Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.01.2018 в 14:41:48

BV написал: Первая схема при медленной циркуляции может остановиться.

Почему? Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса, то чем и как повредит заужение, улучшающее циркуляцию в ПС? Направление подачи в стояке обязано быть строго определённым - это да, ограничение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

25.01.2018 в 14:57:14

Mazayac написал: Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса,

обычная лесенка может запуститься в другую сторону... Я вот про это подумал... Ну в общем не знаю... тестировать надо.. :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.01.2018 в 15:15:48

BV, обычная - да, а Элегия - нет, не сможет никак завестись "против шерсти" (из-за своих планок-загогулин).

0
Петр Казаков
Петр Казаков
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Кушва

Сообщений: 0

27.01.2018 в 17:50:43

Нужно было заменить полотенцесушитель. По долгу сидел на форумах, которые уже снятся. Много отзывов о Сунерже, но у меня как раз этого производителя и потёк! Тут пригласил друг на день рожденья. Увидел у них интересный полотенцесушитель, на нём черно-оранжевая бирка Zigzag. Давно ли установили спрашиваю? Да года три на зад. В общем тоже такой купил - пока не течет, если потечет, то отпишусь в этой ветке. Стоит разумных денег, сделан аккуратно, кому интересно вот он https://www.lukipodplitku.ru/category_271.html

0
Sasha746
Sasha746
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Омск

Сообщений: 2

11.06.2018 в 20:58:47

Подскажите пожалуйста, полотенцесушитель перестал греть , ночью холодный в дневное время немного тёплый, до этого все было нормально грел на полную, воздух спускал , его там нет, идёт сразу вода, снимал кран маевского на его место прикручивал шланг и спускал воду, вода ржавая была промыл пока чистая не пошла напор был сильный, нечего не помогло. Подскажите в чем может быть проблема

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

11.06.2018 в 22:31:10

Sasha746, Проблема не у Вас, а в стояке: после отключения стояка (кто-то что-то переустанавливал) в УК могли забыть открыть кран "обратки" (был у меня такой случай) или нахимичили с переделкой по стояку (поставили на байпасе кран и перекрыли его, вварили скрытную заглушку на байпасе, подключили от стояка теплый пол... и т.д.) Пишите притензию в УК - пусть ищут... Стояк ночью остывает? Если "да" - нет циркуляции по одной из вышеперечисленных причин... Если всегда стояк горячий - тогда у Вас какая-то причина: может в ПС один стояк (труба) забилась куском шлака... Попробуйте пролить поочерёдно, открывая по очереди нижний и верхний краны на стояке...

0
Sasha746
Sasha746
Новичок

Регистрация: 11.06.2018

Омск

Сообщений: 2

12.06.2018 в 10:43:41

sergei3k, Стояк горячий всегда, пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный,пробовал снимать полотенцесушитель сливал с него воду и заново ставил его и запускал, все тоже самое, нет циркуляции в Полотенцесушителе ,тёплый в дневное время в ночьное холодный. Буду обращаться в управляющую компанию , пусть смотрят

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.06.2018 в 10:53:25

Sasha746, как выглядит стояк под теплоизоляцией между отводами на ПС?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

12.06.2018 в 11:19:47

Sasha746 написал: пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный

в узком проходе напор будет казаться сильным по руке, так что не особо показатель. Для нормальной циркуляции нужен диаметр больший чем куриная попка.

sergei3k написал: труба) забилась

Вероятность есть что подводящие трубы белые забиты? что-то встало. Или закупорено в ПС. Промойте, проверяйте. После отключения поднесло срач.

0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

21.11.2022 в 18:42:12

Здравствуйте. Такая же проблема, как и у пользователя, который начал эту тему. Только у меня полотенцесушитель стоит уже 9 лет и нормально функционировал, а греть перестал лишь два года назад. Также давал стечь воде, но безрезультатно - нагревается и остывает. Тёплой остаётся лишь левая часть. Байпасу на трубе горячего водоснабжения тоже 9 лет. Дому, и скорее всего, конструкциям внутри него 50 лет. Претензий к температуре горячей воды нет. Спрашиваю вашего совета

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2022 в 20:28:17

Chaiman68M, байпас без заужений (явных или скрытых)? Трубы от кранов до ПС без горбов? ПС по высоте строго между отводами стояка (низ ПС - выше нижнего отвода, верх ПС - ниже верхнего отвода)? ПС снимали, промывали?

Вообще полотенчик на фото предназначен для заведомо гарантированной работы только с одной единственной схемой, и это не боковое подключение, как у Вас.

0