В целом со всем, что возможно ознакомился и физику процесса слива/налива осознал, но: купил стиральную машину LG, а в инструкции указана только максимальная высота расположения конца шланга слива. Т.е. минимум - хоть 0 хоть даже минус. Задал вопрос в техподдержку о самосливе на что получил ответ:

На данный момент, в стиральных машинах компании LG Electronics, сливной шланг закреплен на задней стенке, таким образом, что если установка шланга сделана «в пол», эффект самослива не допускается. В некоторых случаях, если происходит эффект самослива, когда высоты закрепленного шланга на задней стенки недостаточно, рекомендуется минимальная высота 60см. К сожалению, обратного клапана в машинке не установлено.

И вроде разрешают отвод в 0 и вроде "если что-то не так то мы не при делах". Поскольку экран под ванной сделан неразборным и заложен плиткой просунуть трубу 40 в имеющееся отверстие не представляется возможным.

Поэтому подумываю о врезке в перелив ванны (диаметр трубы вроде 20?). перелив ванны располагается на расстоянии 2 м от конца шланга машинки. Вопросы:

  1. Прокладка по полу гибкого шланга для удленения слива на длину 2 м насколько по вашему опыту/мнению реально снижает ресурс помпы?
  2. Как врезаться в перелив ванны? Тройников что-то в сантехнике таких не нашел. Подойдет ли просто какой-то тройник для садовых шлангов?
0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 10:17:36

DimaXYZ написал: Как врезаться в перелив ванны?

Не надо в перелив, сразу за сифоном ставите трубу с отводом на СМ и туда подключаетесь: https://san-detal.ru/vstavka-1-12-x-40-mm-so-shtucerom-p-1821.html

Или в отвод канализационной трубы штуцер прямой или угловой для шланга: https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-32-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf90-32-p-1758.html

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 14:14:19

DimaXYZ написал: Прокладка по полу гибкого шланга для удленения слива на длину 2 м насколько по вашему опыту/мнению реально снижает ресурс помпы?

Вполне переживёт.

DimaXYZ написал: Как врезаться в перелив ванны? Тройников что-то в сантехнике таких не нашел. Подойдет ли просто какой-то тройник для садовых шлангов?

Переливы бывают разные. Есть трубки с гладкими стенками, есть гофрированные. Если трубка действительно гладкая и диаметром 20 мм, вопрос решается тройником для ПНД труб, что используются для подземной прокладки. ПНД - полиэтилен низкого давления, чиста местное название. У буржуев это полиэтилен низкой плотности - PeLD. Может выглядеть так

0
Аватар пользователя
DimaXYZ

Местный

Регистрация: 21.10.2019

Киев

Сообщений: 10

22.10.2019 в 14:23:25

ser000, Забыл упомянуть - переделать развязку, чтобы поставить разветвитель в канализацию или под сифон нет места. Так-что или слив через борт ванной или врезка в перелив тройником

cineman, Труба перелива гладкая и очень жесткая (возможно от времени). Наружный диаметр около 22 мм. Понял в какую сторону посмотреть. Сейчас поищу, спасибо. Только получается - труба перелива гладкая, но труба слива гофрированная и в этот фитинг не станет? Или просто удлинение сделать купив трубу ПНД натянув на нее шланг от машинки?

0
Аватар пользователя
DimaXYZ

Местный

Регистрация: 21.10.2019

Киев

Сообщений: 10

22.10.2019 в 14:25:01

cineman, Труба перелива гладкая и очень жесткая. Наружный диаметр около 22 мм.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 14:35:09

DimaXYZ написал: Так-что или слив через борт ванной или врезка в перелив тройником

Ещё есть сифон раковины или отвод на раковину (причём не обязательно ванны, а можно и кухонный, если он например за стеной), в него тоже можно. Ещё можно через борт унитаза. Вообщем вариантов масса, в том числе прямо в стояк. Показали бы фото и наверняка нашлось бы место где подключиться.

0
Аватар пользователя
DimaXYZ

Местный

Регистрация: 21.10.2019

Киев

Сообщений: 10

22.10.2019 в 14:43:16

ser000, В ванной нет умывальника, экран под ванной замурован, есть только доступ к переливу и сифону, но места под сифон даже другой конструкции нет - все залито цементом. Квартира съемная, но хочется немного удобства минимальными силами. Соответственно - только врезка в перелив ванны. Вопрос в том как организовать разветвление попроще и удовлетворяющее требованиям под слив. и кстати тут я могу врезаться на необходимой высоте около 60 см

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 15:06:24

DimaXYZ написал: есть только доступ к переливу

Тогда: https://san-detal.ru/dvojnoj-shtucer-dlja-siphonov-109-530-p-1105.html

А вообще загляните в то место где живёт стояк, возможно там есть что-то интересное, куда можно подключиться. В конце концов и вовсе врезка в стояк: https://san-detal.ru/products_filter.php?f20=%C2%F0%E5%E7%EA%E8&cPath=47_134

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 15:18:24

ser000 написал: Тогда:

https://san-detal.ru/dvojnoj-shtucer-dlja-siphonov-109-530-p-1105.html

И как это относится к переливу?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 15:20:25

cineman написал: И как это относится к переливу?

У сифона зажимная гайка шланга перелива откручивается, вместо неё эта штуковина, а дальше на один конец перелив и на другой стиральную машинку.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 15:20:55

DimaXYZ написал: но труба слива гофрированная и в этот фитинг не станет? Или просто удлинение сделать купив трубу ПНД натянув на нее шланг от машинки?

Такой тройник существует с боковым отводом и с внутренней и с наружной резьбой. Но проще вставить в боковой отвод кусок трубки 20 мм и натянуть резиновый наконечник шланга с червячным хомутом.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 15:22:04

ser000 написал: Зажимная гайка шланга перелива откручивается, вместо неё эта штуковина,

Вам из Москвы видна резьба на киевском сифоне?

0
Аватар пользователя
DimaXYZ

Местный

Регистрация: 21.10.2019

Киев

Сообщений: 10

22.10.2019 в 15:22:25

ser000, Понял. Интересный вариант, но не выполняется условие 60 см над полом. Сифон под ванной приблизительно такой https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-40-mm-so-shtucerom-102449-7985-1-p-1144.html только по высоте визуально значительно меньше.

Пожалуй остановлюсь на компрессионном фитинге. Он по всей видимости вполне обеспечивает и надежность и возможность врезаться в трубу 20. Жаль только не нахожу Y образный.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.10.2019 в 15:26:28

DimaXYZ написал: Интересный вариант, но не выполняется условие 60 см над полом.

Во первых вы написали, что они и не требуются по инструкции. Во вторых, если очень хочется, поднимите шланг выше перед входом.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2019 в 15:44:21

ser000 написал: Во вторых, если очень хочется, поднимите шланг выше перед входом.

Если время слива вырастет из-за удлинения шланга, это поднятие будет бесполезным.

DimaXYZ написал: Жаль только не нахожу Y образный.

Я не встречал таких. Если вдруг к ванной примыкает туалет, сливать воду можно в бачок некоторых старых унитазов, у которых имеется свободное боковое отверстие.