04.11.2018 в 11:32:55
cineman написал: А не проще начать с установки дросселя преднастройки в минимальное положение?
Есть, конечно, ничтожно малая доля вероятности, что по проекту были использованы радиаторные термоклапаны с преднастройками для двухтрубных систем. В этом случае, недолго поставить преднастройку клапана в максимально возможную пропускаемость.
Но, всё-таки вероятность того, что по проекту были установлены термоклапаны для двухтрубных систем (да еще и с преднастройками) - ничтожно мала.
А поэтому, чтобы увеличить расход через ОП - нужно увеличить Kv термоклапана, поменяв его на соответствующий. Или и вовсе демонтировать термоклапан. Хотя нужно бы еще и померить температуру стояков. И температуру на входе/выходе ОП.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 11:53:44
Inch1964 написал: Есть, конечно, ничтожно малая доля вероятности, что по проекту были использованы радиаторные термоклапаны с преднастройками для двухтрубных систем.
Не мёрзнете в танке?
04.11.2018 в 12:24:42
дом довольно редкой серии к7/к8, думаю что это вряд ли поможет при изучении вопроса. Температура носителя сейчас опущена, т.к. за окном +7 Меня сейчас больше беспокоит что 80% батареи не работает и есть подозрение что не будет работать при поднятии температуры. Один клапан подрегулировал, но он изначально был раскручен сильнее. Те если ориентироваться на 6 как максимально открытое положение, он был в положении 11. Если я правильно понял схему, то в этом положении он был более открытым.
С учетом того, что отопительный сезон не в разгаре хочется проблему как-то решить. Замена клапана на вентиль американку даст эффект? У самой проблемной батареи 16 секций, но межосевое всего 350.
04.11.2018 в 12:56:58
Readbook написал: Если я правильно понял схему, то в этом положении он был более открытым
По ссылкам есть метода регулировки клапана. Правда, я сам не понял написанного. Должно быть, нужно видеть клапан.
04.11.2018 в 13:01:44
методика там простая(если я правильно понял), докрутите до конца - это 0. Открутите обратно на значение от 1 до 6, где 6 соответсвует 300 градусам поворота раскручивания. Дак вот, когда я начал процедуру, он был раскручен на 720 градусов, те 2 полных оборота от фазы закручено полностью.
upd прошел час, результата в виде прогрева батареи нет
04.11.2018 в 13:49:01
cineman написал: Не мёрзнете в танке?
? :eek:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 13:53:01
Inch1964 написал: ? :eek:
С типом использованного термоклапана уже определились.
04.11.2018 в 15:20:44
Readbook написал: С учетом того, что отопительный сезон не в разгаре хочется проблему как-то решить. Замена клапана на вентиль американку даст эффект?
Если в стояке намного более горячий теплоноситель, чем в радиаторе, то замена вашего термоклапана на шаровый кран с американкой даст наибольший эффект (но при этом Вы лишитесь автотерморегуляции). Поэтому и сразу посоветовал поменять термоклапан на Данфос RTR-G dn20, который является на данный момент рекордсменом по пропускной способности. Такая замена даст тоже хороший эффект. Но насколько меньший, чем первый вариант - невозможно гидравлически рассчитать не зная всех гидравлических параметров вашего стояка.
Если же "кулибины" умудрились на вашем стояке сделать нижнюю подачу (чего быть не должно, но бывает в реальности у рукожопов), то неизбежно попутной возникнет проблема "биметалла на нижней подаче". Читайте соответствующую тему.
В вашем доме, должны быть две зоны и обе с верхней подачей по стояку. Первая зона с 8 по 1 этаж. Вторая - с 16 по 9 этаж.
Т.е. изначально теплоноситель должен подаваться наверх по одной большой трубе на техэтаж. А оттуда уже снисходить вниз по стоякам и по зонам.
Но, к сожалению, оказывается что в многочисленных многоэтажках, застройщики на ИТП (или элеваторе) умудрились перепутать подачу с обраткой. И теперь подача в их домах идет снизу-вверх. А обратка собирается на техэтаже. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 16:01:22
Readbook написал: У самой проблемной батареи 16 секций, но межосевое всего 350.
Что совершенно естественно с таким клапанам, да еще для такого длинного радиатора, подключенного с одного края. Большая вероятность, что замена клапана позволит прогреться всему радиатору. У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Сравните с Данфоссом у которого 3,81 и 2.06 если правильно смотрел и ничего не спутал....
04.11.2018 в 16:02:42
Readbook написал: Измерил температуру подручным лазерным измерителем получил следующие результаты 32.1 33.6 38 -----труба
Сейчас у меня на подаче 43град.
04.11.2018 в 16:11:20
BV написал: У этого клапана пропускная способность Kvs (при снятой термоголовке) 2.7 м3/час, А при установленной Kv - что-то около 1.5
Извините, за коррекцию. Вы ошибаетесь. На самом деле меньше.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2018 в 16:46:04
BV написал: А при установленной Kv - что-то около 1.5
Паспорт, стр 3, рис 2, линия 6
04.11.2018 в 18:45:43
Посмотрел пропускную кран шаровый полноприводный, там показываем пропускную 27. Склоняюсь к тому чтобы заменить на него