id46842311 написал:
Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
id46842311,
Попутка, или как её по другому называют «Петля Тихельмана» не является системой в которой происходит самопроизвольная балансировка.
Ваш случай далеко не единственный.
Чтобы лучше понимать физику процессов, представьте условно следующее:
Есть диаметр магистрали, как сумма диаметров на первых радиаторах составляет диаметр магистрали - происходит исчерпание напора от насоса, на последних наоборот, есть тяга от насоса, которая тянет теплоноситель. В итоге имеем следующее:
25 трубы на магистрали не достаточно для работы петли из 9 радиаторов. Она является узким местом в системе.
Выход только один - зажать первые и последние радиаторы отбалансировав схему.