d007 написал:
В новой хате хочу сделать на воде. Слишком дорогое иначе проживание получается.
Халява не пройдет и Физику (как науку) не обмануть. Что должен из расходовать то и израсходуешь. В каком виде ??? Это уже другой вопрос.
Перейдете Вы на воду в нагреве воздуха - увеличатся расходы на обеспечение защиты от протечек, от разморозки, усложнение системы, удорожание автоматики и т.д.
Начнете выбирать теплоноситель из системы - "доброе дело" сделаете соседям. Они могут остаться вообще без него (это если аппетиты будут больше чем выделяется "тепла" на Вашу квартиру)
С теплоносителем из системы отопления обращаться надо аккуратно при использовании его в нагреве воздуха для ПУ. Очень капризная штука получается. Объяснять не буду, писать сильно много придется.
А т.к. Вы решили сделать ВО то там этот теплоноситель вообще по своему ведет себя и оборудование должно быть совершенно другое и работать совершенно в другом режиме. да все в ВО отличается от ОВ. Начиная с того что оборудование необходимо где-то разместить. А оно приличных размеров и с другими параметрами.
Как пример. Обычный канальный вентилятор от Остберга или Состемэйра (Швеция) имеет возможность по паспорту перемещать воздух температурой не выше чем 40 град.С ( см. каталоги)
В воздушном отоплении температура перемещаемого воздуха начинается от 40 град.С и выше.
Так что эти вентиляторы уже использовать нельзя ( и не только эти а большинство. В том числе и те которые используются в приточных установках, т.к. в них выше чем 30 градусов перемещаемый воздух не используется.)
И т.д. и т.п. Это не страшилки. Это те вопросы которые Вы должны решить чтобы воплотить свою идею и наслаждаться ею долгое время.