Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

19.07.2018 в 20:58:00

Вообщем теперь я думаю что в 30-й трубе что-то есть, что мешает воде уходить. Полной уверенности пока нет, эндоскоп завтра обещали. Вряди ли туда что-то могло попасть случайно, стояли заглушки и просил проверить как уходит вода -

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

19.07.2018 в 21:03:38

АПОСТОЛ написал: Могу подъехать ради спортивного интереса с китайской камерой для канализации 3м. Нужен толко андроид смартфон.Бесплатно. В машине перфоратор и все для укладки плитки есть. Если потребуется. Можем сразу и поменять 32 на 40.По желанию.

АПОСТОЛ, спасибо за предложение. Мне неудобняк напрягать кого-то ехать в Мытищи, только если рядом живете, к тому же ломать ванную прямо я абсолютно не готов.

Эндоскоп мне обещали завтра - выложу видео.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

19.07.2018 в 21:37:53

Рогволод - Так - вакуумный клапан не нужен. Если при проверке эндоскопом увидите воду точно в этом соединениии, точнее между тройником раковины и тройником ванны, то виноваты оба - один не закрепил свои трубы/вина меньше, но все равно виноват/, другой сделал еще хуже/нахрен лезет туда, что не понимает/. Я заложу на контрауклон.

0

Баш майсторът

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11219

19.07.2018 в 21:44:41

Вадим М написал: Практика опровергает теорию.... ;)

Судя по этому фото, вы занимаетесь подтасовкой фактов, потому как и вентили у вас установлены и сифон бутылочный.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

20.07.2018 в 04:01:29

Рогволод написал: Mazayac, наоборот или уклон должен быть таким же. Чем больше уклон, тем больше вакуумный эффект от газировки тем больше будет "хрюкать".

Рогволод, уклон безрасчетных участков 1/D - см СНИП

32 труба прокатывает при вертикальной установке без поворотов с подключением к 40 или 50 тройнику или отводу

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6535

20.07.2018 в 09:05:10

BV написал:

32 труба прокатывает при вертикальной установке без поворотов с подключением к 40 или 50 тройнику или отводу

BV, как видите, у меня "прокатила" при горизонтальной установке с двумя поворотами... :confused:

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

20.07.2018 в 12:45:07

BV написал:

Рогволод, уклон безрасчетных участков 1/D - см СНИП

32 труба прокатывает при вертикальной установке без поворотов с подключением к 40 или 50 тройнику или отводу

BV, уклон, кажется, был -

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6535

20.07.2018 в 13:49:32

Рогволод, может быть, собрать из такой же трубы трассу наружно, вставив конец в отверстие для сифона ванны, и проверить?

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

20.07.2018 в 20:11:17

Получил сегодня эндоскоп и то, что я увидел повергло меня в ступор. Это умышленно перекрытый наполовину диаметр трубы. Видео загрузится чуть позже. Это все за плиткой.

0
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

20.07.2018 в 20:41:25

Ауеть...

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

20.07.2018 в 20:52:39

У меня тоже было что-то такое , но не ожидал в 32-ой...

Так что засор оказался самым простой и явной проблемой...

0

Баш майсторът

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу