Win7 написал: лягушка это - синий узел на фото?

Да. Такого исполнения я ещё не видел. :eek: И есть ли там этот винтик регулировки, не знаю.

Win7 написал: Вы предполагаете разрыв мембраны?

Признаки такие, но за два месяца... :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

11.02.2018 в 20:03:22

#6247700

Покажите как/на сколько этот гвоздик отходит в крайних положениях крутилки протока.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Volk-novoch

Местный

Регистрация: 29.07.2015

Ростов

Сообщений: 14

12.02.2018 в 00:22:12

#6247977

Такой газ-вод. блок я еще не разбирал но сдается мне что там модуляция на основе старой невы 4510. тоесть просто 2й газовый клапан. В вашем случае нужно просто повернуть ручку расхода воды (правую) на минимальный проток или около того. Максимальный проток должен снизится, тем самым повысится температура. Повысится шумность от протока воды. Автоматика начнет при более малом напоре выходить на более высокую мощность. И зажигаться на низком давление. Да и 13 литров это нагрев на 25гр. Поэтому летом обычно проблем с не прогревом нет. Там проблемы с перегревом. Да и в последние время у новых моделей невы подозрительно маленькие теплообменники.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

12.02.2018 в 07:53:56

#6248053

Volk-novoch, блеснуть знаниями хорошо(всё правильно написали), но сдаётся мне, что тему Вы не читали. )

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Win7

Местный

Регистрация: 11.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.02.2018 в 10:57:08

#6248164

Славик64,
Положение рукоятки на максимум.

Положение рукоятки на минимум.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

12.02.2018 в 15:03:47

#6248421

Win7, вроде нормально. Может всё таки Вы придираетесь, может всё нормально. Сделайте минимальный проток и замерьте количество воды. Газом нагрейте сколько надо и скажите/покажите где крутилка находится. Отметите где крайние положения газ. крутилки.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Win7

Местный

Регистрация: 11.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

13.02.2018 в 14:50:32

#6249643

Славик64, На минимальном протоке 6.7 литров в минуту. Выставил крутилку газа, чтобы температура воды была 38 градусов:

Далее фотографии крайних положений газовой крутилки:

Нет, я не придираюсь. Просто вижу что эта колонка не даёт той производительности которую может дать. Старая колонка была с меньшей пропускной способностью, но из крана текло больше 8 литров в минуту горячей воды. Что вообще чисто теоретически может так глушить её? Ещё вопрос появился, может фильтр на входе забит? Там же стоит просто сеточка или что-то посерьёзнее?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

13.02.2018 в 19:02:05

#6249992

Что вообще чисто теоретически может так глушить её?

Что, что? Вод.блок. Принцип работы такой. Чем больше глушит лягушка, тем от меньшего количества и давления воды включится колонка. 6,7 не так уж и мало, что бы паниковать. Я свою колонку еще на меньше настроил. Зачем лишнюю воду греть?

температура воды была 38 градусов:

Газ почти на минимуме. Что еще надо? ИМХО, все в норме.

Там же стоит просто сеточка или что-то посерьёзнее?

Как здесь не знаю, но на входе бывает и сеточка на китайских и посерьезнее на более крутых колонках. Можно глянуть, если переживаете.:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Win7

Местный

Регистрация: 11.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

13.02.2018 в 20:28:18

#6250116

Зачем лишнюю воду греть? Что еще надо?

Надо чтобы колонка обеспечивала работу двух точек разбора. Семья большая. Кто-то в душе и после ужина посуду помыть уже очень проблемно. Для этого покупалась и колонка мощнее и насос повышайка, а в итоге результат от новой колонки - хуже чем от старой без насоса.

Ладно, спасибо вам Слава за посильную помощь. Завтра буду разбирать проверять фильтр и попробую лягушку разобрать, чтобы вынуть гаситель. Позже отчитаюсь об успехах.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

13.02.2018 в 20:53:43

#6250141

Тогда давайте так. Открываете один кран на всю. Газ на максимум, крутилкой протока нужную температуру. Закрываете кран. Потом открываете один кран не на всю, фиксируете температуру, потом открываете второй кран, фиксируете. Результат в студию.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

13.02.2018 в 21:47:29

#6250220

вынуть гаситель

Это кто? Их два и не одного не выкинешь. Одного выкинешь - не будет работать колонка вообще. Второго выкинешь - не будет обслуживать две точки, т.е. температура будет сильно меняться.

Первый гаситель - это сопло Вентури. На одной старой советской колонке оно было отдельной деталью

На современных не снимается, можно рассверлить, но как я сказал, не будет включаться колонка. Второй гаситель - это то, что мы собирались выкинуть(позавчера). Тоже нельзя(выше сказал). Короче, ничего не надо выкидывать!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Win7

Местный

Регистрация: 11.02.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

14.02.2018 в 16:31:14

#6251050

Славик64,

Открываете один кран на всю. Газ на максимум, крутилкой протока нужную температуру. Закрываете кран.

Выставил 37 градусов.

Потом открываете один кран не на всю, фиксируете температуру,

44 градуса.

потом открываете второй кран, фиксируете.

38 градусов.

Проделал весь процесс два раза для верности результата. Когда ручка протока находится вот в этом положении:

начинается какой-то миллиметраж. И достаточно на миллиметр двинуть в сторону увеличения протока ОЧЕНЬ сильно срезается газ. Прямо очень сильно, настолько, что ручка регулировки газа наоборот теряет чувствительность и весь её ход меняет температуру на 5-6 градусов. Это же не нормально? И кстати насчёт того "гвоздика". Для чего на нем имеется шлиц? Если его покрутить, что изменится?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108788

14.02.2018 в 16:47:48

#6251074

Win7 написал: Давление воды в квартире хорошее + поставил перед установкой колонки насос повышайку (wilo ps088ea).

Сколько давление без насоса? Сколько добавляет насос? Может попробовать отключить насос и посмотреть что будет без него?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

14.02.2018 в 17:01:14

#6251092

Win7, получается, что слово модуляция никак не приклеишь к этой колонке. Если плясать с того, что колонке 2 месяца, т.е. новая, то остается один вариант, колонка Г! А там уже не знаю, есть там какой нить брак или нет! Такую колонку, с такой лягухой, еще не видел.

И кстати насчёт того "гвоздика". Для чего на нем имеется шлиц? Если его покрутить, что изменится?

Это просто винтик, бывает откручивается и падает, иногда подтягивайте.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

14.02.2018 в 17:08:22

#6251101

Сколько добавляет насос?

BV, думаю не настолько мощный насос будет, что бы проблему создать.