Anatoly
Anatoly
Новичок

Регистрация: 13.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

28.01.2019 в 14:45:03

Здравствуйте!

Столкнулся с такой проблему - шумит смеситель. Не гудит, а именно шумит, когда включена холодная и горячая вода. Если включить только холодную или горячую, то шума нет и всё работает тихо.

Смеситель однорычажный RedBlu.

Вот думаю в нём проблема или нет... Как можно понять причину?

Заранее спасибо за ответы!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115995

28.01.2019 в 15:09:12

Возможно слишком большое давление. Тогда сильнее смеситель будет шуметь когда немного открыт, при открывании на полную - меньше.

0
Anatoly
Anatoly
Новичок

Регистрация: 13.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

28.01.2019 в 19:39:29

BV, мне кажется, что наоборот :) когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

28.01.2019 в 20:14:58

Anatoly написал: когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью

Обычно наоборот. Картридж менять.

0

10-40-99@mail.ru

AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.01.2019 в 22:54:46

Anatoly написал: Смеситель однорычажный RedBlu.

Это нормально.

0
Anatoly
Anatoly
Новичок

Регистрация: 13.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

28.01.2019 в 23:07:15

AndyMirror, плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115995

29.01.2019 в 00:00:21

Anatoly написал: BV, мне кажется, что наоборот :) когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.

Anatoly, какое давление на входе? Есть - ли редукторы?

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.01.2019 в 08:58:50

Anatoly написал: плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?

Название то незамысловатое. Брать ли новый решать вам, качественный трудно найти и дорогие они.

0
Anatoly
Anatoly
Новичок

Регистрация: 13.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

29.01.2019 в 13:22:55

BV, не думаю что в давлении проблема, т.к. на кухне всё нормально работает.

И да, перепутал - шумит смеситель фирмы raf, а не redblu.

Про редукторы не знаю, в доме счетчики и остальные коммуникации выведены в общий коридор и необходимо домового сантехника вызывать, чтобы проверить.

0
Anatoly
Anatoly
Новичок

Регистрация: 13.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

29.01.2019 в 13:26:28

AndyMirror написал:

Anatoly написал: плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?

Название то незамысловатое. Брать ли новый решать вам, качественный трудно найти и дорогие они.

AndyMirror, ну GROHE, вроде за тыс 5 можно взять...

Я вот между двумя моделями смотрю

Grohe Eurosmart 23324001 Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32824000

Лучше брать с катриджем большего диаметра или меньшего... какая разница?

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

29.01.2019 в 13:41:01

Anatoly написал: AndyMirror, плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?

Anatoly, а сколько сейчас стоит хороший? я брал лет пять назад, два штуки, по 3,5 т. Работают до сих пор, но там какая то керамика немецкая, вроде сами краны, Питерские. как там работает, не интересовался, одно рычажные. Думаю гудит от вибраций от неплотного прилегания элементов регулировки напора. Помню, такое было и на винтовых кранах, когда клапан имел свободный ход на штоке.

0

Покинул форум.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.