Chaiman68M написал: нормально функционировал
весь грел или местами?
01.12.2022 в 23:10:01
Mazayac, спасибо за ответ. Сразу напишу, что полотенцесушитель устанавливали другие люди, поэтому полной технической информацией о нём я не владею.
01.12.2022 в 23:11:22
BV, весь грел
02.12.2022 в 00:21:08
Chaiman68M, сливайте ржавый кисель. Если в правом коллекторе есть пробка внизу, это будет удобным местом для промывки. Кисель может резко выстрелить, а ржавчина въедается в плиточную затирку. Попробуйте закрыть краны на стояке, открутить пробку справа внизу и надеть на правый нижний конец большой прочный полиэтиленовый пакет. Закрепите его резинкой или скотчем и медленно открывайте нижний кран.
02.12.2022 в 04:00:54
Chaiman68M написал: Низ ПС ниже нижнего отвода
Ой беда. Кроме отстойника для грязи ещё и работать может крайне нестабильно. Сколько сантиметров высота ПС? И на сколько сантиметров его низ ниже отвода стояка?
02.12.2022 в 16:10:07
Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.
02.12.2022 в 22:42:16
cineman, что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого
Я раньше пытался немного открутить его отвёрткой, но в отличие от верхнего крана нижний не двигается.
02.12.2022 в 23:39:45
Chaiman68M написал: что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого
забудьте, что он маевский и назовите пробкой - выкручивайте весь
03.12.2022 в 21:34:00
Chaiman68M написал: Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.
Chaiman68M, очень плохо. Имеет полное право не работать.
04.12.2022 в 19:51:25
cineman, BV, стоит ли откручивать пробку, если один из кранов не полностью перекрывает воду?
04.12.2022 в 19:52:48
Chaiman68M, сколько литров в минуту это не полностью?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу