master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

15.02.2018 в 13:03:44

Kzot, можно и на рехау, тогда уже лучше без соединений в стяжке, они у нее пластиковые

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

15.02.2018 в 21:32:48

Свет сошелся на рехау

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.02.2018 в 21:46:33

BV написал: А что скажете про саму систему упонор?

Они вообще для многоквартирных домов?

0

Баш майсторът

master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

15.02.2018 в 22:10:26

jekasus, да, популярная у застройщиков и совсем не бюджетно. Не самая плохая труба и фитинги. Есть еще giacomini gx то же wirsbo, только с латунными углами и тройниками, и труба pex-b вместо uponor pex-a. Как часто это бывает, из двух одна неплохая система получилась бы.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.02.2018 в 22:33:13

Реально вопрос про давление, в частном доме с собственным отоплением все понятно, там больше 2-3 бар не может быть, но в многоетажках может и перебросить больше 6 бар и хана, и трубе, и фитингам? Какую-нибуть защиту от защиты застройщика ставите?

0

Баш майсторът

master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

15.02.2018 в 22:34:30

jekasus, она 10 бар. 6 это другое Макс. рабочая температура, °C+95 Макс. рабочее давление, бар10 SDR 7,4

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.02.2018 в 23:16:47

master.msk написал: 6 это другое

10 у нас для водоснабжения, 6 для отопления. http://www.romstal.bg/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-pe-x-uponor-q-e-c6109.html

0

Баш майсторът

master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

16.02.2018 в 10:52:43

jekasus, Скорее все на фото труба такая же

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

16.02.2018 в 11:16:51

Kzot написал: А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ? или менять на всякий случай ?

Kzot, даже если бы было сделано трубой Рехау или Тесе ....однозначно менять ,т к "исполнители" без мозгов застройщик делает через одно место

0

@fev.santeh Инста

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2018 в 14:15:29

EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег». Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!

0
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Новичок

Регистрация: 13.02.2018

Химки

Сообщений: 5

16.02.2018 в 14:32:12

Mazayac написал: EV.SA, встречаются очень интересные случаи из серии «как застройщику украсть больше денег». Из стяжки к радиаторам торчат куски труб Rehau, а в стяжке всё остальное - Бирпекс!

Mazayac, И даже адрес есть?

0

Комплектация объектов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу