03.11.2018 в 23:02:49
#6464904
Начался отопительный сезон и есть подозрение что биметалл мне подключили не правильно. Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 350 Измерил температуру подручным лазерным измерителем получил следующие результаты 32.1 33.6 38 -----труба 28.1 28.1 36.1 -----труба
Местные сантехники при жалобе только убрали треморегуляторы и сказали что как начнется полноценный сезон должно стать легче. Вопросы: 1) Сантехники утреждают что отопление идет с 1 этажа наверх(у меня последний 16 этаж). При этом же утверждают что вход в батарею тепла у меня сверху. Так вообще бывает? 2) Как исходя из имеющихся вентилей узнать где обратка где приток? Попробовал перекрыть нижний кран и закрутить терморегулятор, но при подключении обоих точно определить не удалось (температура теплоносителя пока не максимальная) 3) Можно ли верхний клапан для терморегулятора закрыть чтобы сейчас произвести правильное подключение батареи?
03.11.2018 в 23:31:03
#6464927
Readbook, температура кранов какая? Ну или отводов сразу же справа от них.
04.11.2018 в 00:44:39
#6464990
Mazayac написал: Readbook, температура кранов какая? Ну или отводов сразу же справа от них.
Mazayac, температура верхнего крана и трубы на 1-2 вроде выше. Получается что подача все таки сверху? Что же может приводить к такому неравномерному нагреву батареи? Может ли термостатический клапан быть узким звеном? Клапан термостатический приямой 3/4 STOUT SVT 0003 000020
04.11.2018 в 01:02:25
#6465006
Readbook- на 16 этаже не может быть подачи снизу, т.к. у вас начало второй зоны. А терморегулятор вам действительно поставили неправильно и отопительный прибор будет работать некорректно.Термостатический клапан и соответственно термоголовку надо ставить горизонтально.
см.фото
04.11.2018 в 01:21:35
#6465016
Technik-san, Я верно понял, что текущая установка не даст корректно убавить температуру из-за восходящих потоков тепла? Меня сейчас больше беспокоит что радиатор не прогревается, в прохладные дни отопительного сезона дома было холодно и со снятой термоголовкой. Может это быть из-за термоклапана?
04.11.2018 в 01:24:35
#6465019
Readbook - помимо неправильной установки клапана терморегулятора, ещё могут быть сбиты его настройки, либо шкала настройки была установлена на ноле. Посмотрите в паспорте как его настраивать
04.11.2018 в 01:50:03
#6465028
Readbook,
Readbook написал: 1) Сантехники утреждают что отопление идет с 1 этажа наверх(у меня последний 16 этаж). При этом же утверждают что вход в батарею тепла у меня сверху. Так вообще бывает?
Тепло точно приходит к вам по стояку сверху.
Да, может. Стояк поднимается наверх транзитом, и спускается через батареи до 8го этажа.
Либо поднимается до 8-го, далее через батареи до 16, и опускается через батареи до 8го в комнате или квартире рядом - П образный.
В любом случае у соседей ниже Вас должно быть еще хуже - зайдите к ним с пирометром.
Чтобы точно узнать по стоякам - или проект дома, или сантехников терзайте.
Readbook написал: 3) Можно ли верхний клапан для терморегулятора закрыть чтобы сейчас произвести правильное подключение батареи?
оно уже правильное
Readbook написал: Что же может приводить к такому неравномерному нагреву батареи?
Батарея греется нормально, а теплоноситель УЖЕ холодный на входе к Вам. Почему - надо разбираться. И басни сантехников про "полусезон" посылайте лесом.... Делайте еще заявку, жалуйтесь...
Readbook написал: Я верно понял, что текущая Установка не даст корректно убавить температуру из-за восходящих потоков тепла?
чего Вы там убавлять собрались? :) И так не жарко. Преднастройка позволяет и убавлять и закрытвать, но не добавлять.
Readbook написал: температура верхнего крана и трубы на 1-2 вроде выше. Получается что подача все таки сверху?
Измерьте еще температуру стояка до Вас и после Вас. Какой дом - новый, старый? Серия дома?
04.11.2018 в 02:00:27
#6465032
Readbook написал: Может ли термостатический клапан быть узким звеном? Клапан термостатический приямой 3/4 STOUT SVT 0003 000020
Даже не может, а так и есть....
У Вас однотрубная система - а клапан для двухтрубной
- Назначение изделия. Терморегулирующий клапан терморегулятора – составной элемент радиаторного терморегулятора STOUT. Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и применяется в двухтрубных системах водяного отопления.
Если на стояке все такие - то причина низкой температуры ясна. Ну в общем - по гарантии к застройщику через УК... и тд Сменить только у Вас - не поможет - все вы на одной ветке отопления сидите....
04.11.2018 в 02:06:15
#6465034
Кажется у этого недоклапана числится предварительная настройка. В каком положении её клапан находится?
04.11.2018 в 02:16:58
#6465037
Stout - если у них нет клапана для однотрубки, но очень хочется продать :D
Смотрим альбом тех решений со стр 14
и оба-на .... в однотрубные системы предлагает ставить клапан с малым Kvs (Kv смотреть нет смысла) в паспорте которого черным по белому написано "для двухтрубных"
Про нижнее боковое подключение биметаллического радиатора - смотри там же :D
Нормально так Stout нае...ет проектировщиков, которые тупо, не проверяя копируют картинки из альбома в реальные дома....
У производителя профит, и пох.... что система толком не работает.
04.11.2018 в 03:04:02
#6465051
BV, и для чего же автору затевать смену левых клапанов у всех соседей? Разве чтобы байпасы не покалечили, но как это сейчас повлияет на температуру ТН у автора - поясните?
04.11.2018 в 04:17:51
#6465058
Mazayac написал: BV, и для чего же автору затевать смену левых клапанов у всех соседей? Разве чтобы байпасы не покалечили, но как это сейчас повлияет на температуру ТН у автора - поясните?
Согласен. Нужно искать причину низкой Т воды.
04.11.2018 в 10:57:39
#6465189
Technik-san написал: помимо неправильной установки клапана терморегулятора, ещё могут быть сбиты его настройки, либо шкала настройки была установлена на ноле. Посмотрите в паспорте как его настраивать
Разве бывают преднастройки у радиаторного термоклапана для однотрубных систем? :cool:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 11:03:17
#6465195
Readbook, В вашем доме в вашей квартире по стояку должна быть подача сверху с вероятностью 99%.
Поменяйте термоклапан на термоклапан Данфос RTR-G dn20. Или вообще уберите клапан.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 11:10:35
#6465201
А не проще начать с установки дросселя преднастройки в минимальное положение?
04.11.2018 в 11:32:55
#6465221
cineman написал: А не проще начать с установки дросселя преднастройки в минимальное положение?
Есть, конечно, ничтожно малая доля вероятности, что по проекту были использованы радиаторные термоклапаны с преднастройками для двухтрубных систем. В этом случае, недолго поставить преднастройку клапана в максимально возможную пропускаемость.
Но, всё-таки вероятность того, что по проекту были установлены термоклапаны для двухтрубных систем (да еще и с преднастройками) - ничтожно мала.
А поэтому, чтобы увеличить расход через ОП - нужно увеличить Kv термоклапана, поменяв его на соответствующий. Или и вовсе демонтировать термоклапан. Хотя нужно бы еще и померить температуру стояков. И температуру на входе/выходе ОП.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 11:53:44
#6465243
Inch1964 написал: Есть, конечно, ничтожно малая доля вероятности, что по проекту были использованы радиаторные термоклапаны с преднастройками для двухтрубных систем.
Не мёрзнете в танке?
04.11.2018 в 12:24:42
#6465270
дом довольно редкой серии к7/к8, думаю что это вряд ли поможет при изучении вопроса. Температура носителя сейчас опущена, т.к. за окном +7 Меня сейчас больше беспокоит что 80% батареи не работает и есть подозрение что не будет работать при поднятии температуры. Один клапан подрегулировал, но он изначально был раскручен сильнее. Те если ориентироваться на 6 как максимально открытое положение, он был в положении 11. Если я правильно понял схему, то в этом положении он был более открытым.
С учетом того, что отопительный сезон не в разгаре хочется проблему как-то решить. Замена клапана на вентиль американку даст эффект? У самой проблемной батареи 16 секций, но межосевое всего 350.
04.11.2018 в 12:56:58
#6465289
Readbook написал: Если я правильно понял схему, то в этом положении он был более открытым
По ссылкам есть метода регулировки клапана. Правда, я сам не понял написанного. Должно быть, нужно видеть клапан.
04.11.2018 в 13:01:44
#6465294
методика там простая(если я правильно понял), докрутите до конца - это 0. Открутите обратно на значение от 1 до 6, где 6 соответсвует 300 градусам поворота раскручивания. Дак вот, когда я начал процедуру, он был раскручен на 720 градусов, те 2 полных оборота от фазы закручено полностью.
upd прошел час, результата в виде прогрева батареи нет
04.11.2018 в 13:49:01
#6465329
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 13:53:01
#6465333
04.11.2018 в 15:20:44
#6465397
Readbook написал: С учетом того, что отопительный сезон не в разгаре хочется проблему как-то решить. Замена клапана на вентиль американку даст эффект?
Если в стояке намного более горячий теплоноситель, чем в радиаторе, то замена вашего термоклапана на шаровый кран с американкой даст наибольший эффект (но при этом Вы лишитесь автотерморегуляции). Поэтому и сразу посоветовал поменять термоклапан на Данфос RTR-G dn20, который является на данный момент рекордсменом по пропускной способности. Такая замена даст тоже хороший эффект. Но насколько меньший, чем первый вариант - невозможно гидравлически рассчитать не зная всех гидравлических параметров вашего стояка.
Если же "кулибины" умудрились на вашем стояке сделать нижнюю подачу (чего быть не должно, но бывает в реальности у рукожопов), то неизбежно попутной возникнет проблема "биметалла на нижней подаче". Читайте соответствующую тему.
В вашем доме, должны быть две зоны и обе с верхней подачей по стояку. Первая зона с 8 по 1 этаж. Вторая - с 16 по 9 этаж.
Т.е. изначально теплоноситель должен подаваться наверх по одной большой трубе на техэтаж. А оттуда уже снисходить вниз по стоякам и по зонам.
Но, к сожалению, оказывается что в многочисленных многоэтажках, застройщики на ИТП (или элеваторе) умудрились перепутать подачу с обраткой. И теперь подача в их домах идет снизу-вверх. А обратка собирается на техэтаже. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 16:01:22
#6465420
Readbook написал: У самой проблемной батареи 16 секций, но межосевое всего 350.
Что совершенно естественно с таким клапанам, да еще для такого длинного радиатора, подключенного с одного края. Большая вероятность, что замена клапана позволит прогреться всему радиатору. У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Сравните с Данфоссом у которого 3,81 и 2.06 если правильно смотрел и ничего не спутал....
04.11.2018 в 16:02:42
#6465422
Readbook написал: Измерил температуру подручным лазерным измерителем получил следующие результаты 32.1 33.6 38 -----труба
Сейчас у меня на подаче 43град.
04.11.2018 в 16:11:20
#6465427
BV написал: У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Извините, за коррекцию. Вы ошибаетесь. На самом деле меньше.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 16:46:04
#6465463
04.11.2018 в 18:45:43
#6465557
Посмотрел пропускную кран шаровый полноприводный, там показываем пропускную 27. Склоняюсь к тому чтобы заменить на него