Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#373439

[QUOTE=datchnik]А какова долговечность или сохранение свойств по заявлениям изготовителей прокладок или материалов для них, например,того же паронита в типичных условиях эксплуатации вроде "вода горячая, t

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Добрый день всем.
Какие прокладки лучше использовать для водяных счетчиков на г.в. и х.в.?
Сейчас покупал паранитовые, так продавец посмотрел как-то косо, говорит что ставить надо резиновые. Имеет ли смысл резиновые менять на паранитовые?
Сомнения какие-то появились из-за продавца.

прокладки прокладкам рознь(это я о томже пароните к примеру) (тоже самое можно и о всех остольных сказать), и очень странно что про силиконывые не кто не упомянул

Тычоблин написал :
Какие прокладки лучше использовать для водяных счетчиков на г.в. и х.в.?

Фибру. На фото-красные.

Тычоблин написал :
так продавец посмотрел как-то косо,

Редкий случай,когда продавец прав

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

ДОКА написал :
Фибру. На фото-красные.

Это которые во втором сверху и во втором слева отсеке?
Ясно, спасибо.
"Будем искать" (с)

Тычоблин написал :
"Будем искать" (с)

В ОБИ всегда есть.

ДОКА написал :
Это одни из лучших прокладок на воду,вот именно,размокают,и не пропускают

не подскажете, это они?

Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос-каую прокладку лучше поставить в проходной кран 11Б6БК (материал латунь)-фторопласт или паронит, кран установлен перед радиатором центрального отопления ( прокладку под накидную гайку крана) принимая во внимание то,что с целью избегания прикипания пробки крана к корпусу его необходимо периодически прокручивать.Вроде бы у фторопласта хорошие антифрикционные свойства но с другой стороны при затяжке он трескается, а паронит может быть при проворачивании крана порваться или быстро истереться-я имею ввиду толщину паронитовой прокладки?

Регистрация: 21.08.2017 Калининград Сообщений: 37

В счётчике стояли красные прокладки. После ремонта вместо старых красных поставили зелёные (фибровые). В результате соединение не герметично.
Прочитав данную тему я так и не понял:

    • чем отличаются красные и зелёные?
    • Из чего сделаны?
    • Как правильно их применять (размачивать ли предварительно в горячей воде)?
    • Какую лучше ставить на счётчик (особенно на ГВС)?

Регистрация: 21.08.2017 Калининград Сообщений: 37

Сегодня в магазине снова появились красные фибровые прокладки. Решил проверить. Подержал в горячей воде 15 минут зелёную и красную (они на фото в центре). Обе расфасовки ООО "МастерПроф" СПб. В результате зелёная стала чуть мягче, а красная разбухла по толщине почти в 2 раза, стала очень рыхлой и практически расслоилась на бумажные листочки.

ans127 написал:
После ремонта вместо старых красных поставили зелёные (фибровые). В результате соединение не герметично.

Возможно стоит подтянуть. Т.к. сам счетчик держать не удобно при затягивании с одной стороны, то возможно стоит тянуть сразу две гайки (по возможности третьей рукой удерживая сам счетчик). Как вариант, немного подождать намокания прокладки прямо в соединении, а потом ещё немного подтянуть.

ans127 написал:
Обе расфасовки ООО "МастерПроф" СПб.

Тут бы задать вопрос производителю, а то сейчас ведь много левака и отсутствие какой либо ответственности, а значит могут резать вовсе из картона для уплотнения не предназначенного. Хотя если расслоение послойное, то может работать как надо при зажатии с двух сторон, хуже если оно будет рассыпаться поперёк прокладки.

Регистрация: 21.08.2017 Калининград Сообщений: 37

ser000 написал:
Как вариант, немного подождать намокания прокладки прямо в соединении, а потом ещё немного подтянуть

Так и делали с зеленой, затянули - всё равно подкапывает.

ans127, красивая фотография.

Красные прокладки из комплекта счётчиков и полусгонов Валтек тоже будто картонные, одноразовые.

Зелёные очень похожи на те, что идут к американкам Viega, отлично работают. Капать может только при повреждении/литнике на сопрягаемых плоскостях.

ans127 написал:
Так и делали с зеленой, затянули - всё равно подкапывает.

Тогда возможно не очистили остатки старой прокладки. Раскрутите почистите сопрягаемые поверхности от остатков прокладок, поставьте новые прокладки и снова закрутите.

Хотя если счётчики Валтек с их полусгонами, то туда не лезут штатные прокладки и нужно обтачивать внутренний диаметр , что бы прокладки встали как надо (может в этом проблема?):

Регистрация: 21.08.2017 Калининград Сообщений: 37

ser000 написал:
не очистили остатки старой прокладки

Скорее всего эта причина.