Всем доброго времени суток, прошу совета как быть в такой ситуации: Имеется стояк из оцинкованной трубы, посередине сделана вставка из полипропилена(с отводами на полотенцесушитель. С недавних пор место соединения труб стало прилично течь в моменты отключения ГВС(ТСЖ периодически что то чинит). Как я понял-проблема в деформации места соединения при остывании из за отсутствия компенсатора. Ситуация осложняется тем, что стояки зашиты в короб, обложенный плиткой, есть два люка 20x40. Ребята, которые собирали систему предлагают подтянуть соединение(хотя ранее, когда еще не определили источник течи, сообщали что при монтаже затянули все намертво "большими ключами"). Я считаю, что это делу не поможет, да и вряд ли туда подлезешь теперь. Исправит ли ситуацию врезка небольшого компенсатора?Или готовится к полной разборке короба и к глобальной переделке стояка? Буду рад любым советам. Фото люка и проблемного участка Предполагаемый компенсатор(высота около 250мм) Место течи(находится выше, прямого доступа из люка к нему нет, снимал внутри короба вытянув руку)

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

27.03.2018 в 22:05:44

Ohotneg написал: Имеется стояк из оцинкованной трубы, посередине сделана вставка из полипропилена(с отводами на полотенцесушитель. С недавних пор место соединения труб стало прилично течь в моменты отключения ГВС(ТСЖ периодически что то чинит).

Ohotneg написал: Место течи(находится выше, прямого доступа из люка к нему нет, снимал внутри короба вытянув руку)

американка течёт при остывании.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.03.2018 в 22:17:29

Ohotneg, врезка компенсатора ничего не исправит. Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.03.2018 в 22:42:50

Mazayac написал: Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.

Да.

0
Ohotneg
Ohotneg
Новичок

Регистрация: 28.08.2017

Саратов

Сообщений: 42

27.03.2018 в 23:26:21

Mazayac написал: Ohotneg, врезка компенсатора ничего не исправит. Проблема в убогих недоамериканках, не предназначенных для ГВС.

Mazayac,значит только разбирать?Подскажите тогда как избежать подобного в будущем?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

27.03.2018 в 23:32:49

Ohotneg, поменять всё на метал.
Как умудрились впарить Вам такое колхозное решение с полипропиленом?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

27.03.2018 в 23:51:14

АПОСТОЛ написал: Как умудрились впарить Вам такое колхозное решение с полипропиленом?

Сплошь и рядом, тем более Саратов.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.03.2018 в 02:08:01

Ohotneg, в порядке убывания:

  1. Заменить ППР вставку на оцинковку.
  2. Использовать комбинированные муфты с внутренней резьбой, запакованные прямо на концы стальных труб.
  3. При необходимости разъёмного соединения "ППР - сталь" нужна та же комбинированная муфта с внутренней резьбой + нормальная американка, которая целиком из латуни.

Не располагать пластиковую трубу без компенсатора в разрыве стального стояка - порвёт ведь при неудачном раскладе.

"Ребятам, которые собирали систему" - пинка под зад, рукожопам.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.03.2018 в 14:04:15

Mazayac написал: порвёт ведь при неудачном раскладе

Я по милости такой фигни НГ 2012 встречал без воды. Главное собрал всё соседям, но трубы потекли уже где-то в перекрытии и аварийка не рискнула включать.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

28.03.2018 в 14:18:38

АПОСТОЛ написал: Как умудрились впарить Вам такое колхозное решение с полипропиленом?

AndyMirror написал: Сплошь и рядом

Даже не о врезке, о стояках ПП которые сейчас повсеместно делают в новостройках, используя П-образные компенсаторы на стояках, это бичь, постоянно на этих компенсаторах бегут соединения полипропилена

Ohotneg, по вашему примеру так исправляют течи в новостройках на компенсаторах, используя американки, что проще.
А не подложить ли вам под накидную гайку паранитовую прокладку соответствующего размера, обойдясь легкими усилиями

0
Ohotneg
Ohotneg
Новичок

Регистрация: 28.08.2017

Саратов

Сообщений: 42

01.04.2018 в 12:39:13

Mazayac написал: При необходимости разъёмного соединения "ППР - сталь" нужна та же комбинированная муфта с внутренней резьбой + нормальная американка, которая целиком из латуни.

Такой вариант имеет право на жизнь?