15.02.2019 в 17:57:59
Так что скажите каким "пирогом" по вашему мнению делать? №1.
№2
15.02.2019 в 18:00:43
BV написал:
FARAON7575 написал: ,небольшое кол-во воды спокойно удержит плитка с хорошей и качественно затертой затиркой,
, ключевые слова, + если она не треснула в углах. А если треснула - длительное в небольших количествах воды - не удержит "плавали - знаем" :) Даже бетонный сантехподдон не держит - из-за трещин.
FARAON7575 написал: а большая вода через коридор к соседу нижнему уйдет,
Тех, кто уже топил соседей не надо уговаривать ставить системы защиты от протечек.
FARAON7575 написал: ,она даже через затирку из-за отсутствия давления не сможет пройти
есть такая интересная штука, как капиллярный эффект основанный на смачивании
FARAON7575 написал: и имели фотоотчёт скрытых работ для УК на всякий пожарный
иногда немаловажно, при перепланировке - обязательно.
BV,
BV написал: Тех, кто уже топил соседей не надо уговаривать ставить системы защиты от протечек.
Первым делом поставил)))))
BV написал: иногда немаловажно, при перепланировке - обязательно.
+
BV написал: есть такая интересная штука, как капиллярный эффект основанный на смачивании
Думаю о эпоксидной затирке.
15.02.2019 в 18:01:43
Всем хороших выходных! BV? будь добрее!!!) Улыбайтесь чаще! и тогда чаща улыбнется Вам!
15.02.2019 в 18:16:03
Я лично не слышал про заливы через санузлы без гидры при норм материалах и работе,обычно все рассказы про заливы через коридор и комнаты
15.02.2019 в 18:48:01
FARAON7575 написал: Я лично не слышал про заливы через санузлы без гидры при норм материалах и работе,обычно все рассказы про заливы через коридор и комнаты
FARAON7575, Уже как-то писал об этом. Меня лично заливали медленно и долго через микротрещины поддона и плитки, причем причина возникновения воды - неисправный кран горячей льющийся в ванну из лейки сверху и закрытая дверь СУ. От пара на стенах конденсат, который по стенам стекал на пол в поддон ... ну и далее - ниже. Жильцов долго не было дома - месяц Дверь в коробке разбухла так, что выковыривали топором
15.02.2019 в 19:46:18
Oldrb написал:
dmitrovski написал: Oldrb, могу одно сказать, бетоконтакту, в вашем случае, нет места!
dmitrovski, Почему так думаете? Просто не тепло, не холодно от него? Просто отошла штукатурка от несущей стены, думаю бетоноконтакт улучшит сцепление....
Oldrb, Бетон контакт для врагов.
15.02.2019 в 19:48:15
Oldrb написал: Всем привет,форумчане! Так как делаю ремонт для себя и хочется качественно и на долгие годы, и не ведясь на частые советы ремонтников типа: "и так сойдет", то я к вам опять с вопросами, на этот раз по гидроизоляции санузла в панельном доме типа П44.
Итак, имеем совмещенный санузел в панельке п44. Одна стена - несущая отштукатурена Glims-VeluR ( частично отслоилась, придется сбивать и заново штукатурить со штукатурной сеткой предварительно обработав бетонаконтактом) Другие стены из беноблока, отштукатурены Glims-VeluR. Пол - плита перекрытия.
Необходимо подготовить стены и пол под плитку. Не могу определиться как сделать гидроизоляцию... гугл за 2 дня ни к какой конкретики не привел, поэтому надеюсь на вашу помощь форумчане.
Пока что, планирую делать так:
Стены
- Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
- Нанести шпателем на сдир или кисточкой "массу гидроизоляционная Ceresit CR 65" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов" на вертикальных швах.
- Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
- Выложить керамический гранит на плиточный клей - Ceresit СМ 11 Plus
Пол
- Загрунтовать бетоноконтактом - "Грунтовка для бетона акриловая Ceresit СТ 19" (смущает слово "акриловая").
- Нанести обмазочную гидроизоляцию - "Масса гидроизоляционная Ceresit CL 51" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов"
- Разложить мат теплого пола "Теплый пол Теплолюкс ProfiMat"
- Покрыть мат теплого пола плиточным клеем - "Клей плиточный Ceresit CM17" на 0,5-1см. Что-то вроде стяжки.
- Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
- Выложить керамический гранит на плиточный клей - "Клей плиточный Ceresit CM17"
Или сделать гидроизоляцию поверх мата теплого пола в "стяжке до 1см" - ? Так же интересно отзывы о выбранных мною материалов для вышеуказанных работ, может кто посоветует другие?
Oldrb, Штукатурка цементная с адгезионным обрызгом, СС81 напрмер добавьте в воду, водой затворите штукатурку до состояния сметаны и кистью нанесите на стену. Бетон контакт выбросьте подальше, он воды боится.
15.02.2019 в 19:50:14
CR65 для санузла не подходит, эта гидроизоляцтия для бетона, а санузел относится с гибким основаниям, там лучше пол и стены обработать CR166 с лентой CL152.
15.02.2019 в 20:16:12
Oldrb, надо больше! Больше бетоноконтакта и тиффенгрунта! В идеале грунтуем стену бетоноконтактом 5 раз, бетоноконтакт грунтуем тиффенгрунтом 3 раза, потом опять бетоноконтактом и тиффенгрунтом. Когда деньги закончатся, идем наконец в поиск.
Марки клея - Litoflex K80, Vetonit Granit Fix, Ultra Fix, Knauf Flex. Если бюджет поджимает - Vetonit Stoun Fix
15.02.2019 в 20:23:10
Паровую бы турбину сюда, а то столько энергии пропадает. ;)
15.02.2019 в 21:23:29
Oldrb написал:
dmitrovski написал: Oldrb, могу одно сказать, бетоконтакту, в вашем случае, нет места!
dmitrovski, Почему так думаете? Просто не тепло, не холодно от него? Просто отошла штукатурка от несущей стены, думаю бетоноконтакт улучшит сцепление....
Oldrb, Вы хотя бы прочитайте , что советует производитель смесей, которые будете использовать , в подготовке основания!
15.02.2019 в 22:01:23
Oldrb написал: Всем хороших выходных! BV? будь добрее!!!) Улыбайтесь чаще! и тогда чаща улыбнется Вам!
Oldrb, Это мне? Вам написали короткое сообщение, причем по сути, и в ответ вылезла длинная куча словесного мусора....
15.02.2019 в 23:01:57
nadegniy написал: эта гидроизоляцтия для бетона, а санузел относится с гибким основаниям, там лучше пол и стены обработать CR166 с лентой CL152.
Вот мне интересно - зачем из пушки танка стрелять по воробьям? :killyourselfbywall:
Область применения Гидроизоляционная масса CR 166 предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях, в т.ч. подверженных деформациям, внутри и снаружи зданий.
Может применяться:
-для гидроизоляции фундаментов, гидротехнических сооружений, террас, балконов, элементов зданий, находящихся ниже уровня земли и т.п.; -для гидроизоляции ванн открытых и крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения глубиной до 50 м; -для защиты бетонных и железобетонных сооружений от карбонизации (на пирсах, подпорных стенках, тоннелях, мостах, градирнях, опорах и т.д.).
Зачем в месте с периодически возникающей влажностью нужна ГИ для гидротехнических сооружений? :killyourselfbywall:
Зачем использовать ГИ с расходом кг/м2 в два раза большим и переть тяжести в квартиру?
Зачем ждать три дня вместо 16 часов?
15.02.2019 в 23:19:54
BV написал: зачем из пушки танка стрелять по воробьям?
Не все производители признают, но такие 2К гидры можно изпользовать в первые несколько дней после нанесения циментовой штукатурки, хоть и этот Велур от Глимс породия на циментовую штукатурку... Ждать неделю или ждать 29 дней? Вероятно стоит стрельнуть? А грунтовать грунтовками под циментовую - верх глупости, есть старый вариант обрызга, есть новые на латексах...
Баш майсторът
15.02.2019 в 23:28:55
jekasus написал: Не все производители признают, но такие 2К гидры можно изпользовать в первые несколько дней после нанесения циментовой штукатурки, хоть и этот Велур от Глимс породия на циментовую штукатурку... Ждать неделю или ждать 29 дней? Вероятно стоит стрельнуть?
Тогда да. Но по своим можно, а по чужим - нет :)
Бетон, цементные штукатурки и стяжки, кладки из керамического кирпича или камня с заполненными швами должны иметь возраст ≥ 28 суток, штукатурки СТ 24, СТ 24 Light, СТ 29 возрастом ≥ 3 суток.
Ну допустим - сделали мы гидру по 3х суточной своей штукатурке, подождали еще 3 дня.... но стоит ли укладывать плитку, по еще не полностью набравшей прочность штукатурке, и стоит ли запирать влагу в стене? Стоит-ли затирать плитку...
Я - не знаю...
Ну а если другая стена гладкий бетон, или панельный бетон?
Основание должно быть достаточно прочным, ровным, шероховатым, впитывающим и открытопористым Очистку основания рекомендуется производить пескоструйной обработкой или водой под высоким давлением.
... или алмазная чашка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу