08.04.2019 в 01:27:02
Форумчане, доброго времени суток. В таунхаусе 2 стояка горячей воды, подача и обратка. 2 счетчика на подаче и обратке соответственно. Потребление считается, как разность показаний счетчиков. Но счетчики крутят с разной скоростью обратка медленнее крутит, чем подача. Замена счетчиков местами нечего не дала, аналогичная ситуация. На сейчас идёт ремонт, даже полотенцесушители не стоят. Два стояка с перемычкой на верхнем этаже. Думал дело в воздухе, поставили воздухоотводчик в верхней точке-ситуация не поменялась. Засраться счётчик на вводе по идее не должен был так как перемена местами счетчиков нечего не дала. Думаю, может давление на обратке ниже или наоборот выше и у счетчика погрешность уменьшается и показывает точнее. Куда копать?
08.04.2019 в 09:43:33
Alex 222 написал: Куда копать?
Обратных клапанов после счетчиков нет? При скачках давления резко накручивает прибор, а потом медленно откатывает обратно без открутки обратно. Смотреть как установлены. Самое точное измерение при горизонтальной установке измерительной капсулой вертикально вверх. Смотреть устанавливаемые прокладки. Прокладки с маленьким отверстием могут повышать показания по прибору. Может магнитное поле рядом со вторым прибором высокое?
Alex 222 написал: счетчики крутят с разной скоростью обратка медленнее крутит, чем подача.
Может где-то утечка есть?
08.04.2019 в 11:16:21
ser000, ОК стоят. Потребителей на сейчас вообще нет. Утечек нет. Все Трубы на виду. Оба счетчика рядом расположены.
08.04.2019 в 11:36:18
Если даже после смены местами сохраняется разность показаний, то копайте в сторону температуры. Возможно у этой модели имеется погрешность температурная.
Не расстраивайтесь, по-честному вы сейчас платите условно за подогрев дома. Сделайте замер температуры на входе и выходе. Попробуйте заизолировать всю линию утеплителем и посмотрите, насколько изменилась разница температур и разница в расходе.
08.04.2019 в 11:43:30
Alex 222, а какой у вас расход при таком замыкании, в м3/час ?
08.04.2019 в 11:57:50
Мишутк, веером сниму суточную разницу.
Сейчас на фото счетчики помеченые местами. Разница почти 200 кубов за 6 месяцев. Даже без учета подогрева 200*40 руб. вода и водоотвод ещё столько же. Но подогрев самое дорогое.
08.04.2019 в 12:13:43
Alex 222, вот если бы я не знал никаких нормативов, умных решений и не было бы у кого спросить совета, то чисто исходя из сложившихся условий поставил бы себе на обратке регулирующий кран и настроил расход ровно настолько, чтобы была минимальная циркуляция достаточная чтобы не ждать горячей воды. Или термостатический вентиль обеспечивающий минимальную циркуляцию по температуре обратки.
08.04.2019 в 12:45:51
Мишутк, да ровно об этом и курю, стоит пока запорный кран. Попробую им уменьшить поток, если поможет, поставлю регулирующий.
08.04.2019 в 12:55:22
Alex 222 написал: Мишутк, да ровно об этом и курю, стоит пока запорный кран. Попробую им уменьшить поток, если поможет, поставлю регулирующий.
Alex 222, счетчики по паспорту +-3% погрешности дают, вы никогда не будете уверены в точности. Причем максимум 6% будут не от вашего потребления, а от циркуляции.
По хорошему вам бы 2 разных счетчика. Один как на отоплении и один на отводе потребления. Независимо платите за ГВС по потреблению (там не крутится циркуляция) и за потребленный подогрев по тарифу отопления.
08.04.2019 в 13:03:52
Предложенная вам существующая схема (и кто ее согласовал?) позволяет вам после пломб на своей территории направить холодную воду в обратку горячей и выводить потребление горячей в 0 выравнивая показания спуская через обратный счетчик холодную. В итоге вы всю свою воду будете оплачивать по тарифу холодной не нарушая пломб.
Это теоретическая схема не рекомендуемая мной к исполнению, ибо она нечестная.
08.04.2019 в 13:15:57
Мишутк, это стандарт в наших таунах. Кто-то в соседнем доме, видать так же баловался. Котельная требовала найти где подмес холодной воды идёт.
08.04.2019 в 13:26:51
Мишутк, в погрешность бы поверил, если бы замена местами что-то меняла. А картина одинаковая. Тут дело в чем то ином.Теоретически думаю, что на обратке добавляется давление воды, которое в стояке (10 метров 3/4 Трубы давит).И из-за повышенного давления счетчики работают по разному. На днях поставлю монометры, посмотрю.
08.04.2019 в 14:08:15
Alex 222, если бы в обратке было больше давление - счётчики бы встали.
08.04.2019 в 14:19:00
Alex 222 написал: Мишутк, в погрешность бы поверил, если бы замена местами что-то меняла. А картина одинаковая. Тут дело в чем то ином.Теоретически думаю, что на обратке добавляется давление воды, которое в стояке (10 метров 3/4 Трубы давит).И из-за повышенного давления счетчики работают по разному. На днях поставлю монометры, посмотрю.
Alex 222, я говорю о погрешности в зависимости от температуры. Чем горячее вода, тем легче крутит. При условии только потребления (один счетчик на отвод) это очень хорошее свойство счетчика (для потребителя), если на горячую он замеряет точно, а чем холоднее, тем больше врет в минус.
08.04.2019 в 19:58:27
Мишутк, Снял показания спустя сутки, было обратка 607, подача 475 Стало обратка 613, подача 483 613-607=5 кубов обратка 483-475=8 кубов подача 8-5=3 несуществующих куба израсходовали за сутки! Поиграли кранами, краны стоят со стороны потребителей относительно счетчиков. Нет результата, дорегулировались до того что на обратке вообще не крутит, а на подаче медленно крутит! Т.е. идёт тот самый несуществующий расход.