Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6558688

Добрый день!

Подскажите пожалуйста: как правильно подключить воздуховод к вентиляционному отверстию?
Есть вот такое отверстие:

Воздуховод скорее всего будет круглый 125 мм.
Как я понял, для подключения воздуховода к такому вентиляционному отверстию надо на отверстие установить вот такой фланец:

А как правильно установить этот фланец?
До наклейки обоев? Или после?
Надо ли герметизировать щели между фланцем, стеной и вент. отверстием?

Может быть есть какое-то другие способы подключения воздуховода к вент. отверстию?
Без фланца?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

фанерку , осб, гипскартон в стену
в нем отверстие - к отверстию фланец
поверх обои

fhntv написал:
фанерку , осб, гипскартон в стену

Да, нижнюю часть отверстия я закрою гипсокартоном.
А вот верхнюю мне закрывать не надо - оно по ширине как раз равно диаметру отверстия фланца.

fhntv написал:
в нем отверстие - к отверстию фланец

Стоп, не понял.
какое отверстие вы имеете ввиду?
Вы говорите вставить гипсокартон вот такой формы?

Правильно я понял?

fhntv написал:
поверх обои

Обои клеются поверх краев фланца?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

примерно так
я бы спрямил края окружности идущие навылет до ровных прямых участков
гипрок на штукатурку по краям примуровал к стене
фланец притянул саморезиками и сверху бы дал чистовой слой штукатурки под обои
если хотите сьемную конструкцию - крепите на саморезы
обои клеить поверх или не поверх - ваш выбор , правил нет...

На финише туда сетка планируется или труба войдет?

...если труба вытяжки, то нижнюю часть заделывают нельзя, т.к. вентиляции не будет из помещения,а будет только от зонта

tiger960 написал:
Может быть есть какое-то другие способы подключения воздуховода к вент. отверстию?

Самый простой: вмазать туда кусок трубы, а остальное замуровать. Потом к этому отверстию элементарно присоединяете воздуховод от вытяжки.
Только не забудьте про ВЕ. Т.е. Вам нужно делать либо два входа, либо на воздуховод ставить тройник с обратным клапаном.

nimbus2.0 написал:
На финише туда сетка планируется или труба войдет?

nimbus2.0 написал:
...если труба вытяжки

В этот фланец труба воздуховода от вытяжки-зонта будет вставляться.

...то нижнюю часть заделывают нельзя, т.к. вентиляции не будет из помещения,а будет только от зонта
trubo4ist написал:
Только не забудьте про ВЕ.

Для ВЕ есть второе такое же отверстие рядом.

trubo4ist написал:
Самый простой: вмазать туда кусок трубы, а остальное замуровать. Потом к этому отверстию элементарно присоединяете воздуховод от вытяжки.

А как к трубе присоединить воздуховод?
Ведь воздуховод - это такая же труба.
Как соединить две одинаковых трубы, одна из которых вмурована в стену?

И чем этот вариант лучше фланца?

fhntv написал:
я бы спрямил края окружности идущие навылет до ровных прямых участков

То есть сделать в гипсокартоне вместо круглого отверстия квадратное?
Что это дает?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

tiger960 написал:

fhntv написал:
я бы спрямил края окружности идущие навылет до ровных прямых участков

То есть сделать в гипсокартоне вместо круглого отверстия квадратное?
Что это дает?

tiger960, проще
выпилил и забыл
круглое резать придется
вы как ракету в космос запускаете

tiger960 написал:
А как к трубе присоединить воздуховод?
Ведь воздуховод - это такая же труба.

Т.е. у Вас труба будет приходить перпендикулярно стене? У Вас плита на противоположной стороне кухни?
Если вентотверстие у Вас точно над плитой, то вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.

tiger960 написал:
Как соединить две одинаковых трубы, одна из которых вмурована в стену?

Для этого есть специальные соединители. Кстати, отвод - это тоже соединитель труб, т.к. имеет меньший диаметр.

tiger960 написал:
И чем этот вариант лучше фланца?

Когда начнете делать - поймете.
Конструкция более простая, жесткая и надежная.
А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.

tiger960 написал:
Для ВЕ есть второе такое же отверстие рядом.

А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности...
Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.

trubo4ist написал:
У Вас плита на противоположной стороне кухни?

Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.

trubo4ist написал:
вы будете входить в канал отводом, а если в стороне, то... тоже отводом.

отвод - это типа уголок?

trubo4ist написал:
...Самый простой: вмазать туда кусок трубы, а остальное замуровать. Потом к этому отверстию элементарно присоединяете воздуховод от вытяжки.
...Конструкция более простая, жесткая и надежная.

А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец?
Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям.
А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.

trubo4ist написал:
А если кусок трубы, который заделаете в стену сделаете торчащим на 3-5см., то еще и удобной.

Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?

trubo4ist написал:
А Вы уверены, что эти оба отверстия Ваши? А то ждут Вас неприятности...
Ну, и про клапан не забыть. Правильно установленный.

Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме:

В это отверстие будет подключен только воздуховод.
Естественная вентиляция будет в другом отверстии.

Вот поэтому у меня и встал вопрос именно по тому как правильно сделать "вход" воздуховода в стену.
Чтобы это было и крепко и герметично.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

вмуровывайте уже гипрок довольно теории

fhntv написал:
вмуровывайте уже гипрок довольно теории

Забыли пословицу "сем раз отмерь, один раз отрежь"?
Уж лучше сначала разобраться.

Что касаемо вмуровывания гипрока...
Как сделать, чтобы он не "проваливался" внуть вентиляционного канала?
Может какие-то упоры сделать?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

tiger960 написал:

fhntv написал:
вмуровывайте уже гипрок довольно теории

Забыли пословицу "сем раз отмерь, один раз отрежь"?
Уж лучше сначала разобраться.

Что касаемо вмуровывания гипрока...
Как сделать, чтобы он не "проваливался" внуть вентиляционного канала?
Может какие-то упоры сделать?

tiger960, правильно мыслите
но излишняя отмерительность = мнительности

малым шпателем соткой
шлепаем по периметру стены густую штукатурку ака пластилин консистенция
формируем прилегающий периметр (валик) толщиной 3-4 см
вдавливаем в него гипрок
такой же периметр по наружке
сохнет до звона гипрока по щелчку пальцем
штукатурим поверх заподлицо

умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных
действуйте едрен батон наконец то

fhntv написал:
умоляю не надо уточняющих вопросов больше нудных

хотите просто так отделаться? ну уж нет

fhntv написал:
вдавливаем в него гипрок

Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены?
Если глубже, то насколько?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

tiger960 написал:
Поверхность гипрока должна быть вровень со стеной или "глубже" стены?
Если глубже, то насколько?

tiger960,
глубже на слой штукатурки которую вы будете наносить снаружи
я бы сделал слой около сантима - этого достаточно
но под шпаклевку можно сделать и вровень со стеной
у вас еще вторая сеточка не забывайте про нее

tiger960 написал:
Плита стоит на примыкающей перпендикулярно справа стене.

Т.е., воздуховод прийдет сбоку, а в канал входить будете отводом. Как я и писал.

tiger960 написал:
отвод - это типа уголок?

уголок - это типа отвод.

tiger960 написал:
А чем такая конструкция будет более надежной чем фланец?

Тем же, чем кирпичная стена лучше гипсокартонной.

tiger960 написал:
Наоборот мне кажется фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям.

Надежно к ГКЛ?
Можно и так, выбор Ваш. Я пишу, как лучше.

tiger960 написал:
А труба будет просто "приклеена" штукатуркой.

Ну, попробуйте ее вырвать из "штукатурки"... А вот из гкл на раз.

tiger960 написал:
Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?

Попробуйте вставить отвод во фланец и все поймете.

tiger960 написал:
Насчет отверстий и клапанов - это мы обсуждали в другой теме:

Как я понял, обсуждение - "не в коня корм"?

Вентиляционный канал от вытяжки на 125 мм и канал для вентиляции самой кухни.
Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях (в особенности при наличии газовой плиты).

hjvfir написал:
Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях

Вау, Вы знаете все правила устройства ВЕ? А-фигеть.
Ну, расскажите-ка...
Как подсоединить вытяжку к ВЕ?
Как работает эта недорешетка?..

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

че там мудрить закажите проект установки в московском НИИ вентиляции
с подбором материалов , по гостам и снипам

trubo4ist написал:

hjvfir написал:
Не нарушаем все правила устройства вентиляции в жилых помещениях

Вау, Вы знаете все правила устройства ВЕ? А-фигеть.
Ну, расскажите-ка...
Как подсоединить вытяжку к ВЕ?
Как работает эта недорешетка?..

trubo4ist,
По своей специальности занимаюсь в том числе и проектами по вентиляции.
P. S.
Меряться с вами пенисами, как делаю это политики сегодня, я не собираюсь.
Занимайтесь мастурбацией без меня.
Сегодня дома постоянно взрываются из-за таких спецов как Вы.
У которых образование - интернет помойка ... в лучшем случаи.

hjvfir, Вы глубоко заблуждаетесь, и по недорешетке, и о квалификации и практическом опыте уважаемого trubo4istа в области естественной вентиляции.

Возможно, что я погорячился.
Прошу извинить.
Но не надо устраивать телевизионные ШОУ на форуме.
P. S.
Если я начну тоже отвечать и задавать свои вопросы, то я опущусь до уровня оскорбляющего.
А я не принимаю такое общение, это не про меня.

hjvfir,
1.) Сопротивление канала (как специалист - вы знаете, что это такое, и от чего зависит) при работа зонта приводит к тому, что из недорешетки хорошо так дует обратно. Эффект эжекции не помогает, даже загнуть воздуховод вверх (на 2м Вашем фото видно, что даже этого не сделано) Иногда с загибом на гладких каналах прокатывает при хорошей тяге и небольших обьемах (на малой скорости зонта).
Кроме того, если зонт не работает - то сечение решетки явно недостаточно.
Итого - предложенная ВАМИ конструкция - ниочем, потому как не работает нормально.
Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области.

2.) Ув trubo4ist - аттестованный специалист с огромной практикой именно по ЕВ. Причем, таких как он в Москве наверное единицы.
И именно практик - который сходу ответит по системе ЕВ любой серии домов, которые видел своими глазами, и "лечил" своими руками.
По крайней мере - еще не встречал спецов с таким уровнем знаний.

Такие объяснения Вас удовлетворяют?

trubo4ist написал:
-- А чем такая конструкция (вмазать трубу) будет более надежной чем фланец?
Тем же, чем кирпичная стена лучше гипсокартонной.

А на чем будет держаться эта замазка?
Ну чтобы "вмазать" кусок трубы?
Там же вокруг трубы везде пустота.

trubo4ist написал:
-- фланец жестко притягивается саморезами к стене по краям.
Надежно к ГКЛ?

Там получается, что диаметр фланца равен ширине вентиляционного отверстия.
Края фланца - уже поверх стены.
То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ.

trubo4ist написал:
-- Так это же получится тот же самый фланец, только без краев?
Попробуйте вставить отвод во фланец и все поймете.

Из вашего ответа можно понять, что отвод во фланец не вставляется.
Наверно потому что они одинакового диаметра?
Завтра пойду в магазин, буду пробовать вставлять.

А бывают фланцы такие же по диаметру как труба?
Чтобы отвод к нему хорошо присоединился?

tiger960 написал:
А на чем будет держаться эта замазка?

Замазкой не пользуемся, а гипс держится на чем угодно.

tiger960 написал:
Там же вокруг трубы везде пустота.

Если нет навыка, то сделайте "опалубку" из картонки внатяг. И мажьте, мажьте, мажьте.

tiger960 написал:
То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ.

Дырочки окажутся на границе гкл и стены. Вот тогда точно намучаетесь.

tiger960 написал:
А бывают фланцы такие же по диаметру как труба?

Может и бывают, мы с ними практически не работаем. Только в крайних случаях, или для присоединения к плоскому воздуховоду.
Пардон, бывают, только они называются не фланцами, а пластиной. Квадратик такой с дырочкой. Такими пользуемся постоянно, но в других случаях. Они для скрытия мелких дефектов, и совсем не годятся, чтобы держать воздуховод.

BV написал:
hjvfir,
1.) ................................
Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области.

2.) ...........................

Такие объяснения Вас удовлетворяют?

BV,
Теперь и аттестованный специалист - сантехник полез в вентиляцию.
Образование надо получать в учебных заведениях, а не ...
P. S.
"Из этого понятны ВАШИ практические знания в этой области."
"Такие объяснения Вас удовлетворяют?"

trubo4ist написал:
--- То есть дырочки по краям фланца надо будет прикручивать к стене, а не к ГКЛ.
Дырочки окажутся на границе гкл и стены. Вот тогда точно намучаетесь.

Я примерял - дырочки "попадают" на стену.

В общем технологию я понял.
Спасибо!