13.06.2018 в 14:54:12

#6355865

ebf написал: а уж что он пишет про выбор кабеля для прокладки в жилых помещениях, то был бы предан анафеме ,а о проводе заземления для светильников, короче всего и не перечесть

Я знаком с его трудами. Очень подробны, вменяемы - даже диву даюсь, откуда у него время берётся.

ebf написал: Почитайте

Читаю, но не всегда есть время, да и информации столько набирается, что даже не знаешь, когда и где её изучать! Это у Вас, видно, феноменальная память - всё так тщенно запоминать, у меня такой особенности нет, быстро всё забываю и снова по новой лопатить!))))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 15:07:55

#6355871

Перец написал: Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

Ага ,отсутствие зануления и заземления ,повышает надёжность .Пять балов.Молодец :)

Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

13.06.2018 в 16:50:56

#6355954

Abrikos, потому что такое, как на картинке, в УК воспринимается "нормальным". Этот шедевр сделал электрик из УК по официальной заявке. Спасибо, что хоть пакетник заменили. "Как тебе такое, Илон Маск?"

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 17:19:42

#6355975

gdserg написал: Этот шедевр сделал электрик из УК по официальной заявке.

А у эксплуататора из инструмента пассатижи и отвёртка. И то с прошлой работы или своё.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.06.2018 в 17:27:38

#6355978

Ранее высказывал свое мнение по данному вопросу в соседней теме.

К сожалению, PEN, описанный Abrikos, для МКД старого фонда, это фантастика для большинства домов.

Но вопрос, конечно, нужно рассматривать в комплексе.

Моя главная мысль - решение должно быть выбрано так чтобы обеспечить максимальную безопасность, а не слепое следование устаревшим нормативам (они работают только если все сделано по нормативам!).

Как альтернативный вариант - полный отказ от работ в старом жилом фонде с четырёх проводные стояком. Нельзя нормально сделать там где это изначально невозможно.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 18:07:48

#6356015

ebf написал: 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЗ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ,

А дальше написано то, что я вам привёл:

Перец написал: :Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих(выделено мною) электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

Вы уж всё размещайте, а не только то, что вам выгодно. Означает это то, что если сечение рабочего нейтрального проводника по меди больше 10 а по алюминию больше 16 кв. мм., используется три фазы, то можно "образовать" РЕ- проводник, подключившись к рабочему нейтральному. Может вам разъяснить, почему нельзя присоединяться в случае сечения 10, 6, 4 кв. мм.? Или в стояке проложены только 1 фазный и 1 рабочий нейтральный проводники? Если по существу больше нечего сказать, то не вводите других в заблуждение. Электричество опасная вещь, с ним нужно обращаться осторожно и приучаться к этому с детства.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.06.2018 в 18:12:15

#6356018

Перец,

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

Ну это как раз то, о чем я писал. Так же нужно внимательно анализировать все факторы, в первую очередь состояние потенциального PEN в стояке. Но в наших реалиях подобное зануление почти всегда несёт только опасность.

В данном случае как это не парадоксально звучит, для старого фонда - УЗО обязательно, зануление лишь в исключительных случаях когда сечение и состояние PEN позволяет быть уверенным в нем.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 18:12:32

#6356021

Перец написал: Электричество опасная вещь, с ним нужно обращаться осторожно и приучаться к этому с детства.

Как можно научится обращаться с тем чего не видно?

Перец написал: А дальше написано то, что я вам привёл:

Как Вы считаете зануление этажного щита от магистрального нуля повышает безопасность? А это на секундочку все здания построенные по 4 проводной схеме.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.06.2018 в 18:16:38

#6356022

megrad,

Как Вы считаете зануление этажного щита от магистрального нуля повышает безопасность? А это на секундочку все здания построенные по 4 проводной схеме

На этот вопрос нет однозначного ответа с учётом состояния этих стояков.

Я тут скажу что в случае этажного щита негативные риски зануление сильно ниже чем при занулении стиралки. На порядки ниже.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 18:28:35

#6356041

Alexey_Spb написал: На этот вопрос нет однозначного ответа с учётом состояния этих стояков.

Поэтому ждём реконструкции. Но прокладываем 3 х жилку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

13.06.2018 в 18:30:50

#6356047

Alexey_Spb написал: Я тут скажу что в случае этажного щита негативные риски зануление сильно

Эххх, как меня "тряханул" занулённый этажный щит!) Сам виноват, надо было внимательней быть. "Дёрнуло" здорово!))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 18:32:46

#6356051

Перец, Если бы вы удосужились изучать нормы СССР периода 74. - 91 и раней России,то были бы непременно удивленны ,что стояки тогда соответствовали от 10 до 25 мм люминия(стандарт) и все они были с занулением,так что не надо тут про 10 мм люминия,это вам не ПУЭ7 :)
Как правильно сказал Алексей,не знаете норм старого фонда,проходите мимо

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 18:37:34

#6356056

megrad написал: Как можно научится обращаться с тем чего не видно?

Ну во-первых принять как аксиому, что хоть его не видно но оно есть. Во вторых, раз вы пишете эти строки, то в некотором объёме научились с ним обращаться. Если хотите без угрозы для жизни ощутить его опасность, используйте полевой телефон.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.06.2018 в 18:42:59

#6356062

Уважаемые коллеги, дискуссия интересная и важная, но я вижу что градус потихоньку накаляется.

Прошу не переходить на личности - а именно не делать предположения об опыте коллег по отстаиваемому мнению и аргументам.

Так же прошу воздержаться от фраз "может быть вам объяснить" - без этого просто объясните, желательно с приведением нормативов.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 19:41:21

#6356111

ebf написал: Перец, Если бы вы удосужились изучать нормы СССР периода 74. - 91 и раней России,то были бы непременно удивленны ,что стояки тогда соответствовали от 10 до 25 мм люминия(стандарт) и все они были с занулением,так что не надо тут про 10 мм люминия,это вам не ПУЭ7 :) Как правильно сказал Алексей,не знаете норм старого фонда,проходите мимо

Я не понимаю, что вы этим хотите сказать? ПУЭ7 не признаёте? Так они действующие. Пожалуйста приведите ссылку на эти нормы. Я не обязан верить на слово. Что в вашем понимании есть "стояки были с занулением"? Вы предлагаете автору, не взирая на сечение проводника, всё же к нему подключиться? А как насчёт того, что раньше в квартирах 5-амперные счётчики стояли, а это всего 1 киловатт? Сейчас энергопотребление квартиры с газовой плитой предусматривает потребление 4,5 киловатт. Много бытовой техники у людей, в т. ч. стиральных машин. При старой междуэтажной проводке при этом маловероятно отгорание рабочего нуля? Старые нормы - в студию!

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 19:41:38

#6356112

Alexey_Spb, Нормы это хорошо,только я смотрю кроме ПУЭ7, никто из противников зануления ничего выложить не может .

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 19:44:10

#6356114

ebf написал: Alexey_Spb, Нормы это хорошо,только я смотрю кроме ПУЭ7, никто из противников зануления ничего выложить не может .

ebf, Вот и выложите!

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 19:52:07

#6356118

Перец, Ну почему я кое что признаю в ПУЭ7, но для меня важнее ГОСТ и они для меня ПЕРВОСТЕПЕННЫ , вы не хотите мне верить на слово,в этой теме я выложил как минимум 3 документа,о занулении,точнее цитаты из них,в том чтсле ПУЭ6,мало того никто из противников зануления,по ним ничего не возразил,видимо сложно.По поводу стояков,но это просто открываете ГОСТ по щитам действующий в СССР и начинаете верить моим словам ,там и схемы есть тоже.Можете открыть ГОСТ по щитам 2013 и там увидить зануление. По поводу СТУДИИ,увы будете искать сами,тем более коль по вашей работе вы замечательно знаете ПУЭ7 ,то должны знать и эти нормы,наводки я вам дал.Просто пишу с телефона ,компа под руками нет .Звеняйте :)

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 19:57:34

#6356121

ebf написал: Просто пишу с телефона ,компа под руками нет .Звеняйте :)

Ничего, я до завтра подожду. Интересно очень.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 20:02:22

#6356124

Перец написал: Если хотите без угрозы для жизни ощутить его опасность, используйте полевой телефон.

Обычно машинку для подрыва. Знакомы с полевым допросом?

Перец написал: Ну во-первых принять как аксиому, что хоть его не видно но оно есть.

Так далеко можно зайти...

Перец написал: Во вторых, раз вы пишете эти строки, то в некотором объёме научились с ним обращаться.

Не, я не сорюсь с электричеством. Когда с ним общаешься оно щиплется и кусается.

ebf написал: что стояки тогда соответствовали от 10 до 25 мм люминия(стандарт) и все они были с занулением

В домах с электроплитами, в домах с газом такого не было. Я даже розеток с заземлением не видел, розетки с заземлением стали ставить наверное с середины 80.

Перец написал: ПУЭ7 не признаёте

ПУЭ 7 теперь, тогда было ПУЭ 6, а то и ПУЭ 4

Перец написал: Сейчас энергопотребление квартиры с газовой плитой предусматривает потребление 4,5 киловатт.

Нет, 5,5 кВт с газом и 8,8 кВт для электроплит (по СП 231 (вроде пункт 10)) это минималка. причём с 2014 напряжение стало 230 В +- 10%.

Перец написал: Старые нормы - в студию!

Инет в Вашем распоряжении.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 20:07:07

#6356131

megrad, Тут в теме лже электрики я выложил фото схемы щита квартиры с газом и там есть ЗАНУЛЕНИЕ

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 20:11:23

#6356137

ebf, квартира какого года?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.06.2018 в 20:15:58

#6356140

megrad написал:

Нет, 5,5 кВт с газом и 8,8 кВт для электроплит (по СП 231 (вроде пункт 10)) это минималка. причём с 2014 напряжение стало 230 В +- 10%.

В СП.256 так вообще 8 и 11.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 20:17:45

#6356144

Перец написал:

ebf написал: Просто пишу с телефона ,компа под руками нет .Звеняйте :)

Ничего, я до завтра подожду. Интересно очень.

Перец, Я на даче,так что сами ищите или на работе в библиотеке возьмите,названия я вам дал. Попробуйте для себя построить логическую цепь,это не сложно. 1979 г Ввод ПУЭ 6,требование о занулении оттуда есть в моём посте в этой теме. 1978 г ГОСТ ПО ЩИТАМ 1982 г новый СН 1988 г новый СН И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УЗО 1995 и 1997г Рекомендации по правильной установке УЗО при ЗАНУЛЕНИИ 2000 г Новый ГОСТ по щитам

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2018 в 20:18:35

#6356145

megrad написал: ebf, квартира какого года?

megrad, А там в посте ссылка на тему в форуме

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 20:25:43

#6356152

ebf написал: ЗАНУЛЕНИЕ

Ну да. Вот только на этой схеме зануление этажного щита, и ничего более.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 20:26:22

#6356153

megrad написал: Нет, 5,5 кВт с газом и 8,8 кВт для электроплит (по СП 231 (вроде пункт 10)) это минималка. причём с 2014 напряжение стало 230 В +- 10%.

Вот вам самая последняя информация от общей с вами ОАО МРСК Урала:

В случае с бытовыми потребителями (жилые дома физических лиц) максимальная мощность электроустановок каждого потребителя рассчитывается как алгебраическая сумма номинальных мощностей по паспортам всех электроприемников, (электроводонагреватели, освещение, бытовые электроприборы и т.д.) умноженная на коэффициент спроса электрической мощности. Другими словами, это мощность, которую Вы будете потреблять, если включите все, что хотите включить в сеть. Для физических лиц она не должна превышать 15 кВт.

Обычно она меньше, чем сумма мощностей всех электроприемников в квартире (доме), т.к. редко кто одновременно включает свет во всем доме, все телевизоры, теплые полы, плиту, духовку, чайник, микроволновку и в это время пылесосит. Вполне реальна ситуация, когда имея в доме электроприборов на 25-30 кВт, потребитель постоянно одномоментно потребляет не более 5-7 кВт. Согласно типовым суточным графикам нагрузки электроустановок бытовых потребителей, максимальная мощность не является величиной, характеризующей среднюю постоянную нагрузку бытового потребителя. Это величина кратковременного максимума нагрузки, имеющего место в часы утреннего и вечернего максимумов. Большую же часть времени потребителем одномоментно востребована мощность, которая в разы ниже максимальной. https://www.mrsk-ural.ru/client/tp/faq/

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 20:33:03

#6356156

Перец написал: Вот вам самая последняя информация от общей с вами ОАО МРСК Урала:

Это для частных домов. Причём выделение мощности вытекает из состоянии сети. Обычно 15 кВт это 3 х фазный ввод и 5 кВт однофазный. И это не обще российский документ в отличии от СП. В курсе, что хотят ввести 3 тариф?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

13.06.2018 в 20:42:55

#6356165

При отгорании совмещенного нуля в бытовом секторе, это достаточно крупная авария из за дымка с блоков питания жильцов, которая сразу же ищется и устраняется. По общению с коллегами обслуживающими жилые дома к стояковским нулям сейчас особенно повышенное внимание особенно малого сечения, которым не всегда может похвастаться зануленный ПЕ проводник или кнопка тест на УЗО.

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.06.2018 в 20:52:26

#6356172

ebf написал: 2000 г Новый ГОСТ по щитам

Там схемы щитов. Не указано сечение PEN-проводника, а спорим об этом!