diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

07.06.2019 в 14:18:52

AKI, Сергиев Посад,так мы соседи! вот и у меня горелка горит не равномерно а с пропусками то есть забито, не удивляюсь учитывая что при таком "пробеге" это будет первая чистка. Доступ к горелке снизу есть, то есть можно ее и не снимать?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.06.2019 в 16:18:42

diman_aviator написал: Доступ к горелке снизу есть, то есть можно ее и не снимать?

Если рука пролезает, то и шланг пылесоса со щеткой пройдет ;) . Для чистки воздухозаборников - достаточно. Я по первоте разбирал и вытаскивал горелку. Потом приноровился и раз в год пылесосом прохожу. Больше для профилактики. Менять котел буду если потечет. Но сейчас с обслуживанием дорогих котлов - беспредел. Ценники конские, а специалисты никакие (если уж не могли разобраться с жуковским котлом). К тому же жуковский полностью автономен. А если переходить на что-то современное, то это уже ИБП со всеми вытекающими.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9468

07.06.2019 в 17:07:27

diman_aviator, а фотки никак? Дорого получается? :confused:

0

10-40-99@mail.ru

diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

07.06.2019 в 18:02:46

Славик64, да без проблем фотку, с работы приеду и сфоткаю

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9468

07.06.2019 в 18:07:40

diman_aviator, огр. спасибо! :)

0

10-40-99@mail.ru

diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

07.06.2019 в 18:26:07

AKI, Полностью с Вами согласен, недавно крякнул холодильник минск он же атлант отработал 19 лет, чинить не стал так как и так хорошо поработал даже отлично пошел покупать новый говорю жене этот отработал столько и опять возьму атлант а она говорит давай красивый, уговорила поехали в магаз по акции какой то LG какой то крутой 45-50 тыш уже готовы были купить да у них был сбой в программе и не могли принять заказ просиль попозже подъехать, потом дома прочитал что этот крутой холодос ломается на раз и специ советуют его не ьрать так как много брака и компрессор для него стоит 18 тыш в то время как для атланта 3тышши и прост он до нельзя, вот и взял опять алант только больше и морозилку и холодильное отделение. Это я к тому не зачем менять что-то на современное если есть старое и проверенное временем, буду пробовать чистить свой котел и менять термопару (уже заказана) если не пойдет то куплю новый это не долго сделать))) кирпич кладу, сваркой варю, радиолектронику паяю, ДВС чиню и авто в целом и много еще чего, не ужели котел не обслужу? не верю! Да и правильно вы сказали что главный козырь наших котлов это автономность, у меня у тещи стоял PROTHERM - крякнул, купила электролюкс тоже крякнул а мой жуковский их обоих пережил и установил я его еще лет на 5 раньше вот такая правда жизни)))

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

28.06.2019 в 20:53:23

Дошли руки до котла, снял почистил горелку теперь пламя не захлестывает были большие закупорки по периметру, теперь жду термопару из китая, кстати чем можно отрегулировать пламя и убрать оранжевость чтобы было чисто голубое? шайбу крутил но лучше не стало

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.07.2019 в 21:35:09

Круто, пришла сегодня термопара, сделал переходную гайку для крепления и о чудо - всё работает, остался крайний вопрос - как правильно разместить термопару в пламени запальника? я размещал всегда почти в кончике пламени но походу это не правильно, там самая большая температура и они быстро прогорали, расскажите пожалуйста как правильно ориентировать конец термопары или дайте ссылочку на методику. Да и еще, как говняная термопара в России с толстенной трубой кривая/косая сделанная еще пади по чертежам Ивана Грозного стоит 1000р-2000р в моем "горгазе" 1600р стоит а из китая заказал за 250 р, современная, ровная, тоненькая очень гибкая трубка, даже сказал бы красивая, как так то? Вот тут и впрямь задумаешься почему из России мигрируют люди, кстати точно такая же термопара стоит у меня в газовой колонке электролюкс, даааа по технике нам до китая как до марса к сожалению конечно, всё просрали!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9468

03.07.2019 в 22:56:49

diman_aviator написал: а из китая заказал за 250 р

Хотите за 100? :)

0

10-40-99@mail.ru

diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.07.2019 в 22:59:31

Славик64, нет не хочу, не вижу смысла с доставкой дороже выйдет и б/у а тут новая, 250 копейки

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2019 в 23:05:05

diman_aviator, методички по регулировке термопары я не находил. Располагал в пламени запальника следующим образом:

  1. Термопара должна находиться в восстановительной части пламени
  2. В пламени должен быть только кончик термопары.
  3. Пламя запальника может отклоняться при включении горелки или изменениях давления газа в магистрали. Это нужно учитывать (подстраивать при разных режимах).

Проблема в том, что восстановительная часть пламени более холодная. И термопара может не выдавать необходимую ЭДС.

По поводу китайской "тонкой и гибкой": термопары прогорают, то есть медь окисляется. Поэтому, тонкая трубка быстрее прогорит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу