Аватар пользователя
Батон нарезной

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 14

12.11.2018 в 13:21:46

AKI написал:

Батон нарезной написал: Почему именно он?

Форм-фактор, наличие электростатики в качестве ступени, отсутствие угля в качестве ступени. Но у ФКО-600 (и возможно других) сейчас вместо УФ-ламп - сетодиоды. Теоретически это большая гибкость и больший срок службы.

AKI, Вроде бы светодиоды - это хорошо. Но многие очень скептически к этому относятся. А, расходники на КФУ2Э дешевле в целом.

0
Аватар пользователя
Батон нарезной

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 14

12.11.2018 в 15:27:13

Какой датчик CO2 посоветуете и где его лучше устанавливать? В вытяжных каналах ПВУ?

например вот этот за 6500 подозрительно напоминает китайский за 1500 Или тут вообще другого типа нужны?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.11.2018 в 16:07:12

Батон нарезной написал: Вроде бы светодиоды - это хорошо. Но многие очень скептически к этому относятся.

Я заказывал и тестировал отдельно УФ (на определнные длинны волн) светодиоды. Мощность у них по сравнению с ртутной лампой - никакая. Поэтому светодиодны (вцелом) хорошо, но без конкретики это кот в мешке.

Батон нарезной написал: этот за 6500 подозрительно напоминает китайский за 1500

Так это одно и тоже.

Батон нарезной написал: Или тут вообще другого типа нужны?

Если вам поиграться (типа самому написать код для ардуино), то смотрите в сторону датчиков с малым потреблением (типа этого). Если для реальной системы, то привязанные к стандартам и с понятными характеристиками, пусть даже китай. Иначе вы будете строить свою систему долго-долго.

0
Аватар пользователя
Батон нарезной

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 14

13.11.2018 в 12:20:49

AKI написал: Если для реальной системы, то привязанные к стандартам и с понятными характеристиками

Играться хочется меньше всего. Задача подобрать оборудование, которое максимально отвечает требованиям. К сожалению, пока не могу. Нравится Daikin VAM500 - но он не умет VAV. Все умеет Breezart 700 Lux, но у него нет рекуператора.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

13.11.2018 в 12:55:57

Батон нарезной написал: .... Все умеет Breezart 700 Lux, но у него нет рекуператора. ....

Если сами не нашли то не надо выдавать желаемое за действительное ... : ПВУ с рекуперацией Breezart

Все у них есть. И само-собой, не в ценовой категории Дайкиновского VАМ-а

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Батон нарезной

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 14

13.11.2018 в 15:36:11

Ким, что-то я не очень понимаю ценообразование Daikin VAM500FC - 85т.р. Breezart 450 Lux RE - 235т.р. Breezart 900 Lux RE - 190т.р.

Почему Breezart такой дорогой? Почему 450ый дороже 900ого?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

13.11.2018 в 16:11:22

Читайте их устройство. Там насколько блоков стоит, тем самым КПД выше и более низкая температура при которой он может работать. К этому добавить надо возможности автоматики. И т.д.

Дайкин это самая простая "балалайка" в сравнении с более дорогими установками

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

15.11.2018 в 09:41:50

VAV + рекуператор, для вышеуказанного помещения абсолютно бесполезная вещь. Не жалко потолков, ставьте рекуператор. Хочется играться с настройками, ставьте VAV. Но не совмещать. Цена на хорошую приточную систему для подобной квартиры без VAV и рекуператора, обычно не более 200тыс., цифру эту даю, чтобы была возможность пересчитать энергоэффективность хотелок автора.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.11.2018 в 11:58:43

Легкий написал: Но не совмещать.

А в чем "клин" будет? Не настроить нормально?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

15.11.2018 в 16:15:40

AKI написал:

Легкий написал: Но не совмещать.

А в чем "клин" будет? Не настроить нормально?

AKI, Клин в рентабельности. ;)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.11.2018 в 16:47:27

Легкий, Так автор топика рекуператор не только для экономи хочет - влагу сохранять.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.11.2018 в 16:14:00

AKI написал: Легкий, Так автор топика рекуператор не только для экономи хочет - влагу сохранять.

AKI, Сохранение влаги это от маркетологов. В практике этот возврат очень несущественно влияет на влажность в помещении, чтобы это стало причиной покупки рекуператора. Это как приток в настенном сплите, звучит заманчиво для обывателя, а переведешь в цифры и сразу ясно, что пасмурно))

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.11.2018 в 17:10:20

Легкий написал: В практике этот возврат очень несущественно влияет на влажность в помещении, чтобы это стало причиной покупки рекуператора.

Зависит много от чего (материала стен, отделки, температуры на улице и т.д.). Но вцелом, конечно не может быть полного сохранения влаги. И придется доувлажнять, если важен микроклимат. А что думаете по поводу меньшего обмерзания в энтальпийных рекуператорах? Есть реальные сравнения с обычными (пластинчатыми)?

0
Аватар пользователя
Батон нарезной

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 14

16.11.2018 в 17:23:16

AKI, Для пластинчатых заявлена работа от -10. энтальпийные могут с более холодным воздухом работать?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.11.2018 в 19:24:16

Батон нарезной, Пишут: Современный уникальный материал мембранного теплообменника обеспечивает равномерную и последовательную передачу влажности и тепла без сильных перепадов давления и температуры от вытяжного к приточному воздуху. Непористая ультратонкая мембрана через себя пропускает молекулы воды из области высокого парциального давления в область более низкого парциального давления. При этом в конструкции рекуператора «EcoLuxe» отсутствуют участки с экстремально значительными разницами температур, поскольку процесс рекуперации максимально растянут в пространстве, с помощью чего была достигнута высокая и постоянная морозоустойчивость до -35оС в моделях с тремя энтальпийными (мембранными) теплообменниками без окончательного или преднагрева воздуха. Модели с большим количеством теплообменников, имеют более высокие показатели морозоустойчивости до -45оС.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу