Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6298692

hydrolisk написал:
Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...

hydrolisk, подмес идет через один элемент в квартирную магистраль ХВС и далее на все потребители. Скорее всего это один из смесителей. Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю сразу после ... допустим смыва бачка.

Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю

BV, всё замуровано в стенах...

hydrolisk написал:

Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю

BV, всё замуровано в стенах...

hydrolisk, что, и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной?
Вопрос решается на раз по нагреву, Вы что-то сильно усложняете....

hydrolisk написал:
всё замуровано в стенах...

Можно не подводки, а смеситель на нагрев проверить. То есть если холодная часть смесителя нагреваестся, что велика вероятность, что как раз таки этот смеситель и виноват в перетоке.

На крайняк по очереди вместо смесителей поставить заглушки. Например, на душевой смеситель пару заглушек 3/4 (или можно одну и на втором выводе смеситель оставить). Аналогично там где гибкая подводка, зачастую 1/2, так же можно 2 или 1.
Если есть термостат, то проверить наличие обратных клапанов.
Если термостатов нет и смесители оказались не причём. И тем более что есть вероятность, что исполнители водопровода затаили на вас какую обиду, то могли где-нибудь замуровать перемычку в качестве мести...

Лично мне не понятно, почему увеличился расход ГВС, но при этом сохранилось потребление ХВС, т.к. если где-то прибло, где-то должно убыть...

В любом случае если смесители не причём, видимых перемычек нет, то без вскрытия вероятность найти только с тепловизором (можно взять в аренду), возможно, сразу найдётся переток после пуска горячей воды (при перекрытой холодной), что бы не все трубы вскрывать, а только в месте где покажется тепловизором лишняя перемычка.

и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной?

BV, поспешил ответить, на кухне, конечно, есть гибкая подводка и на одном смесителе в ванной)

В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe!
Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо.
Вопрос: это дефект смесителя, и теперь надо обращаться к производителю? Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?

исполнители водопровода затаили на вас какую обиду, то могли где-нибудь замуровать перемычку в качестве мести

ser000, нет, ремонтом занимался мой хороший товарищ, этот вариант исключён)))

hydrolisk написал:
В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe!
Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо.

Проблема стара как смесители Grohe

hydrolisk написал:
Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?

Ставьте два ОК. И скорее всего в инструкции об этом написано.

Ставьте два ОК. И скорее всего в инструкции об этом написано.

BV, я правильно понял, что ОК ставить надо аккурат между трубой и гибкой подводкой к смесителю?

hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.

Большое спасибо всем за внимание к моей проблеме - отпишусь по факту установки!

Mazayac написал:
hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.

Mazayac, а больше и некуда, тк проблема в смесителе.
Но, судя по описанию, это не единственная проблема в этом водопроводе

Вопрос к Автору темы- а при включении только горячей воды на смесиетеле допустим ванной счетчик ХВС тоже крутится? (без установленных ОК на проблемном смесителе, и ручка в среднем положении)
Напор ХВС и ГВС одинаковый? Нормальный, или слабый? На всех смесителях?

BV, я пропустил пояснения с фото разводки, ответ давал универсальный, годящийся и для коллекторной схемы.