Kzot написал:
Имеем квартиру в новостройке, есть 2 лоджии, остеклены теплым панорамным остеклением в пол ( буквой Г -5 и 6 погонных метров) - на одной лоджии остекление порядка 15 метров, на другой - 18 метров квадратных. Дом монолит, стена между комнатой и лоджией из газоблоков, высота потолков 3 метра. Вид из окон очень хороший, вот очень хочется не оставлять дурацкие неотапливаемые и ненужные лоджии, на которую чисто летом выйти и посмотреть на лес. Отопление буду делать по коллекторной схеме. Дизайнер нарисовала объединение и в зоне между вертикальными простенками встраиваемый конвектор. Вопрос потянет ли 4КВт конвектор все это дело вместе с теплым полом на лоджии.
Вот давайте пока не будем говорить о корректности отапливать лоджию от ЦО.
Давайте поговорим о комфортности в помещении, которое будет объединяться с лоджией.
В помещении, для комфорта, скорее всего хотите иметь температуру не менее +22 градуса. А так как лоджия присоединена, то и в ней также нужно считать температуру +22 градуса. Иначе будут с лоджии идти по полу в комнату сильные конвективные сквозняки.
Чтобы исключить конвективные сквозняки холодом, нужно еще и рассматривать стратификацию температур воздуха в помещении. И в каком именно месте (в том числе и высота над полом) расположить ОП (отопительные приборы) на лоджии, и какого лучше типа применить ОП. Так как через пол лоджии будут довольно большие теплопотери, нужно исключить возникновение над полом лоджии слоя холодного воздуха. Иначе этот холодный воздух потечёт в комнату и создаст неприятные конвективные сквозняки холодом по ногам, а также будет выстуживать температуру поверхности пола еще и в помещении, что также сильно ухудшает комфортность отопления. Это, что касается пола лоджии и размещения ОП.
Следующий очень немаловажный вопрос комфортности отопления - это температура поверхностей. Дело в том, что у человека вообще нет органа чувств, способного измерять температуру. Мы чувствуем совсем не температуру, а разницу (баланс) КОЛИЧЕСТВА ЛУЧИСТОГО тепла отдающегося нашим телом и получаемого нашим телом. Поэтому для комфортности отопления мало важна средняя температура воздуха (она кстати, очень отличается на разной высоте помещения), а важна именно температура ПОВЕРХНОСТЕЙ стен, окон, полов и потолков.
Вот посмотрите на фото ниже, где полуголый малыш стоит у "французского" окна. Несмотря на то, что температура воздуха в комнате будет хоть +24 градуса, малыш запросто может простудиться до воспаления лёгких. Несмотря на то, что под окном встроен канальный конвектор!!!

и еще одна картинка, иллюстрирующая, что для комфортности отопления важна не средняя температура воздуха в помещении, а лучистая составляющая, т.е. температура именно поверхностей (именно только от поверхностей и идёт лучистое тепло, которое мы и ощущаем, конечно, при отсутствии сквозняков).

А так как на лоджии планируется сделать "французские" окна от пола до потолка, то становится очень важным параметр температуру внутренней ПОВЕРХНОСТИ окна. Увеличить температуру внутренней поверхности стеклопакета можно установив окна с двумя К-стеклами (напыление металлом). Такая частично отражающая поверхность резко уменьшает теплопотери окон за счет лучистой составляющей. И повышает внутреннюю температуру поверхности стеклопакета.
Конечно, уменьшить поступление лучистого "холода" через окна, можно и установкой горизонтальных жалюзи с хорошей отражающей способностью. Но тогда, не будет доступен для обзора хороший вид через окна лоджии. Что делает уже беЗсмысленным установку окон от пола до потолка.
Да и всё равно, с учетом того, что под окнами нужно ставить ОП, распределенные почти по длине всего остекления, то теряется смысл делать окна от пола. Ведь тогда придется ставить канальные конвекторы (очень-очень дорого и очень проблематично на лоджии). А если ставить напольные конвекторы или радиаторы высотой 200-300 мм, то низ окна всё равно будет закрываться. Поэтому, если ставить напольные конвекторы или низкие радиаторы, то окна на лоджии нет смысла делать от пола, а лучше делать на высоте 500-600 мм от пола.
Если Вас действительно заботит комфортность отопления в Вашей квартире, то очень рекомендую сделать расчёт теплопотерь лоджий. Желательно с анализом теплозаграждений по ТЭО (технико-экономическому обоснованию). И обязательно с расчётом температур поверхностей.
Kzot написал:
Вопрос потянет ли 4КВт конвектор все это дело вместе с теплым полом на лоджии.
Вот еще и для того, что-бы узнать точный ответ на этот вопрос, также нужно сделать расчёт теплопотерь лоджий.