AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

19.08.2020 в 22:54:18

kachog написал: хотя эта крутилка-регулировка по сути наверное же работает как шаровой кран ограничивая поток?

ЛИКБЕЗ. Шаровой кран (устройство):

Вентиль (устройство):

Клапан термостата (устройство):

Поток шаровые краны не регулируют. В полуоткрытом состоянии уплотнения шара не работают, все давление воды/теплоносителя приходится на уплотнение штока, а в "карманы" между шаром и корпусом набивается грязь.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

19.08.2020 в 23:16:25

AKI написал: Поток шаровые краны не регулируют. В полуоткрытом состоянии уплотнения шара не работают, все давление воды/теплоносителя приходится на уплотнение штока, а в "карманы" между шаром и корпусом набивается грязь

довольно дискутабельная бытовая "аксиома" поток шары прекрасно регулируют более того в закрытом состоянии грязь прекрасно адгезирует к поверхности шара вплоть до невозможности проворота оного

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.08.2020 в 23:35:54

fhntv, "прекрасно" забыли в кавычки взять. У шара запредельная нелинейность регулировки.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.08.2020 в 00:24:43

в закрытом состоянии грязь прекрасно адгезирует к поверхности шара вплоть до невозможности проворота оного

да, забыл добавить, что и в полузакрытом состоянии, на внешнюю поверхность шара (причем, почти со всех сторон) налипает грязь. Часто после нескольких лет в полузакрытом положении попытка перекрыть воду приводит к неудаче. Налипшая на шар грязь продирает прокладки шара и кран начинает цедить.

Вот так выглядит поверхность шара в кране, который был почти всегда "полузакрыт":

Хорошо видно, что хромовое покрытие сохранилось только в области прокладок шара.

А вот так выглядит кран, в котором после нескольких лет "полузакрытого состояния" при попытке его перекрыть обломился шток. И кран навечно остался "полузакрытым:

Как уже сказал выше краны пошли под замену, потому что текли из-под штока. И это не на ЦО МКД, а на отоплении частного дома. Где условия (давление-температура) заметно легче.

Удачи в дискуссиях по бытовым аксиомам!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 00:48:37

GAMOTO написал:

GAMOTO, картинка - косяк. Нельзя так ставить термоголовку.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

20.08.2020 в 00:48:50

Mazayac написал: запредельная нелинейность

ну знаете иные вентили . в том числе и газовые что доводилось юзать не отличались мягко говоря линейностью тоже в общем два положения "вкл выкл"

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

20.08.2020 в 00:52:57

AKI написал: налипает грязь

в общем говоря там не грязь а коррозия , причем максимально с принимающей стороны шара , вовсе не с обеих сторон никогда

AKI написал: Часто после нескольких лет в полузакрытом положении попытка перекрыть воду приводит к неудаче.

часто почти всегда после нескольких лет в любом положении шара попытка манипуляций ведет к неудаче

AKI написал: потому что текли из-под штока

все шаровые краны попадают под замену по этой причине, кроме тех что закисли намертво

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2020 в 00:55:01

fhntv, не надо путать нелинейность самого запорно-регулировочного механизма с получаемой с точки зрения пользователя "нелинейностью" результата регулировки. Условный напор вентили регулируют прекрасно, шаровые - отвратительно. Но при применении этой регулировки потока к теплоносителю в радиаторе мы получим большую неравномерность результата - потому что основной диапазон регулировки лежит в области малых значений потока... Короче говоря - нехрен "регулировать" что угодно шаровым краном. Это приводит к выходу его из строя и доставляет одну только боль регулировщику.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

20.08.2020 в 00:56:08

AKI написал: вот так выглядит кран

почему они у вас со следами распиловки ? шаровый кран в любом состоянии прекрасно поддается поэлементной дефектовке что гораздо более наглядно и анатомично

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

20.08.2020 в 01:00:31

Mazayac написал: Условный напор вентили регулируют прекрасно, шаровые - отвратительно

не испытывал трудностей задать шаром нужный мне поток...

Mazayac написал: при применении этой регулировки потока к теплоносителю в радиаторе мы получим большую неравномерность результата - потому что основной диапазон регулировки лежит в области малых значений потока...

согласен, в целом конечно же да но в общем -область малых значений конвективного потока - это преимущественно температурные режимы теплоносителя а уже потом - дросселирование ...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.08.2020 в 01:23:17

почему они у вас со следами распиловки ? шаровый кран в любом состоянии прекрасно поддается поэлементной дефектовке что гораздо более наглядно и анатомично

Потому что, когда в отопительный сезон проводится ремонт системы отопления задачи сохранить вышедшую из строя арматуру для анатомических изысканий - не ставится. Фото делаются на память и то не всегда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу