AKI, не только на отоплении, полипропилен и на водоснабжении сюрпризы преподносит.
06.12.2018 в 13:57:37
AKI, не только на отоплении, полипропилен и на водоснабжении сюрпризы преподносит.
06.12.2018 в 14:15:00
Technik-san, На фотографиях по ссылке скорее "сюрпризы" от криворуких пайщиков перегревших и передавивших. Интереснее где и почему так разворотило тот что в сообщении.
06.12.2018 в 14:32:29
AKI - фото взяты здесь, там же и подробности, только текст на укр.языке.
06.12.2018 в 15:03:45
Technik-san, я трохи розумію українську мову, але Гугль краще: "НА ФОТО показано деформации и разрывы, возникшие при эксплуатации полипропиленовой трубы, соединенной с несоблюдением указанных выше условий, при температуре воды только 60˚С. Поэтому прежде чем решите сэкономить на качестве полипропилена или на работе опытного монтажника, подумайте, во сколько в итоге могут обойтись последствия такой «экономии»."
Вот такая информация о ППР на фото.
06.12.2018 в 16:11:25
AKI - ведь главное, что это реальные фото, не Фотошоп ))
06.12.2018 в 18:13:34
Technik-san, Фотошоп объемных снимков с тенями крайне трудоемкое дело, по сути нужно иметь не только навыки работы в графическом редакторе, но и быть специалистом по материалам, которые "рисуют". В конкретном случае несколько очень сложных с точки зрения композиции и цвета снимков. Их подделка заняла бы несколько дней непрерывной работы, если не недель. На профессиональном оборудовании (а не на обычном домашнем компьютере) и очень хорошего специалиста. Соответственно стоила бы такая работа очень дорого. А с учетом того, что на снимок будут смотреть специалисты, а не школьники то цена была бы феерической. Кто бы и для чего такое оплатил? Подделка (редактирование фото) выявляется довольно легко, например анализом потерь при сжатии изображения. В конкретном случае следов редактирования не видно:


В общем было бы дешевле сварить эту трубу в масле, отмыть бензином и сфотографировать. Но опять же зачем...
Другое дело, что в группе Фейсбука под этой фотографией есть комментарий "Говорят на котле было 60)". Возможно говорят те у кого авария случилась, а они могут не знать что выставлено было 60С по факту было 100С, а потом бахнуло. Поэтому сомнения разве что с температурой и давлением. Так вывернуть полипропилен непросто, да и что бы он застыл в таком виде после выворачивания... Но в любом случае показатель. Эту фото надо показывать любителям ставить ППР на ЦО.
06.12.2018 в 18:54:53
Для начала необходимо понять что это за бренд и какая труба. Некоторый ПП и без нагрева разваливается.
06.12.2018 в 19:03:08
AKI - У ППР труб с армировкой посередине требуется зачищать специальной зачисткой торец перед сваркой, чтобы получилось монолитное соединение. Если этого не делать, то встречный поток гор.воды со скоростью начинает расслаивать трубу с торца и по слоям, что и произошло в данном случае. Это моя версия.
06.12.2018 в 19:56:23
Technik-san, и у стекловолокна? Не совсем понятно, на фото со стеклом трубы?
06.12.2018 в 20:45:15
Mandalore105 написал: Не совсем понятно, на фото со стеклом трубы?
Нет, по фото я могу точно определить, что стекловолокна в армировке нет. Слой из стекловолокна толще, здесь видно, что армировка аллюмин. фольгой
06.12.2018 в 21:06:38
Technik-san написал: AKI - У ППР труб с армировкой посередине требуется зачищать специальной зачисткой торец перед сваркой, чтобы получилось монолитное соединение.
Я покупал торцеватель вроде (только чуток покачественней) когда паял ППР (2012год). Но от армированного алюминием отказался, как только попробовал. Помимо торцевой зачистки требовались хитрые насадки для сварочного аппарата. Найти их не удалось, а обычные насадки или плохо заплавляли край или образовывали заужение. Если паять на столе то приспособиться можно, а когда стояк впаиваешь велик риск накосячить. С армировкой стекловолокном все было проще, поэтому алюминий сразу задвинул в дальний ящик. И не жалею, поскольку медь наше всё.