Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

23.03.2019 в 21:24:20

Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

23.03.2019 в 23:13:10

схему что ли нарисуйте. фото подключения батарей покажите.

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 07:29:02

ser000, схему могу нарисовать , но трубы уже в стяжке

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 07:39:40

ser000,

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 07:45:26

Вот так греют они

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

24.03.2019 в 08:49:51

Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 09:02:44

АПОСТОЛ,труба 25 полипропилен армированная, подвод тоже 25, подключение диагональное

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 09:03:40

АПОСТОЛ,труба 25 полипропилен армированная, подвод тоже 25, подключение диагональное

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 10:09:38

АПОСТОЛ написал: Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?

АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 10:27:52

id46842311 написал: Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((

id46842311, Попутка, или как её по другому называют «Петля Тихельмана» не является системой в которой происходит самопроизвольная балансировка. Ваш случай далеко не единственный. Чтобы лучше понимать физику процессов, представьте условно следующее: Есть диаметр магистрали, как сумма диаметров на первых радиаторах составляет диаметр магистрали - происходит исчерпание напора от насоса, на последних наоборот, есть тяга от насоса, которая тянет теплоноситель. В итоге имеем следующее: 25 трубы на магистрали не достаточно для работы петли из 9 радиаторов. Она является узким местом в системе. Выход только один - зажать первые и последние радиаторы отбалансировав схему.

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 10:41:14

san-therm, зажать только подачу или обратку тоже ?.. А что если в тупиковую переделать ?Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 10:42:06

san-therm, зажать только подачу или обратку тоже ?.. А что если в тупиковую переделать ?Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
id46842311

Местный

Регистрация: 23.03.2019

Самара

Сообщений: 22

24.03.2019 в 10:43:58

san-therm, и если подводы к радиаторам перепоять,20 например сделать всем радиаторам

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 10:48:31

Это иллюстрация процессов, которые происходят в системе. Дельта между подачей и обраткой на средних радиаторах меньше, чем на крайних. Виной тому малый относительный диаметр магистрали. Очень жаль, что некоторые долбоящеры продолжают настаивать на петлях, хотя их работоспособность уже изучена на горьком опыте, подобному обсуждаемому.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

24.03.2019 в 10:53:11

id46842311 написал: san-therm, и если подводы к радиаторам перепоять,20 например сделать всем радиаторам

id46842311, переделаете на 20, уже будет лучше, но не решение. Ставьте балансировочные вентили на каждый радиатор.

0