BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120700

21.11.2022 в 22:05:42

Chaiman68M написал: нормально функционировал

весь грел или местами?

0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

01.12.2022 в 23:10:01

Mazayac, спасибо за ответ. Сразу напишу, что полотенцесушитель устанавливали другие люди, поэтому полной технической информацией о нём я не владею.

  1. Байпас без заужений, во всяком случае явных.
  2. "Горбов" нет. (Если я правильно понял термин. "Горбы" - это изгибы труб, где может задерживаться воздух?)
  3. Верх ПС вровень с верхним отводом; Низ ПС ниже нижнего отвода. Прикрепил фото, где видно, как уложены трубы. Если что, вертикальной белой трубы на фото нет - это свет так падает.

  1. Не снимал и не промывал. Встречный вопрос: можно ли снять этот ПС без демонтажа плитки?
0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

01.12.2022 в 23:11:22

BV, весь грел

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.12.2022 в 00:21:08

Chaiman68M, сливайте ржавый кисель. Если в правом коллекторе есть пробка внизу, это будет удобным местом для промывки. Кисель может резко выстрелить, а ржавчина въедается в плиточную затирку. Попробуйте закрыть краны на стояке, открутить пробку справа внизу и надеть на правый нижний конец большой прочный полиэтиленовый пакет. Закрепите его резинкой или скотчем и медленно открывайте нижний кран.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2022 в 04:00:54

Chaiman68M написал: Низ ПС ниже нижнего отвода

Ой беда. Кроме отстойника для грязи ещё и работать может крайне нестабильно. Сколько сантиметров высота ПС? И на сколько сантиметров его низ ниже отвода стояка?

0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

02.12.2022 в 16:10:07

Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.

0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

02.12.2022 в 22:42:16

cineman, что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого

Я раньше пытался немного открутить его отвёрткой, но в отличие от верхнего крана нижний не двигается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120700

02.12.2022 в 23:39:45

Chaiman68M написал: что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого

забудьте, что он маевский и назовите пробкой - выкручивайте весь

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.12.2022 в 21:34:00

Chaiman68M написал: Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.

Chaiman68M, очень плохо. Имеет полное право не работать.

0
Chaiman68M
Chaiman68M
Новичок

Регистрация: 17.11.2022

Тверь

Сообщений: 11

04.12.2022 в 19:51:25

cineman, BV, стоит ли откручивать пробку, если один из кранов не полностью перекрывает воду?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120700

04.12.2022 в 19:52:48

Chaiman68M, сколько литров в минуту это не полностью?

0