Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Является ли надежным соединение коллектора под евроконус с муфтой под евроконус вообще без прокладок?
В комплекте прокладок нет ни там ни там. Получается соединение металл-металл
Например коллектор FAR:
У FAR свои ответные части для коллекторов под евроконус. Проще было взять коллекторы с трубной резьбой под накидную гайку. Та можно обычной прокладочкой обойтись.
Муфту по картинке опознал: FV-Plast, муфта действительно под евроконус. Но я по-прежнему в недоумении: у коллекторов FAR конус нестандартный, нормальный фитинг-то проблема пристыковать, а как держится эта экзотика без уплотнения?
BV, да мне за примером далеко ходить не надо: термоклапаны Данфосс на однотрубке стоят, только руку протянуть. У них беспрокладочная американка. Капризная правда к поверхностям сопрягаемым - жуть как.
Но у автора уже не евроконус, а лайфхак от FV-Plast.
Chigar,
Вот эту фигню с шаровым соединением и заужены протоком раза в два. Точно не надо ставить. Или американку или обычную мрв запаковать( наразборное правда будет) в последнем случае.
Chigar написал:
Собрали мне такую штуку без прокладок. Что теперь с ней делать?(
Муфта не подходит - звоните тем оленеводам, что это сотворили
BV, а какие пруфы им предоставить? Почему так делать нельзя?
Что тогда нужно вкручивать в коллектор FAR и для чего предназначена эта муфта FV-plast?
Mazayac написал:
Муфту по картинке опознал: FV-Plast, муфта действительно под евроконус. Но я по-прежнему в недоумении: у коллекторов FAR конус нестандартный, нормальный фитинг-то проблема пристыковать, а как держится эта экзотика без уплотнения?
Mazayac, Коллектор FAR муфта FV-plast. Стоит 2 дня. Не текло даже до финальной затяжки гаек.
Сегодня скину точные названия коллектора и муфты. Мне нужно понять это надежное соединение или нужно переделывать?
Chigar, да вроде разобрались. Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен.
Даже на этом форуме встречается что-то новенькое, надо же!
Оставляйте как есть.
Проблема любого неизвестного соединения в том, что не известно как оно себя поведёт. Время покажет надёжность такого варианта, в конце концов всегда можно переделать на плоское уплотнение, если такой вариант не разрушит отвод коллектора.
Mazayac написал:
Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен.
На самом деле может быть не так надёжно как кажется. У того же данфоса уплотнение по притёртым деталям, а тут может получиться, что уплотнение в сечении по тонкой кромке и любой перекос/подвижки приведёт к подтеканию.
Mazayac написал: Chigar, да вроде разобрались. Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен.
Даже на этом форуме встречается что-то новенькое, надо же!
Оставляйте как есть.
Mazayac, А как это тогда называется если не евроконус?
Колектор FAR артиул FK3822134
Муфта FV-plast артиул 223021
Нигде не пишут, что это вообще такое и подходит ли одно к другому. Бред какой-то(((
ser000 написал:
На самом деле может быть не так надёжно как кажется. У того же данфоса уплотнение по притёртым деталям, а тут может получиться, что уплотнение в сечении по тонкой кромке и любой перекос/подвижки приведёт к подтеканию.
По идее уплотнение должно быть по всей площади (судя по фото).
Chigar, да кто ж его знает, как это называется. Евроконус подразумевает именно конусное соединение с одним или двумя кольцами - уплотнениями по стыку.
В Вашем же случае весьма приличная компания FV-Plast применила лайфхак и к евроконус-коллекторам выпустила полусферический фитинг, это соединение не требует прокладок, но очень критично к чистоте и ровности сопрягаемых поверхностей.
Уплотнение идёт по кольцевому пояску, сами приложите сферу к коническому углублению и посмотрите на сопряжение.
Chigar написал:
Что тогда нужно вкручивать в коллектор FAR
Что Вам мешает посмотреть каталог Фар?
Chigar написал:
и для чего предназначена эта муфта FV-plast?
Аналогично.
Вопрос - почему в гайку стандартной резьбы, не надо вкручивать болт с мелкой резьбой? Вроде и держит, если силу приложить....
Mazayac написал:
Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен.
Возможно есть нюансы, которые сразу не заметны, и здесь могут проявиться.
Например, надо фиксировать гайку от самоотворачивания при перепадах температуры.
Chigar написал:
и подходит ли одно к другому. Бред какой-то(((
Есть миллионы фиттингов и писать по каждому, можно ли срастить ежа с ужом?
Купил такие "евроконусы" не особо вникая. Написано же "евроконус". Я ж верю.
На один контур поставил - капли на резьбе появились. Подтянул боясь свернуть коллектор. Перестало сочиться.
Второй контур уж как ни тянул - выступает капля и все тут. Не капает, видно успевает подсыхать на горячем.
Чувствуется по концу отопительного сезона придется свой "лайфхак" на их "лайвхак" применить - откручу и намажу эту сферу так называемым сантехгелем, который вместо фумлент и льна используется.
Кстати на этом же коллекторе была подключена обычная времянка из фиттинга с накидной гайкой и резиновой прокладкой, купленного в леруа. Ничего не капало и не сочилось. Достаточно было что тонкий ободок евроконуса в давился в резинку.
Лучше бы я поискал переходник "евроконус - плоскость" и купил обычные фиттинги с накидной гайкой под плоскость.
А то что FV Plast выдумал - херня полная. Это сейчас сочится, а что потом будет? Сверну резьбу на коллекторе подтягивая с нечеловеческим усилием, чтобы продавить металл этой выпуклости?
Обидно, что менять гемор - резать ППР, муфты ставить. А они толще чем труба. И так коллектор вертеть пришлось, чтобы трубу межу подающим и обратным просунуть. И цена у такого фиттинга значительно дороже.
У меня радиаторный коллектор типа как на ТП ставят, только с балансировкой вместо расходомеров.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.