MADONNA написал: Мишутк, На чертежах ЖБИ, мы говорим за отливку
При заливке колонны делается капитель.
MADONNA, прикол в том, что законченная отлитая колонна - это как раз жби. При отливке на месте колонна является частью монолитного каркаса. Вы отливая на месте не думаете о связанности. Ладно, не думали до сего момента. Отлитый финишированный околовок на момент укладки следующего элемента должен учитываться именно как отдельный элемент, жби. И там, наверняка, свои условия сопряжения. Просто положить блок на блок скорее всего не совсем правильно.
У жби "капитель" заложена в форму отливки. У монолита горизонт сопряжения закрывается перекрытием. Возможно, вашего запаса прочности хватит на предполагаемый срок службы здания. Но то о чем мы говорим, условно дается без сверхусилий. Совсем на пальцах - ригель в форме косточки в горизонтальном сечении. Ваш тазик - правильное решение. Я бы соорудил разборную многоразовую опалубку для такого элемента, оголовков колонн с переходом на следующий этаж у вас много.