13.02.2018 в 14:36:34
А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?
13.02.2018 в 16:54:00
Technik-san написал: Трубы Uponor от застройщика мне пришлось поменять. Потому как у владельца квартиры из-за них случился потоп
Не из-за труб случился потом, а из-за этих дибильных, по другому не назвать, фитингов. Такие с пластиковыми резьбами в квартирах ставят, диву даёшься !!!
Kzot написал: А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?
У вас таких нет, как вижу на подключение радиатора. Резьбовые черные пластиковые фитинги слабое место. Остальное: труба, соединение тройник (которые прячутся в стяжку) надежны.
13.02.2018 в 17:07:06
Technik-san написал: но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные.
Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры. С этими игрушками - все понятно.
Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?
Столкнулись пару раз с тем, что текло на соединениях... на одном обьекте из двух десятков - потекла одно соединение через месяц.
Опрессовка проводилась.
На другом - тоже одно - из трех десятков.
Оба обьекта - отопление.
И монтажники нормальные, не первый раз с упонором работают.
С тех пор как-то осторожно отношусь к этой технологии.
13.02.2018 в 18:43:46
BV написал: Technik-san, А что скажете про саму систему упонор?
С Uponor я не работаю, поэтому воздержусь от комментов.
BV написал: Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.
Разборная конструкция у сорванного соединения неудачной конструкции - заводской валик привалочной плоскости на штуцере сточенный с двух сторон, как бы под ключ и в определённом положении с него слетает гайка.
13.02.2018 в 21:34:29
Kzot, однозначно менять
@fev.santeh Инста
15.02.2018 в 11:42:02
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ? или менять на всякий случай ?
15.02.2018 в 12:20:02
Kzot написал: А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ? или менять на всякий случай ?
Kzot, на всякий случай менять на схему из трубы рехау без соединений в стяжке.
15.02.2018 в 13:03:44
Kzot, можно и на рехау, тогда уже лучше без соединений в стяжке, они у нее пластиковые
15.02.2018 в 21:32:48
Свет сошелся на рехау
15.02.2018 в 21:46:33
BV написал: А что скажете про саму систему упонор?
Они вообще для многоквартирных домов?
Баш майсторът
15.02.2018 в 22:10:26
jekasus, да, популярная у застройщиков и совсем не бюджетно. Не самая плохая труба и фитинги. Есть еще
15.02.2018 в 22:33:13
Реально вопрос про давление, в частном доме с собственным отоплением все понятно, там больше 2-3 бар не может быть, но в многоетажках может и перебросить больше 6 бар и хана, и трубе, и фитингам? Какую-нибуть защиту от защиты застройщика ставите?
Баш майсторът
15.02.2018 в 22:34:30
jekasus, она 10 бар. 6 это другое Макс. рабочая температура, °C+95 Макс. рабочее давление, бар10 SDR 7,4
15.02.2018 в 23:16:47
master.msk написал: 6 это другое
10 у нас для водоснабжения, 6 для отопления.
Баш майсторът