FT 1640 3/4

Вот в нем и есть основная проблема. Мал у него Kv всего 0,61

Причем еще и термоклапаном этим душите весь стояк.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.