BV написал: ГОСТ смотрите.
И что ? Это как закон Ньютона для скоростей околосветных написать. Работает Гост. В тех рамках что его можно применять. Когда есть радиатор - уже нельзя.
15.12.2017 в 15:51:59
BV написал: ГОСТ смотрите.
И что ? Это как закон Ньютона для скоростей околосветных написать. Работает Гост. В тех рамках что его можно применять. Когда есть радиатор - уже нельзя.
15.12.2017 в 15:53:04
SergSB написал: После гипса, после гипсокартона, после пеноблока - нет уже никакой лучистой энергии. Ну скушает он часть энергии, но уже не излучит ничего. Конвекция есть - это и считает эта программа.
SergSB, смотрите внимательно цифры - программа считает в точном соответствии с ГОСТ, который в табл 2 учитывает лучистую передачу.
SergSB написал: Ну скушает он часть энергии, но уже не излучит ничего.
это ошибка в вашей логике.
15.12.2017 в 15:57:57
SergSB написал: Это прога тупо считает что полиэтилен в 2 раза хуже эппса (потому что """ программер в нее так вбил !!!)
Я выбирал ЭППС в программе 30кг/м3, там есть еще и 40кг/м3. Насчет теплового сопротивления ЭППС и вспенного ПЭ посмотрите другие таблички. Но это так, к слову.... Суть обсуждаемой темы в другом " Помогает-ли фольга внутри стены? Много/мало?" Перечитайте тему - с этого и началась полемика.
Не нравится мой ответ - спокойно посчитайте и дайте свой. В ЦИФРАХ. А пока, я, кроме кучи слов увидел только одну табличку по стеклопакетам.
15.12.2017 в 16:06:30
15.12.2017 в 16:10:06
BV написал: смотрите внимательно цифры - программа считает в точном соответствии с ГОСТ, который в табл 2 учитывает лучистую передачу.
Посмотрел. R 0 = про фольгу он забывает. Как пароизолятор учитывает. Все по Госту. И что ? Это же бред.
15.12.2017 в 16:12:38
BV написал: SergSB написал: Ну скушает он часть энергии, но уже не излучит ничего.
это ошибка в вашей логике.
А нафига ему излучать, если воздух почти такой же температуры как он сам ? Нужен перепад температуры. Иначе просто конвекция.
15.12.2017 в 16:14:45
SergSB написал:
SergSB, Я где-то говорил, что не существует отражения ИК? Процитируйте. Я говорил, что при темературах внутри стены влияет мало на фоне других механизмов передачи тепла и на фоне другой теплоизоляции.
По ссылке, чел взял источник 230 град, да, наглядно показал, что есть отражение. И что?
И мы тут вроде как про стены больше.....
Допустим вы сделаете балкон, и по парапету пришьете 10мм ПЕНОФОЛА. Тепло будет или нет?
Допустим вы под ПЕНОФОЛ положите 10см ЭППС. Тепло?
Допустим теперь вы снимете фольгу с пенофола.... Насколько это повлияет на сопротивление теплопередачи? В полтора-два раза? ;)
15.12.2017 в 16:22:23
SergSB написал: А нафига ему излучать, если воздух почти такой же температуры как он сам ? Нужен перепад температуры. Иначе просто конвекция.
Перепад температуры не нужен. Это ошибка в Ваших знаниях. Почитайте про излучение ИК. Излучают все тела, кол-во излучаемой энергии зависит только от температуры и от поверхности тела (черное, белое и тд)
15.12.2017 в 16:30:23
Чтобы Вы поняли - простой пример.
В комнате кусок фольги и кусок черной бумаги. Воздух, фольга и бумага одной температуры. У Вас в руках ИК термометр.
Вы измеряете температуру и фольги и бумаги.
Вопрос - что именно измеряет ИК термометр и как? Что такое E в настройках этого термометра?
15.12.2017 в 16:36:10
SergSB написал:
BV написал: смотрите внимательно цифры - программа считает в точном соответствии с ГОСТ, который в табл 2 учитывает лучистую передачу.
Посмотрел. R 0 = про фольгу он забывает. Как пароизолятор учитывает. Все по Госту. И что ? Это же бред.
SergSB, тут просто не понял. Поясните подробнее.
15.12.2017 в 17:46:47
BV написал: SergSB, тут просто не понял. Поясните подробнее.
Программа вообще не считает фольгу как средство, помогающее утеплению.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу