01.03.2018 в 15:45:14
arhwed написал: даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А
Давайте серьёзно: Вы вообще допускаете себе ситуацию, когда у Вас по всем группам под одним УЗО будут одновременно такие токи? Нет, разумеется. Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:47:39
MaSeVi, Если я все эти группы разбиваю на 3 УЗО.., то 4 АВ по 16 уже дают 64А - это больше, чем УЗО на 63А, поэтому и возник вопрос про сумму А у АВ после УЗО.
01.03.2018 в 15:49:58
Посититель написал: Соответственно номинал ВДТ ДОЛЖЕН быть как минимум на одну ступень номиналов больше номинала вышестоящего АВ!
Для ИЭК это верно, для других производителей допустим тот же номинал. По хорошему - смотреть рекомендации производителя, либо не смотреть и тупо - на ступень больше.
Посититель написал: На кА для групповых АВ, как и на брендовость всех комплектующих, есть смысл тратится в самую последнюю очередь, когда хватило денег на ПРАВИЛЬНУЮ схему, номиналы, характеристики и остались деньги выделенные на электрику, чего почти во всех случаях не бывает.
Если в Украине не бывает в новостройках на вводе РЕАЛЬНО по 6кА и более, то в России - запросто. Изиерять надо, особенно в новостройках. (в древних домах по противоположной причине)
Посититель написал: А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
Это идеал, но в реальности будет очень не бюджетно, да и реально не нужно.
01.03.2018 в 15:50:19
arhwed написал: декрафт таки ))
Забавно , что после рубильника ТДМ . Наверно решили что так спокойней . :D
01.03.2018 в 15:51:59
arhwed написал: BV, даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А , верно?
не надоело словоблудием заниматься? В одной цепи сработает АВ с меньшим номиналом.
01.03.2018 в 15:52:24
arhwed написал: 4 АВ по 16 уже дают 64А
Как они могут дать? Они же не генерируют эти 16 А каждый? Сложите все мощности нагрузок на 220. Получите ток на УЗО. И поймёте, что и половины ампеража не получится. А представить себе, что пошли токи на 16А да сразу на 4 группы, извините - не могу. Это бредово от слова "очень"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:53:50
arhwed написал: BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))
Поэтому и ставьте в квартире С50, или B50, 6кА а не рубильник
01.03.2018 в 15:54:52
MaSeVi написал: Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..
А по моему долго соображать будет, к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности . :p
01.03.2018 в 15:55:03
BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))
arhwed, какой из двух до счетчика - левый?
01.03.2018 в 15:55:56
BV, да, левый до счетчика
01.03.2018 в 15:56:29
BV, у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )
01.03.2018 в 15:57:13
dokar написал: к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности .
Плюсую!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:57:29
arhwed написал: BV, да, левый до счетчика
arhwed, лучше бы их поменять местами. Но не парьтесь - вероятность проблем крайне мала.
01.03.2018 в 15:58:30
BV, УК запретила мне менять 50А на 63А )